Интересная ситуация |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Интересная ситуация |
2.12.2015, 22:37
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.2.2013 Пользователь №: 30953 |
Здравствуйте!
Тут возникла такая ситуация: проводили в одной организации лабораторные испытания (заземление, фаза-ноль, мталлосвязь,сопротивление изоляции). У этой организации такая специфика что много помещений разбросаны по району — не большие домики типа сторожек. Так вот приезжаем на такую сторожку, а там нет контура заземления, просто он не смонтирован. Или персонал пользуется тройниками и удлинителями без заземления. Мы про это доложили своему шефу, а он тут такое развел что типа вот мы проверяем, а потом будем отвечать. Я ему говорю что отвечать то не за что — если нет контура то мы его и не измеряем. В общем сошлись на том что надо посмотреть есть ли что по этому поводу в законодательстве и написать что-то типа рекомендации директору той организации. По поводу законодательства — я ничего не нашел. Или плохо искал? И хочу спросить кто как поступает в таких ситуациях (я имею ввиду отсутсвие контура там где он обязан быть)? |
|
|
zik12 Интересная ситуация 2.12.2015, 22:37
с2н5он в протоколах рекомендации не пишут, а меряете то, ... 2.12.2015, 22:39
zik12 Вот и я про то шефу говорю, но у него свои странно... 2.12.2015, 23:14
с2н5он Цитата(zik12 @ 3.12.2015, 0:14) показалос... 2.12.2015, 23:53
Shura_with_KINEF А кто сказал или где написано, что в сторожке долж... 2.12.2015, 23:36
zik12 Ходил сейчас к шефу - говорит покажи мне закон, гд... 3.12.2015, 10:10
с2н5он ответственность за что?
к договору идет смета/каль... 3.12.2015, 12:11
zik12 Цитата(с2н5он @ 3.12.2015, 14:11) ответст... 3.12.2015, 13:33
с2н5он Цитата(zik12 @ 3.12.2015, 14:33) За досто... 3.12.2015, 14:52
zik12 Цитата(с2н5он @ 3.12.2015, 16:52) Вы выпо... 3.12.2015, 15:49
Гость сочувствующий Цитата(zik12 @ 3.12.2015, 15:49) ...а зав... 3.12.2015, 16:03

Transformator Цитата(Гость сочувствующий @ 3.12.2015, 17... 3.12.2015, 18:26
с2н5он Цитата(zik12 @ 3.12.2015, 16:49) 1. Вот и... 3.12.2015, 19:03
Transformator Цитата(с2н5он @ 3.12.2015, 20:03) 1. може... 3.12.2015, 19:45
Shura_with_KINEF В самом договоре объём работ прописываем в человек... 3.12.2015, 13:37
ЛЕША Цитата(zik12 @ 3.12.2015, 14:10) Ходил се... 3.12.2015, 13:50
Transformator Цитата(zik12 @ 2.12.2015, 23:37) 1) приез... 3.12.2015, 14:03
ЛЕША Вообще, по-уму, надо изначально на объекте проводи... 3.12.2015, 14:26
Transformator Цитата(ЛЕША @ 3.12.2015, 15:26) Чего так ... 3.12.2015, 15:03
с2н5он 1. а ЭТЛ здесь причем? ещё раз - ЭТЛ не гос.надзор... 4.12.2015, 0:08
Shapiton Цитата(с2н5он @ 4.12.2015, 0:08) 1. а ЭТЛ... 15.12.2015, 14:18
Roman D А что, если патологоанатом пишет "бобик сдох ... 4.12.2015, 0:58
с2н5он Shapiton постарайтесь не давать ответов, не относя... 15.12.2015, 18:00
Shapiton Цитата(с2н5он @ 15.12.2015, 18:00) Shapit... 17.12.2015, 17:46
Sinus А в чем проблема то?
В протоколе пишете - объект ... 16.12.2015, 1:06![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 14:52 |
|
|
|
|