контур заземления из нержавеющей стали , Можно ли проложить полосу из нержавеющей стали по периметру внутри зда |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
контур заземления из нержавеющей стали , Можно ли проложить полосу из нержавеющей стали по периметру внутри зда |
| Гость_Гость_Валентина_*_* |
24.6.2015, 10:13
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Можно ли проложить полосу из нержавеющей стали по периметру внутри здания? (доп.система уравнивания потенциалов)
|
|
|
Гость_Валентина_* контур заземления из нержавеющей стали 24.6.2015, 10:13
ez81 А почему нельзя, только дорого все это оцинковка д... 24.6.2015, 10:27
Гость сочувствующий Цитата(ez81 @ 24.6.2015, 10:27) А почему ... 26.6.2015, 18:50
S-cream Цитата(Гость сочувствующий @ 26.6.2015, 18... 26.6.2015, 20:10
ez81 Цитата(Гость сочувствующий @ 26.6.2015, 18... 27.6.2015, 12:04
Shura_with_KINEF Требование "Сталь чёрная" относится к ма... 24.6.2015, 10:31
Transformator Даже если из золота сделаете хуже не будет .
Да, ... 24.6.2015, 11:03
с2н5он ну дык ранее и котелки делали из не помню какого м... 26.6.2015, 19:11
Roman D Была байка, что где-то ТАМ случайно обнаружили нер... 26.6.2015, 20:40
Гость Мне тут заказчик объявил, что есть требования по з... 24.7.2015, 11:30
с2н5он а у заказчика спросить?
можно, ПУЭ разрешает таб.1... 24.7.2015, 11:32
Гость Я на субподряде, мне направляют только замечания. ... 24.7.2015, 12:22
savelij® Цитата(Гость @ 24.7.2015, 12:22) В данном... 24.7.2015, 12:43
с2н5он Цитата(Гость @ 24.7.2015, 13:22) норматив... 24.7.2015, 12:50
Shura_with_KINEF Если заказчик хочет и платит, то как уже было выше... 24.7.2015, 14:58
Гость ГОСТ Р 50571.5.54-2011 запрещает использовать черн... 24.7.2015, 21:09
savelij® Куда то не туда посмотрели... 24.7.2015, 21:51
Гость выдержка из госта.
542.2.1 Материал заземляющих э... 24.7.2015, 21:57
Гость п.7.45.12 ГОСТР 58882—2020 - ликуем, опять можно... 19.1.2024, 16:11
Олега Цитата(Гость @ 19.1.2024, 16:11) ГОСТР 58... 19.1.2024, 18:44
Гость Цитата(Гость @ 19.1.2024, 16:11) , опять ... 1.2.2024, 4:55
Shura_with_KINEF Да и старый, слегка обновлённый, ГОСТ Р 50571.5.54... 1.2.2024, 9:48![]() ![]() ![]() |
|