Щит 3-ф для загородного дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Щит 3-ф для загородного дома |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
17.11.2015, 12:17
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Загородный дом, на столбе щит в нем С25А 3P автомат. Там же возможно поставится УЗИП.
Провод до дома 4*6мм под землей. Растояние ~15м. Расстояние в доме от щита до самой дальней розетки ~18м. Подскажите плз, все ли верно? 1) Правильно ли подобрано противопож селектив УЗО? 2) Хватит ли мощи у Контактора (или он ваабще не нужен, ибо само РН-111 на 16А) 3) Можно ли заменить 2P автоматы на одинарные и на сколько это критично? ![]()
|
|
|
|
|
17.11.2015, 15:18
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3280 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
для чего УЗИП ?
у вас вводной 25 А .Это все вы хотите под него завести . три штуки РН 111 М - для чего ? Контактор - для чего ? Свет вывести из под узо -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
| Гость_Гость_* |
18.11.2015, 10:34
Сообщение
#3
|
|
Гости |
В пинципе Ваш подход верный. Если нет ограничителя импульсных перенапряряжений на ВЛ, можно поставить его в щите на опоре. Вводное УЗО на 100мА практически не нужно - оно дублируется (и по функциям и по току утечки 30мА*на 3шт) однофазными УЗО. Если хотите УЗО на вводе ставьте на 300мА с задержкой срабатывания (например в каталоге ИЭК с буквой S). Но из под общего УЗО необходимо вывести часть освещения (минимум 1 группу) и подключить её (по желанию) на свой диф автомат с защитой от повышенного напряжения. Двухполюсные автоматы необязательны, можно обойтись и однополюсными. Контакторы нужны - при частых срабатываниях под нагрузкой контакты реле защиты(16А активной нагрузки) не выдержат. Тем более, что у Вас по любой фазе может быть ток более 16А. Номинальный ток такого контактора желательно выбрать больше чем номинальный ток вводного автомата(например 32-40А)
Я бы, если позволяет бюджет, вывел из под вводного УЗО не только группу освещения, но и цепи питания отопления. Защитить их в идеале можно источником бесперебойного питания(но на выходе должна быть синусоида или качественно смоделированная синусоида) или хорошим стабилизатором. Еще необходим контур заземления около дома, и шина заземления в щите. |
|
|
| Гость_Гость_* |
18.11.2015, 10:38
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Контактор имеется ввиду 2-х полюсный.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|