сообщение 26.6.2015, 14:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 18.3.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 38632



Добрый день! Я несколько далек от электрики, но начальство задало мне вопрос на который я затрудняюсь ответить и прошу помощи. Есть объект - протяженный периметр, на котором несколько точек потребления (опор со шкафами) шкафы спокойно себе потребляли определенное количество ватт, соединенные между собой небезызвестным медным кабелем сечением 3х4. При добавлении в шкафы дополнительного оборудования сечения данного кабеля естественно стало не хватать. И естественно никто не хочет перекраивать систему и менять кабеля на тот, который будет оптимальным, а именно с сечением 3х10. Так вот сам вопрос в том, можно ли параллельно первому кабелю 3х4 пустить второй кабель 3х6, так сказать объединить жилы? Я понимаю, что по всем правилам электробезопасности так делать скорее всего нельзя, но не могли бы вы рассказать почему и что произойдет, если так сделать? Заранее большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 26.6.2015, 15:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Лучше конечно чтобы сечение этого дополнительного кабеля было тоже 3х4, тогда токи по жилам будут делиться поровну. Включение кабелей в паралель часто встречается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IvanS7
сообщение 26.6.2015, 15:32
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 18.3.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 38632



А чем чревато включение 3х4 + 3х6?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 26.6.2015, 16:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



IvanS7, неравномерно токи распределятся и возможен перегрев и пожар
Тяните 3х4 в параллель, по нагреву это будет аналогично десятке, а по потерям чуть больше, но скорее всего незначительно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IvanS7
сообщение 26.6.2015, 16:31
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 18.3.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 38632



Всем большое спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.6.2015, 16:38
Сообщение #6





Гости






а почему не рассматривали вариант пустить в параллель 3х10 и тупо отключить и заизолировать концы кабеля 3х4...и все высокии споры о II тут же отлетают, да и демонтировать ничего не надо, 3х4 будет тупо похоронен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.6.2015, 16:43
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Интересно, чего стало не хватать - тока или напряжения? Каков материал кабеля? Длины? Нагрузки?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.6.2015, 17:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23047
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



пустите 3х6 и разделите нагрузки на 2 кабеля не параллеля их


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.6.2015, 17:34
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вероятно, что потребуется переделка щитков. А при следующей "модернизации" придётся снова кумекать. Тянуть третий кабель, например.
Короче, скупой снова попадёт на бабки.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.6.2015, 19:18
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23047
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



втыкнуто новое оборудование, на него и кабель - какая переделка? насчёт следующей модернизации - надо было сразу по меди 50-ку, это пусть у начальства голова болит насчёт расходов, ежели сразу недумно было


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.6.2015, 20:19
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Там же пошли от противного:
Цитата(IvanS7 @ 26.6.2015, 14:46) *
шкафы спокойно себе потребляли определенное количество ватт,... При добавлении в шкафы дополнительного оборудования сечения данного кабеля естественно стало не хватать.
- сначала впихнули, назавтра удивились. То ли автоматы стало выбивать, то ли провода греться, то ли напряжение упало на потребителях. Скорее всего, последнее.
В любом случае, виноват тот, кто дал добро на переделку. Ответственный за эксплуатацию электроустановки или как там щаз.
Прямо как у С.П. Королёва: пускаем ракету, затем смотрим, почему упала. Видимо, денег немеряно.
Келдыша надо приглашать... А мы не ясновидящие.

Сообщение отредактировал Roman D - 26.6.2015, 20:35


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
net_man
сообщение 27.6.2015, 4:03
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 290
Регистрация: 29.8.2011
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078



ну а вдруг чудо случится, провода они же металлические, а все металлическое оно
же крепкое

жажда обмануть законы физики нескончаема и доказательства каждый день -
спасибо за то что вы есть - чудики - без вас скучновато как -то было.

раньше в джунглях мышление и труд привратило животное в человека

сейчас в бетонно - стальных джунглях то же происходит - эволюция


--------------------
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 27.6.2015, 6:27
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3259
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



часть шкафов запитать кабелем 3*4
часть шкафов запитать кабелем 3*6


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 27.6.2015, 15:47
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



IvanS7, а что за потребители в ваших шкафах? У вас система с изолированной нейтралью? Электрики в вашей организации есть? Вопросы эти возникли т.к. кабель 3-х жильный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 27.6.2015, 16:05
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Null, L+N+PE, что не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 27.6.2015, 17:14
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



FRAER, оказывается все намного проще, чем я подумал icon_smile.gif