Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Не синусоидальное напряжение и двигатели,трансформаторы.

Диего
сообщение 30.12.2015, 18:13
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Здравствуйте! Слышал, что те же АД плохо работают при искаженном напряжении. Как будут работать например АД или понижающий тр-ор 220/12В на несинусоидальном напряжении от того же ИБП, у которого меандр на выходе(ну или пила, треугольник)? Будут греться или издавать шумы или еще что. А приборам на импульсных БП наверно все-равно, ведь там происходит выпрямление по 220В в постоянку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 30.12.2015, 18:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Чем спрашивать,взяли и попробовали бы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 30.12.2015, 19:14
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Цитата(zendo057 @ 30.12.2015, 18:23) *
Чем спрашивать,взяли и попробовали бы.

Нет возможности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 30.12.2015, 19:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Вам зачем? У Вас образование какое?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.12.2015, 19:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 30.12.2015, 20:37
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3173
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ребятки ответившие, вы не перепутали раздел, давая таки ответы на поставленный вопрос?
Автору темы.
Да, все двигатели, и асинхронники, и двигатели постоянного тока, ответят на модифицированный синус повышенным шумом и вибрацией, снижением к.п.д., т.е. выходной мех. мощностью.
Да, собственно самим импульсным источникам питания, частотникам на эту форму будет фиолетово, за исключением входных фильтров, стоящих у правильных импульсных источников, частотников на входе, они будут несколько сильнее греться.
Трансформаторы ответят тем же, и шумом, и нагревом.
Аналоговые телевизоры, например, зачастую выдают наклонную шумовую полоску, бегущую по экрану.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 30.12.2015, 20:43


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 31.12.2015, 12:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.12.2015, 19:37) *
Ребятки ответившие, вы не перепутали раздел, давая таки ответы на поставленный вопрос?

Раздел по автору,а ответы соответствуют вопросу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaas7
сообщение 31.12.2015, 14:59
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 26.10.2012
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879



zendo057,
Вам лучше смотреть другие разделы на этом форуме

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 31.12.2015, 15:49
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



"Shura_with_KINEF" Спасибо за ответ! В ИБП это из-за модифицированного синуса, транс всегда довольно горечеватый, даже когда на нем нагрузки нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaas7
сообщение 31.12.2015, 15:58
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 26.10.2012
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879



Диего,
Даже когда нет нагрузки,зарядка на аккумулятор идет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 31.12.2015, 16:41
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Я знаю, что зарядка идет постоянно, но там вроде используется для зарядки другой отдельный транс(импульсный).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 1.1.2016, 19:02
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



В нете почитал. Есть мнения, что недоматывают трансы в ИБП, экономят на меди и еще одно, что неисправен аккумулятор и ток заряда большой, от того и греются. Да,действительно есть ИБП, на которых трансы и для преобразователя и для зарядки, а есть и с отдельными трансами для заряда батареи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 2.1.2016, 15:15
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Замерил сопротивление между первой и последней пластиной сердечника тран-ра получилось 0,3 Ом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 2.1.2016, 16:08
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Диего @ 2.1.2016, 15:15) *
Замерил сопротивление между первой и последней пластиной сердечника тран-ра получилось 0,3 Ом.

На некоторых трансформаторах пластины сердечника провариваются с одной стороны и все пластины имеют контакт друг с другом. Но приварены так что коротко замкнутой цепи не создаётся и это не влияет на работу трансформатора.
Если на трансформаторе не доматать немного витков железо уходит в насыщение и ток резко возрастает. На этом много не наэкономишь, процентов 5 не более и такой трансформатор сгорит при напряжении более 240 вольт. Скорее всего провод тоньше положеного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 2.1.2016, 16:23
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Есть еще транс 80 Вт у него тоже пластины звонятся и сопротивление 0,7 Ом, включил на час в холостую, холодный

Цитата(rosck @ 2.1.2016, 17:08) *
На некоторых трансформаторах пластины сердечника провариваются с одной стороны и все пластины имеют контакт друг с другом. Но приварены так что коротко замкнутой цепи не создаётся и это не влияет на работу трансформатора.

Даже так!

Сообщение отредактировал Диего - 2.1.2016, 16:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 3.1.2016, 15:39
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



В комповских ИБП обмотки алюминий!
В микроволновках почти всегда трансформаторы проварены аргоном.
Циркуляционный насос для отепления от меандра крутиться, правда с шумом и сильней греется. Но работает.