Нет напряжения между фазами, какая может быть причина?

AXElleZ
сообщение 23.12.2015, 15:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 22.11.2015
Пользователь №: 47337



Доброго времени суток.
Я уже просил помощи icon_smile.gif и на счастье отозвались быстро и без стёба.
В общем есть проблема, в трёхфазной сети на двух фазах напряжение 190, и оборудование конечно же отказывается работать (при включении вообще до 150 падает)
Купил стабилизатор трёхфазный. Подключил. И вот что увидел icon_smile.gif , стаб показывает напряжение между парами фаз.
Так вот между АС - 380v, BC - 380v, AB - 0v.
При этом на каждой фазе есть 220 (проверял лампочкой, а до этого тестером... как раз узнал что там по 190)

Подскажите пожалуйста как это лечить? Если это вообще лечится. Ну и если напишите по какой причине такая проблема возникла, буду очень признателен, так как самому интересно и хочется получить новые знания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.12.2015, 16:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(AXElleZ @ 23.12.2015, 16:53) *
на двух фазах напряжение 190

а на третьей?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 23.12.2015, 16:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(AXElleZ @ 23.12.2015, 15:53) *
Так вот между АС - 380v, BC - 380v, AB - 0v.
Это потому, что там нет у вас 3х фаз, фаза А и фаза В - объеденены.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AXElleZ
сообщение 23.12.2015, 16:08
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 22.11.2015
Пользователь №: 47337



На третьей 220 icon_smile.gif это вроде на С

И как быть с тем что две фазы объеденены?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.12.2015, 16:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



искать повреждение и устранять, добиваясь трех фаз


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AXElleZ
сообщение 23.12.2015, 16:17
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 22.11.2015
Пользователь №: 47337



Цитата(с2н5он @ 23.12.2015, 16:14) *
искать повреждение и устранять, добиваясь трех фаз


А повреждение скорее всего в распределительном щите с которого приходят все три фазы?
Автоматы не могут так косячить icon_smile.gif , счётчик тоже icon_smile.gif. А между счётчиком и стабилизатором (который такое показал) только автоматы и новый провод.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 23.12.2015, 16:20
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(AXElleZ @ 23.12.2015, 16:08) *
И как быть с тем что две фазы объеденены?

Искать icon_biggrin.gif
В общем есть проблема, в трёхфазной сети на двух фазах напряжение 190 - а на третей что ?

Цитата(AXElleZ @ 23.12.2015, 16:17) *
Автоматы не могут так косячить icon_smile.gif

могут


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.12.2015, 16:20
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в практике обычно в кабеле одна жила крякает, оставляют две рабочие и две фазы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AXElleZ
сообщение 23.12.2015, 16:34
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 22.11.2015
Пользователь №: 47337



Да я сейчас вспоминаю, когда напряжение измеряли, на двух фазах одинаковые значения были. Скорее всего так и есть, кинули одну фазу на два провода.

А как автоматы могут косячить, таким образом? В счётчик приходит 4 провода, на автоматы приходят 3 (фазы), ноль ушёл на колодку.

Меня смущает то что у соседа нормально работает компрессор на 380, и мы должны быть подключены к одному распределительному щиту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 23.12.2015, 17:42
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(AXElleZ @ 23.12.2015, 16:34) *
Скорее всего так и есть, кинули одну фазу на два провода. ..........
Меня смущает то что у соседа нормально работает компрессор на 380, и мы должны быть подключены к одному распределительному щиту.

Один из вариантов. - В Водном шкафу 0.4 кВ где Вы подключены, сгорел предохранитель, запасного не было и вам поставили на соседнюю фазу перемычку. Посчитав, что у вас нет трехфазных потребителей.
Проверьте где вы подключены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения