Не перемудрили проектировщики с сечением? , Вводной кабель в гостиничный номер |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Не перемудрили проектировщики с сечением? , Вводной кабель в гостиничный номер |
| Гость_Гость_017_*_* |
4.3.2016, 20:36
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Гостиничный номер. Руст=9,77 кВт, Рр=7,8 кВт. L=10 м. В проекте ввод ВВГнг HF 3х16. Не много? И почему HF? Сейчас такие нормы? Спасибо! |
|
|
Гость_017_* Не перемудрили проектировщики с сечением? 4.3.2016, 20:36
Shura_with_KINEF Гостиничный номер в многоэтажке или бунгало(отдель... 4.3.2016, 21:31
Гость Пардон, в многоэтажке, 12 этажей. 4.3.2016, 21:33
Shura_with_KINEF Для ввода это минимальное сечение. HF - низкая ток... 4.3.2016, 22:17
17 Почему это минимальное сечение? Из каких расчетов? 4.3.2016, 22:33
Pantryk 10м это расстояние от стояка до номера? Если ответ... 4.3.2016, 22:37
17 Да, от этажного щита до квартирного щита. В ЩЭ сто... 4.3.2016, 22:54
Rezo Что-то для 3-фазного ввода действительно великоват... 4.3.2016, 23:02
17 Однофазный. А как правильно рассчитать? Я пользова... 4.3.2016, 23:15
Pantryk Доступ по желанию заказчика(управляющей). Показани... 4.3.2016, 23:18
17 Насчет LS согласен, а вот HF не могу понять зачем.... 4.3.2016, 23:26
Олега Цитата(17 @ 4.3.2016, 23:26) Насчет LS со... 5.3.2016, 21:18
Rezo Цитата(017)А как правильно рассчитать? Я пользовал... 4.3.2016, 23:34
Pantryk Там если в лотке накидано для всех номеров по длин... 4.3.2016, 23:45
Rezo Цитата(Pantryk)если в лотке накидано для всех номе... 4.3.2016, 23:46
17 Да там один подьезд, восемь номеров по кругу вокру... 4.3.2016, 23:48
Pantryk А стояк медный? Пусть сметчик посчитатет с учетом ... 5.3.2016, 0:27
Костян челябинский 017, а проектировщики по этому поводу что говорят?... 5.3.2016, 7:05
17 Да я с проектировшиками еще не связывался. Неохота... 5.3.2016, 7:25
Костян челябинский Можно. При расчетном сечении не ниже 16 квадрат. 5.3.2016, 7:27
17 А где посмотреть формулу, методику, которой пользу... 5.3.2016, 18:28
ЛЕША Вот можно воспользоваться 5.3.2016, 18:52
17 Спасибо! Изучаю.
1964 год издания. С тех пор ... 5.3.2016, 19:29
Pantryk ГОСТ Р 53769-2010 - Кабели силовые
Для кабеля с ПВ... 5.3.2016, 21:55
Олега Цитата(Pantryk @ 5.3.2016, 21:55) получае... 5.3.2016, 22:18
17 Два последних поста меня запутали 5.3.2016, 21:57
Олега Pantryk, я помню эти наши терзания сокращения..
... 5.3.2016, 21:58
Pantryk Ну хотя формально если область применения описана ... 5.3.2016, 21:59
Pantryk ЦитатаПервый раз столкнулся в ГЭ. С тех пор исправ... 5.3.2016, 23:02
Олега В смысле ? перечня не достаточно для применения ? 5.3.2016, 23:10
Pantryk 017, простите, что отвлеклись от темы. Вобщем, в з... 5.3.2016, 23:18
Олега Цитата(Pantryk @ 5.3.2016, 23:18) никто н... 5.3.2016, 23:25
Pantryk Цитатаникто не применяет HF и никто этого не требу... 5.3.2016, 23:42
17 "017, простите, что отвлеклись от темы.... 6.3.2016, 8:19
Олега Цитата(17 @ 6.3.2016, 8:19) .. если хорош... 7.3.2016, 18:12
FRAER Интересно, кто-нибудь проводил опыт до какой темпе... 10.3.2016, 8:09
Костян челябинский Конечно. Ещё в те времена, когда создавались табли... 10.3.2016, 8:15
Олега Длительно допустимые - это есть, хотя уже в них на... 10.3.2016, 11:34
FRAER Я вот тоже результатов нигде не видел
Чтоб вот взя... 10.3.2016, 12:45
Олега Цитата(FRAER @ 10.3.2016, 12:45) Чтоб вот... 10.3.2016, 21:55
Pantryk Есть такое понятие как постоянная времени нагрева.... 10.3.2016, 13:27
FRAER Олега, если есть начальная нагрузка, то и автомат ... 10.3.2016, 22:14
Олега Общая направленность не гарантирует совпадения зав... 10.3.2016, 23:34
FRAER Цитата(Олега @ 10.3.2016, 23:34) На чем о... 11.3.2016, 5:55
Олега Цитата(FRAER @ 11.3.2016, 5:55) я про то,... 11.3.2016, 11:37
17 Сколько тут без меня наговорили "горячие финс... 13.3.2016, 7:56
Олега Цитата(17 @ 13.3.2016, 7:56) Попытаюсь от... 13.3.2016, 11:48
Pantryk Ну если 50ка на ответвлении тогда вам надо 3х25 бр... 13.3.2016, 12:10
Олега Цитата(Pantryk @ 13.3.2016, 12:10) .. есл... 13.3.2016, 13:52
17 Виноват! Не успеваю - командировки. Исправлюсь... 13.3.2016, 18:24
Pantryk Узнал почему у нас HF не применяют. Оказывается в ... 16.3.2016, 22:54
17 Вот по мере ознакомления с проектом, опять возника... 2.4.2016, 10:29
ez81 Отсутствует аппарат защиты на вводе. 2.4.2016, 10:38
17 Да, кстати. Спасибо! 2.4.2016, 11:08
Олега Аппарат защиты в групповом щите не нужен - защита... 2.4.2016, 11:14
17 Ну я же в соответствующем разделе спрашиваю Посов... 2.4.2016, 11:47
Олега Раздел соответствует. Завышенность сечения и номин... 2.4.2016, 11:55
17 Я смотрю им не сообщили, что есть автоматы других ... 2.4.2016, 13:22
Костян челябинский А что за кабель такой ВВГ нг FRLS 2х2,5/3х2,5?
... 2.4.2016, 13:53
17 Не знаю, что за кабель. Может на выбор подрядчика ... 2.4.2016, 13:59
Олега Цитата(17 @ 2.4.2016, 13:59) .. ВВГнг HF ... 2.4.2016, 20:47
Костян челябинский Я бы уже давно психанул и отнес этот проект в то С... 2.4.2016, 15:29
17 Да нехочется нагнетать. И умный вид делать Попроб... 2.4.2016, 17:01
Олега Цитата(Костян челябинский @ 2.4.2016, 13... 2.4.2016, 19:20![]() ![]() ![]() |
|