Подключение стиралки , Правильно ли сделал мастер |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение стиралки , Правильно ли сделал мастер |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
2.12.2007, 22:48
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Мастер с/ц провел розетку для стиралки: от розетки провод 3*2,5 в щиток на лестницу, там провод черного цвета в новый автомат на 16А, а провода зеленого и синего цвета соединены и зажаты в нижней клемме УЗО (N). Заземления в доме нет. Интересует, правильно ли выполнено подключение? Спасибо.
|
|
|
Гость_Сергей_* Подключение стиралки 2.12.2007, 22:48
savelij Так, как описали Вы, не правильно. Если в доме нет... 3.12.2007, 2:32
push Четать я не понял, а на х ваще там узо ежели фазны... 3.12.2007, 7:14
Гость_Сергей_* Цитата(push @ 3.12.2007, 7:14) Пишите, ин... 3.12.2007, 15:01
Гость_Сергей_* "мастер" - это точно! Он кажется воо... 3.12.2007, 13:18
SergAn Цитатапровод с боевой раскраской(земля) на корпус ... 3.12.2007, 19:05
gomed12 ЦитатаЗаземления в доме нет.
Кто сказал?
Что одни ... 3.12.2007, 23:17
Гость_Сергей_* Под отсутствием заземления я имел в виду то, чтовс... 3.12.2007, 23:27
push ПЕН это как раз то о чем я писал "N"- ну... 4.12.2007, 7:20
GLEn RE: Подключение стиралки 4.12.2007, 10:07
savelij Гость_Сергей_
Вот последняя картинка от GLEn это т... 4.12.2007, 12:30
Ринат К. Теоретически картинка правильная, но желательно РЕ... 4.12.2007, 13:48
gomed12 Уважаемый savelij
Цитатапри условии нормального с... 4.12.2007, 14:07
savelij Уважаемый gomed12.
Соглашусь со всеми Вашими попра... 4.12.2007, 14:26
GLEn savelij
Вы совершенно не правы в высказывании «пр... 4.12.2007, 14:55
Олега "savelij
Вы совершенно не правы в высказыван... 4.12.2007, 15:22
GLEn Электромонтер с 18-летним стажем - круто
ПТЭП, ПУЭ... 4.12.2007, 15:53
Олега "Электромонтер с 18-летним стажем - круто
ПТЭ... 4.12.2007, 16:40
GLEn Меры защиты людей от поражения электрическим током... 4.12.2007, 17:25
savelij 2GLEn
Ну что ж документы, так документы....
СП31-1... 4.12.2007, 18:12
Олега По GLEnу выходит дурики потешные 10мА на ванную ко... 4.12.2007, 18:22
GLEn Если цитировать то ВСЁ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое... 4.12.2007, 18:40
savelij Уважаемый GLEn, Вы не замечаете простой ошибки. п.... 4.12.2007, 18:47
gomed12 Ребята!
Не горячитесь!
При системе заземле... 4.12.2007, 18:48
Олега "При системе заземления ТНЦ" третий и пя... 4.12.2007, 19:05
GLEn ПУЭ
РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ГЛАВА 1.7.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ... 4.12.2007, 19:49
Олега Может я Вас удивлю, GLEn, но автоматическое отключ... 4.12.2007, 20:51
GLEn Отлично - господа!
Сами себе и ответили почему... 4.12.2007, 21:27
Олега Жалко два последних абзаца не прочли (добавил посл... 4.12.2007, 21:31
gomed12 Цитата"При системе заземления ТНЦ" трети... 4.12.2007, 22:18
gomed12 Ну, что ж поехали.
Дебаты пропускаю.
Конкретно.
Ва... 5.12.2007, 0:22
savelij А на словах можно, а то с телефона я ещё не научил... 5.12.2007, 0:53
Гость_Сергей_* Я, конечно, извиняюсь, что вмешиваюсь в спор гуру,... 5.12.2007, 2:16
Anatoli Провод РЕ так как и корпус СМ надо заземлить или х... 5.12.2007, 3:30
push Прекрасно коллеги! Простой вопрос, а сколько и... 5.12.2007, 6:46
gomed12 Цитатана словах можно
Продолжим дальше.
2. Обрыв П... 5.12.2007, 8:51
gomed12 Продолжаю дальше.
5. Обрыв нуля к СМ.
Вариант 1- С... 5.12.2007, 9:45
Олега "Вас уже предупреждали кажись.
1.7.132. Не до... 5.12.2007, 11:33
savelij Вариант2
Т.е. от СМ проводник РЕ на корпус ЩЭ или,... 5.12.2007, 11:34
Олега Утечки на корпус встречал только в Вятке. Давно бы... 5.12.2007, 12:38
gomed12 ЦитатаТолько после появления этого защитного треть... 5.12.2007, 20:26
savelij Да, вопрос подключения СМ в домах без выделенного ... 5.12.2007, 22:31
Гость_Сергей_* Если это важно: стиралка Бош, водопроводные стояки... 5.12.2007, 22:37
Гость_Сергей_* И еще.
Проводка под электроплиту выполнена по вар... 5.12.2007, 22:46
savelij Продолжая тему...
А вот как быть тут... Нет этажны... 5.12.2007, 23:00
savelij Сергей. А у Вас, после уточнений, без проблем. РЕ ... 5.12.2007, 23:08
Anatoli Я работаю диспечером в РЭСе и у нас городок малень... 6.12.2007, 8:10
gomed12 Цитатаноли в щитовой отгорают примерно 2 раза в го... 6.12.2007, 9:54
Олега "Еще раз внимательнее изучите "Совмещенн... 6.12.2007, 13:27
gomed12 Конечно же в п.1.7.132. не может идти речь о ТНЦ-С... 6.12.2007, 16:23
Олега "Для этого необходимо проложить еще один ПЕН ... 6.12.2007, 17:22
gomed12 Допустим даже рис.1.7.1. хотя и не ориентировался ... 6.12.2007, 21:45
Гость_Сергей_* Спасибо за советы 6.12.2007, 22:00
Гость_Андрей_* Вот лично я если бы жил невысоко, то сделал бы себ... 6.12.2007, 22:04
Олега "Допустим даже рис.1.7.1. хотя и не ориентиро... 7.12.2007, 11:40
Гость_Андрей_* Скажите, а где искать это заземляющее устройство з... 7.12.2007, 12:59
gomed12 ЦитатаПриведенный Вами пунктик говорит лишь о том,... 7.12.2007, 16:52
Олега "они будучи сами по себе ПЕНами"
Что зна... 7.12.2007, 17:36
savelij А если я опять попытаюсь повторить свой вопрос, не... 7.12.2007, 19:22
Олега Уважаемый savelij, наш спор с г-ном gomed12 проист... 7.12.2007, 20:28
savelij 2Олега
Прошу прощения, но я не выделил ссылку жирн... 7.12.2007, 20:40
Олега Раз его рядом нет, значит надо тянуть. А пока не п... 7.12.2007, 21:01
savelij 2Олега
"Я для себя лично машинку дома гоняю и... 7.12.2007, 21:15
Олега Для нелюбимой можно без УЗО, а для любимой исключи... 7.12.2007, 21:20
gomed12 ЦитатаЧто значит сами по себе? Посмотрите хоть в Г... 7.12.2007, 21:44
gomed12 savelij, мое мнение вариант 2 на основании требова... 7.12.2007, 21:55
savelij А как тогда с этим пунктом
1.7.132. Не допускается... 7.12.2007, 22:03
savelij ""Вариант 1 не проходит даже с резиновым... 7.12.2007, 22:13
gomed12 Цитата1.7.132. Не допускается совмещение функций н... 7.12.2007, 22:22
savelij Ну воот...
Но до квартирного щитка идут с первого ... 7.12.2007, 22:40
gomed12 Цитатачетвёрку по алюминию делить на ноль и РЕ?... 7.12.2007, 23:03
savelij Ну тогда, чем принципиально отличается вариант дел... 7.12.2007, 23:34
gomed12 ЦитатаНу тогда, чем принципиально отличается вариа... 8.12.2007, 10:50
savelij Спасибо!
Сейчас в пути к любимой тёще. Сделаю ... 8.12.2007, 12:23
Олега ""Что значит сами по себе? Посмотрите хо... 8.12.2007, 20:07
gomed12 Г-н Олега, чтобы смочь ответить на каждый Ваш выпа... 8.12.2007, 22:10
Олега "все перемешано в посте, очень сложно разобра... 9.12.2007, 1:08
Олега Уважаемый gomed12
Представьте себе шину PEN с подк... 9.12.2007, 11:18
gomed12 ЦитатаНу а какже? Проводники разделились -факт. Вы... 9.12.2007, 12:51
Олега Вы для кого так трудились, перерисовывая ГОСТ и ПУ... 9.12.2007, 19:30
gomed12 Наконец-то немного осознали.
В посте 78 Вы предлаг... 9.12.2007, 20:54
Олега "А если не врежем?"
А все одно врежете ... 10.12.2007, 12:07
gomed12 Да, что Вы говорите?
Эта полемика обозначилась еще... 10.12.2007, 14:27
Олега "Да, что Вы говорите?
Эта полемика обозначила... 10.12.2007, 15:45
gomed12 Хотелось бы, чтобы Вы открыли ПУЭ и еще раз просмо... 10.12.2007, 16:31
Олега Я Вам и так назову : 1-й "защитные проводник... 10.12.2007, 17:04
gomed12 ЦитатаО трехпроводке читайте мнение в п.84.
В ТНЦ ... 10.12.2007, 17:46
Олега "В ТНЦ ничего не делится, все сажается на шин... 10.12.2007, 18:21
savelij Цитата(Олега @ 10.12.2007, 17:21) ....о п... 10.12.2007, 18:30
Олега Уважаемый savelij
Внимания в грызне заслуживает п.... 10.12.2007, 18:51
gomed12 Цитата"Господа, Вам не кажется, что диспут ту... 10.12.2007, 21:55
Олега Я выбираю третий. Если бы Вы не топорщились, мы ег... 11.12.2007, 16:54
gomed12 Цитатанорматив, предписывающий использование токоп... 11.12.2007, 20:39
Олега "Это не токопроводящая (!-быть внимательн... 11.12.2007, 23:05
gomed12 ЦитатаДа берите третий, подключив под разные болти... 12.12.2007, 0:19
Олега "Укажите куда пришпандорить, да как бы 2-й ва... 12.12.2007, 3:06
gomed12 И так пора этой теме дать завершающий аккорд.
Раз... 12.12.2007, 13:18
savelij А перемычка между РЕ и нулевой шиной? 12.12.2007, 16:04
gomed12 ЦитатаА перемычка между РЕ и нулевой шиной?
Да, пе... 12.12.2007, 16:28
Олега 1.2. Пункты 1 и 2 можно уже и не приводить. Два пр... 12.12.2007, 18:09![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 21:17 |
|
|
|
|