Здравствуйте коллеги. Хочу услышать ваше мнение о следующей ситуации.
Дело в том, что у нас завод, который имеет ГПП-1 и ГПП-2. ЛЭП 220 кВ с отпайкой на ГПП-2. Класс напряжения 220, 110, 35, 10, 6 кВ. Мощность трансформаторов от 40 МВА до 200 МВА. Так вот на одной из ГПП на стороне 220 кВ вышел из строя ВЗ - частотный заградитель и теперь работаем без него (Вышел из строя элемент настройки). Такой вопрос чем чревато эксплуатация силовых трансформаторов без частотного заградителя? Токи высокой частоты заходят на транс и что при этом возникает? Давайте по дискутируем) Заранее спасибо. |
|
|
dmon Эксплуатация трансов без частотного загродителя 20.10.2015, 6:24
arakl Добрый день.
Можно предположить, что защита в перв... 20.10.2015, 8:18
Shturman1 Из Википедии:
"Высокочастотные заградители ис... 20.10.2015, 8:59
dmon Вот именно защита проходит с помощью ВЧ сигналов. ... 20.10.2015, 9:11
Андрей83 Цитата(dmon @ 20.10.2015, 8:11) Вот именн... 20.10.2015, 14:46
Pantryk ЦитатаВысокочастотные заградители предназначены дл... 20.10.2015, 9:56
Valerapol Токи высокой частоты не влияют на работу основного... 20.10.2015, 10:06
Сергей ДД Цитата(dmon @ 20.10.2015, 6:24) Здравству... 20.10.2015, 23:26
dmon Спасибо всем за комменты. Да, линия с отпайкой. И ... 22.10.2015, 7:51
Андрей83 Я понимаю схема вот такая:
ВЧЗ вышел из строя на... 22.10.2015, 8:14
dmon Да, ВЧЗ вышел из строя именно на ГПП-2. Отключающи... 22.10.2015, 13:41
Viktor2004 Цитата(dmon @ 22.10.2015, 15:41) Да, ВЧЗ ... 22.10.2015, 21:36![]() ![]() ![]() |
|