Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 17.11.2015, 12:17
Сообщение #1





Гости






Загородный дом, на столбе щит в нем С25А 3P автомат. Там же возможно поставится УЗИП.
Провод до дома 4*6мм под землей. Растояние ~15м.
Расстояние в доме от щита до самой дальней розетки ~18м.

Подскажите плз, все ли верно?
1) Правильно ли подобрано противопож селектив УЗО?
2) Хватит ли мощи у Контактора (или он ваабще не нужен, ибо само РН-111 на 16А)
3) Можно ли заменить 2P автоматы на одинарные и на сколько это критично?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 17.11.2015, 15:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3280
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



для чего УЗИП ?
у вас вводной 25 А .Это все вы хотите под него завести .
три штуки РН 111 М - для чего ?
Контактор - для чего ?
Свет вывести из под узо


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.11.2015, 10:34
Сообщение #3





Гости






В пинципе Ваш подход верный. Если нет ограничителя импульсных перенапряряжений на ВЛ, можно поставить его в щите на опоре. Вводное УЗО на 100мА практически не нужно - оно дублируется (и по функциям и по току утечки 30мА*на 3шт) однофазными УЗО. Если хотите УЗО на вводе ставьте на 300мА с задержкой срабатывания (например в каталоге ИЭК с буквой S). Но из под общего УЗО необходимо вывести часть освещения (минимум 1 группу) и подключить её (по желанию) на свой диф автомат с защитой от повышенного напряжения. Двухполюсные автоматы необязательны, можно обойтись и однополюсными. Контакторы нужны - при частых срабатываниях под нагрузкой контакты реле защиты(16А активной нагрузки) не выдержат. Тем более, что у Вас по любой фазе может быть ток более 16А. Номинальный ток такого контактора желательно выбрать больше чем номинальный ток вводного автомата(например 32-40А)
Я бы, если позволяет бюджет, вывел из под вводного УЗО не только группу освещения, но и цепи питания отопления. Защитить их в идеале можно источником бесперебойного питания(но на выходе должна быть синусоида или качественно смоделированная синусоида) или хорошим стабилизатором.
Еще необходим контур заземления около дома, и шина заземления в щите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.11.2015, 10:38
Сообщение #4





Гости






Контактор имеется ввиду 2-х полюсный.