Подключение стиралки , Правильно ли сделал мастер | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]()  | 
	
Подключение стиралки , Правильно ли сделал мастер | 
	 
	 
| Гость_Гость_Сергей_*_* | 
			
			  2.12.2007, 22:48
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Мастер с/ц провел розетку для стиралки: от розетки провод 3*2,5 в щиток на лестницу, там провод черного цвета в новый автомат на 16А, а провода зеленого и синего цвета соединены и зажаты в нижней клемме УЗО (N). Заземления в доме нет. Интересует, правильно ли выполнено подключение? Спасибо.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  3.12.2007, 2:32
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
       
			
			 
				Так, как описали Вы, не правильно. Если в доме нет "земли", то проводник РЕ лучше никуда не подключать, чем так, как сделал "мастер" из сервиса...
				
				
				
			 
			
			-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  3.12.2007, 7:14
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566  | 
       
			
			 
				Четать я не понял, а на х ваще там узо ежели фазный провод идет ч/з автомат, оно же в принципе работать не будет? Да еще и ноль с земелей объединил и на разрыв воткнул, а ежели УЗО отключит "0" и землю соответственно, я представляю какую дискотеку Ваша супруга устроит, а потом еще и танец с саблями если жива останется. Вы хоть документ у этого чудо мастера спросили. Возможно Вы что-то неправильно описали, но если все это так и я правильно понял, немедленно отключайте ВСЕ провода и пригласите специалиста. 
			
			
					
		Дожно быть: фазный провод на автомат, с автомата на УЗО верх. клемма, нижняя клемма - черный провод. "0" провод на верхнюю клемму "N" с нижней "N" синий провод, провод с боевой раскраской(земля) на корпус щитка. Ничего страшного что в доме нет заземления, есть зануление или как сейчас принято объединенный "0" рабочий и "0" защитный. Только проверьте чтобы корпус щита был надежно соединен с "0" стоячным проводом, доложон быть проводочек от болта на корпусе к "0" ореху и чем он толще тем лучше. И автомат, в принципе по расчету подходит но лучше установить на 25А (из опыта), а еще лучше не париться и взять Диф.автомат там все в куче. Пишите, интересно узнать результат.  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость_Сергей_*_* | 
			
			  3.12.2007, 13:18
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				"мастер" - это точно! Он кажется вообще водопроводчик. Однако паспорт на подключение заполнил и подписал. 
			
			
					
		Со специалистами сложновато, т.к. электрик ЖЭКа живет в нашей парадной, трезвым я его не видел, все щитки в ужасном состоянии Подключения в щитке сделаны другими хозяевами: от счетчика два провода идут на УЗО в верхние клеммы N и L, далее снизу от L УЗО провод идет к автоматам (3шт), входит в них сверху, а cнизу провода в квартиру. К нижней клемме УЗО N присоединены еще провода в квартиру - я так понял, что это 0. Причем в этом варианте УЗО работало (иногда отключалось пока плиту не поменял). Стиральщик посмотрел на все это и просто добавил еще автомат. ЗЫ Прошу прщения за "нетехническое" описание проводки, по другому не придумал  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
| Гость_Гость_Сергей_*_* | 
			
			  3.12.2007, 15:01
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  3.12.2007, 19:05
			
				 Сообщение
					#6
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881  | 
       
			
			 Цитата провод с боевой раскраской(земля) на корпус щитка. Ничего страшного что в доме нет заземления, есть зануление или как сейчас принято объединенный "0" рабочий и "0" защитный Если в доме нет системы уравнивания потенциалов (а в данном случае ее точно нет) выводить потенциал "0" на корпус машинки опасно, т.к. в ванной (или в том месте где стоит стиралка) присутствует еще потенциал водопроводной сети. Кстати, эта тема не раз обсуждалась на форуме. В данном случае лучше сделать так Цитата Если в доме нет "земли", то проводник РЕ лучше никуда не подключать, А УЗО все равно подключите, безопаснее будет. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию! 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  3.12.2007, 23:17
			
				 Сообщение
					#7
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7706 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | 
       
			
			 Цитата Заземления в доме нет. Кто сказал? Что одни фазы? ПЕН все же есть. Если мастер сделал неправильно, это ни о чем не говорит. Необходимо перед УЗО разделить ПЕН, остальное сделать по правилам. Где это видано, чтобы на Н-ом этаже было заземление? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» 
					
		Скальпель Оккама  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
| Гость_Гость_Сергей_*_* | 
			
			  3.12.2007, 23:27
			
				 Сообщение
					#8
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Под отсутствием заземления я имел в виду то, чтовся проводка в доме выполнена 2-х жильными проводами (я так понимаю 0 и фаза). 
			
			
					
		А что такое ПЕН, если не секрет?  | 
	
 
 | 
	|
			
			  4.12.2007, 7:20
			
				 Сообщение
					#9
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566  | 
       
			
			 
				ПЕН это как раз то о чем я писал "N"- нулевой (рабочий) проводник а "PE" - нулевой защитный. Если они объединяются на каком - то участке его называют РЕN проводником более подробно написано вПУЭ. Теперь по поводу УЗО. Теперь более менее понятно. УЗО стоит общее на всю квартиру - это уже радует, а заземление, наверно, лучше будет сделать-таки от ванны (хотя тоже не факт, тут с приборами лазить нужно и искать оптимальный вариант) или ваще все соединить стальной полосой. Нагрузка в домах несимметричная, поэтому в "0" проводнике будет протекать ток и если соединить "0" с корпусом то будет потенциал м/ду ванной и машинкой, а если соединить ванну с корпусом то будет потенциал м/ду корпусом и оборудованием внутри (ну это так грубо сказано) могут возникнуть непонятки с электроникой. Вот я и говорю про стальную полосу или проводом (щиток, ванну, арматуру и пр.), но тыдой провод нужен сечением так ....дцать кв. так как часть тока с подъезда пойдеть по нему и трубам. Вообщем пища для размышлений. А чтоб не париться, у меня дома машинка без заземления, включаю в обычную розетку все работает. Иногда бывает небольшое пощипывание от крана, но решили просто - не нужно пользоваться ванной во время стирки. И ВСЁ!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  4.12.2007, 10:07
			
				 Сообщение
					#10
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 9721  | 
       |
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  4.12.2007, 12:30
			
				 Сообщение
					#11
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
       
			
			 
				Гость_Сергей_ 
			
			Вот последняя картинка от GLEn это то, что в Вы можете сделать, но должен заметить, что это применимо при условии нормального состояния нулевого проводника по всей магистрали. Если есть сомнения, то проводник РЕ от стиралки я бы оставил в воздухе. Но ни в коем случае, не пользуйтесь советом " а заземление, наверно, лучше будет сделать-таки от ванны". Это категорически запрещено. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Ринат К._* | 
			
			  4.12.2007, 13:48
			
				 Сообщение
					#12
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Теоретически картинка правильная, но желательно РЕ засандалить на ГЗШ, а для чего тогда она.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  4.12.2007, 14:07
			
				 Сообщение
					#13
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7706 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | 
       
			
			 
				Уважаемый savelij  
			
			Цитата при условии нормального состояния нулевого проводника по всей магистрали. Для бытового потребителя это состояние ПЕНа определяется существующим состоянием электроснабжения. Если перерывов в ЭС не было, значит ПЕН целый также как и фазный. Цитата Если есть сомнения, то проводник РЕ от стиралки я бы оставил в воздухе. Все же так нельзя, стиралка д/б соединена к ПЕ. Стиралка, при утечках тока на корпус, будет представлять смертельную опасность при одновременном контакте человека с ней и сторонними проводящими элементами здания (пол, стены, трубы и т.д.). Хотя в этом случае УЗО может и сработает. Защита от утечек должна сработать не в момент соприкосновения человека, а в момент утечки, а для этого надо использовать ПЕ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» 
					
		Скальпель Оккама  | 
	
 
 | 
	|
			
			  4.12.2007, 14:26
			
				 Сообщение
					#14
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
       
			
			 
				Уважаемый gomed12. 
			
			Соглашусь со всеми Вашими поправками, но позволю себе добавить, что УЗО без РЕ можно использовать в двухпроводке, как временную меру. Толь в рассматриваемом случае лучше выделить линию на СМ под УЗО 16А/10мА. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  4.12.2007, 14:55
			
				 Сообщение
					#15
					
				
			 
		 | 
	||
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 9721  | 
       
			
			 
				savelij  
			
			
					
		Вы совершенно не правы в высказывании «проводник РЕ от стиралки я бы оставил в воздухе» Это не допустимо и очень опасно! Одно из основных назначений УЗО – контроль состояния изоляции фазных(L) и нулевых(N) проводников относительно корпуса электротехнической установки (PE). Поэтому уважаемый Гость_Сергей_* и менял плиту «Причем в этом варианте УЗО работало (иногда отключалось пока плиту не поменял)» - хотя в его случае можно было заменить треснувшие «блины» на плите. УЗО отключалось в момент когда он ставил на плиту мокрую кастрюлю на треснувший «блин» - не ощущая при этом на его организм какого-нибудь воздействия электричества. Не советую ставить на плиту мокрую кастрюлю на треснувший «блин» при «проводник РЕ .... в воздухе». Аналогично со стиральной машиной. Самое опасное в стиральной машине – нагревательный элемент и жесткая вода. Со временем соли в воде + высокая температура разрушают оболочку нагревательного элемента и токоведущий элемент соприкасается с водой – далее понятно (работа УЗО, замена ТЭНа). А при «проводник РЕ .... в воздухе»? – «Иногда бывает небольшое пощипывание от крана, но решили просто - не нужно пользоваться ванной во время стирки. И ВСЁ!» - ЧАЩЕ БЫВАЕТ ХУЖЕ КОГДА РЕБЕНОК НЕ ЗНАЯ ВАШИХ ПРАВИЛ ДОТРАГИВАЕТСЯ ИГРАЯСЬ ДО ПЛИТЫ, СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ И ДР. ЭО. Виноват при этом будет электрик оставившей «проводник РЕ .... в воздухе» Распоряжением заместителя начальника Главгосэнергонадзора России от 29.04.97 г. за № 42-6/9-ЭТ введены в действие Временные указания по применению устройств защитного отключения (УЗО) в электроустановках жилых зданий. Вот пример подключения УЗО в электроустановке с типом системы заземления TN-C-S. Обозначения на схеме: L1 , L2 , L3 ,- фазные проводники, N - нулевой рабочий проводник, PE - нулевой защитный проводник, kWh - счетчик электроэнергии.  | 
	|
 
 | 
	||
			
			  4.12.2007, 15:22
			
				 Сообщение
					#16
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 
				"savelij  
			
			
					
		Вы совершенно не правы в высказывании «проводник РЕ от стиралки я бы оставил в воздухе» Это не допустимо и очень опасно!" Электрик пьянь, оборудование дерьмо. Именно об этой ситуации предупреждает savelij. Я 18 годов отработал в старом фонде Питера, навидался видов. По пути к квартире соединений немеряно. Вечером мимо щитков проходишь - внутри будто лампочка горит - шпилька горит. Горит частенько пока не отгорит вовсе. Вот и прикиньте такую теорию вероятности: поиметь в этом случае гарантированную фазу на всех без исключения корпусах по всему зданию или понадеяться на основную изоляцию. Вероятность первого случая как бы не в разы поболее второго. "Прилипнут" и проинструктированные и прочие. Пробой на корпус в имп.машинах мне не встречался (может везло) пока. НЕ всегда и отдельный провод до ГРЩ помогает - отмечены отгорания нуля в КК. Резюме: Настойчиво рекомендовать кроме УЗО в дерьмовой эл.установке нечего.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  4.12.2007, 15:53
			
				 Сообщение
					#17
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 9721  | 
       
			
			 
				Электромонтер с 18-летним стажем - круто 
			
			
					
		ПТЭП, ПУЭ, РД и др. - отстой  | 
	
 
 | 
	|
			
			  4.12.2007, 16:40
			
				 Сообщение
					#18
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 
				"Электромонтер с 18-летним стажем - круто 
			
			
					
		ПТЭП, ПУЭ, РД и др. - отстой " Покопайтесь подольше в "ПТЭП, ПУЭ, РД и др." и отстоя найдете предостаточно. Стаж электрический - пожизненый, а 18 лет в старом фонде. Я не стеснявый. А Вы сами то на старье работали? Иль со школьной скамьи спорхнули? Все что вы нам отписали давно пережевано, и зам.начальника от скуки разве распорядился - до него до этой схемки додумались. Лучше ответьте, что при отгоревшем PENе произойдет, книжный Вы наш.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  4.12.2007, 17:25
			
				 Сообщение
					#19
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 9721  | 
       
			
			 
				Меры защиты людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении это 
			
			
					
		автоматическое отключение питания (п.1.7.78 ПУЭ 7¬го изд. ип. 413.1 ГОСТ Р 50571.3¬94) с применением устройств защитного отключения (УЗО), с номинальным дифференциальным током, не превышающим 30 мА. Только УЗО способно отключить потребителя при обгорании (N) как до УЗО так и после него, при прикосновении человека к фазному проводу (L) за УЗО (принцип работы УЗО). При этом человек ничего не почувствует так, как токи до 30 мА не вызывают у человека неприятных ощущений. Выше 30 мА – неприятные ощущения, пощипывания и т.д.... В старых(любых) домах не рекомендовать, а устанавливать УЗО надо как основная МЕРА ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ  | 
	
 
 | 
	|
			
			  4.12.2007, 18:12
			
				 Сообщение
					#20
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
       
			
			 
				2GLEn 
			
			Ну что ж документы, так документы.... СП31-110 А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние. Интересно каким образом УЗО отключит потребителя про отгорании нуля? Может Вы не учитываете тот факт что отгорит не просто N, а PEN проводник. И тогда уж точно на корпусе СМ будет фаза со всеми вытекающими. Посмотрите ещё раз на последнее выражение: Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние. Табличку по ощутимости протекающего тока сходу не найду, но могу уверить Вас, что 30 мА - это очень чувствительно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 