![]() Нет напряжения между фазами, какая может быть причина? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нет напряжения между фазами, какая может быть причина? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.11.2015 Пользователь №: 47337 ![]() |
Доброго времени суток.
Я уже просил помощи ![]() В общем есть проблема, в трёхфазной сети на двух фазах напряжение 190, и оборудование конечно же отказывается работать (при включении вообще до 150 падает) Купил стабилизатор трёхфазный. Подключил. И вот что увидел ![]() Так вот между АС - 380v, BC - 380v, AB - 0v. При этом на каждой фазе есть 220 (проверял лампочкой, а до этого тестером... как раз узнал что там по 190) Подскажите пожалуйста как это лечить? Если это вообще лечится. Ну и если напишите по какой причине такая проблема возникла, буду очень признателен, так как самому интересно и хочется получить новые знания. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Так вот между АС - 380v, BC - 380v, AB - 0v. Это потому, что там нет у вас 3х фаз, фаза А и фаза В - объеденены.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.11.2015 Пользователь №: 47337 ![]() |
На третьей 220
![]() И как быть с тем что две фазы объеденены? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
искать повреждение и устранять, добиваясь трех фаз
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.11.2015 Пользователь №: 47337 ![]() |
искать повреждение и устранять, добиваясь трех фаз А повреждение скорее всего в распределительном щите с которого приходят все три фазы? Автоматы не могут так косячить ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
И как быть с тем что две фазы объеденены? Искать ![]() В общем есть проблема, в трёхфазной сети на двух фазах напряжение 190 - а на третей что ? Автоматы не могут так косячить ![]() могут -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в практике обычно в кабеле одна жила крякает, оставляют две рабочие и две фазы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.11.2015 Пользователь №: 47337 ![]() |
Да я сейчас вспоминаю, когда напряжение измеряли, на двух фазах одинаковые значения были. Скорее всего так и есть, кинули одну фазу на два провода.
А как автоматы могут косячить, таким образом? В счётчик приходит 4 провода, на автоматы приходят 3 (фазы), ноль ушёл на колодку. Меня смущает то что у соседа нормально работает компрессор на 380, и мы должны быть подключены к одному распределительному щиту. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Скорее всего так и есть, кинули одну фазу на два провода. .......... Меня смущает то что у соседа нормально работает компрессор на 380, и мы должны быть подключены к одному распределительному щиту. Один из вариантов. - В Водном шкафу 0.4 кВ где Вы подключены, сгорел предохранитель, запасного не было и вам поставили на соседнюю фазу перемычку. Посчитав, что у вас нет трехфазных потребителей. Проверьте где вы подключены. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |