заземление дизельгенератора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
заземление дизельгенератора |
| Гость_Гость_Гость major1929_*_* |
5.6.2015, 12:19
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! Такой вопрос- имеется 3-х фазный генератор с АВР, используется в аварийных случаях, как вспомогательный источник питания. Требуется заземлить генератор. Понятно, что это ЭУ до1000В и ее требуется заземлять. Норма сопротивления заземляющего устройства для него 4 Ома? Или я не прав? А если прав, то замерять это сопротивление нужно с присоединенным приходящим от сети РЕН- проводником или нужно добиваться чисто 4-х Ом от ЗУ, которое сделано рядом с генератором? Или сопротивление этого ЗУ не нормируется?
|
|
|
|
|
5.6.2015, 12:52
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
ЗУ 4 Ома для 380В/3 фазы. Измерять без ПЕН.
|
|
|
5.6.2015, 14:20
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Неужели так категорично????
ПУЭ 1.7.101. При удельном сопротивлении земли r > 100 Ом?м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного. |
|
|
| Гость_Гость_Гость major1929_*_* |
5.6.2015, 14:44
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Неужели так категорично???? ПУЭ 1.7.101. При удельном сопротивлении земли r > 100 Ом?м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного. Так и все таки? 4 Ома должно показать чисто ЗУ, изготовленное возле генератора или совместно с присоединенным приходящим РЕН проводником сети? |
|
|
|
|
5.6.2015, 15:24
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Вам, же сказали: действующая электроустановка с напряжением 380 В. Соответственно ЗУ не менее 4 Ом.
Причем здесь РЕН-проводник по вашего ЗУ? |
|
|
5.6.2015, 15:47
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Сопротивление ЗУ 4 Ома. Если рядом есть заземляющее устройство этого объекта - присоедините к ЗУ генератора и его тоже. Тогда проверите - получилось ли 4 Ома.
|
|
|
| Гость_Гость_Гость major1929_*_* |
5.6.2015, 15:58
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Спасибо
|
|
|
|
|
5.6.2015, 16:20
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
11.6.2015, 15:07
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Не говорю что п. 1.7.101 применять нельзя. Конечно если удельное сопротивление высоко - скоректировать сопротивление ЗУ. Но автор не спрашивал об этом, если возникнут проблемы с достижением сопротивления - думаю обратиться на форум.
|
|
|
12.6.2015, 23:23
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
ЗУ 4 Ома для 380В/3 фазы. Измерять без ПЕН. ПУЭ 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора должно быть не более 4 Ом. *Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом PEN *Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора не более 30 Ом -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
|
13.6.2015, 8:17
Сообщение
#11
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Transformator, Ваши вырезки с ПУЭ верны, но ТС спрашивал о заземлении генератора и ПЕН другого источника питания (трансформатора)
|
|
|
13.6.2015, 12:40
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Transformator, Ваши вырезки с ПУЭ верны, но ТС спрашивал о заземлении генератора и ПЕН другого источника питания (трансформатора) Нет ни какой разницы, если эти трансформаторы, генераторы в одной системе требования одно и тоже, получается и ЗУ у них общее и требование к нему одно и тоже. 4 Ома это с учетом ПЕН, а если рассматривать только заземлитель для генератора то не более 30 Ом. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
13.6.2015, 12:58
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Ранее уже обсуждалось 4 Ом безо всяких РЕНов.
-------------------- |
|
|
13.6.2015, 13:45
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Ранее уже обсуждалось 4 Ом безо всяких РЕНов. Вот молодец. прям как в ПУЭ. 1.7.101. 4 Ом. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом PEN -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
13.6.2015, 15:28
Сообщение
#15
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Нет ни какой разницы, если эти трансформаторы, генераторы в одной системе требования одно и тоже, получается и ЗУ у них общее и требование к нему одно и тоже... Интересная логика. Ну тогда по этой логике сопротивление ЗУ трансформатора должно быть с учетом заземления PEN всех генераторов, подключенных к системе (ЗУ же у них общее). А если завтра владелец генератора отсоединится от внешней системы (или допустим она будет в ремонте), что тогда делать? |
|
|
13.6.2015, 16:51
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
1)Интересная логика. 2) сопротивление ЗУ трансформатора должно быть с учетом заземления PEN всех генераторов, подключенных к системе (ЗУ же у них общее). 3)А если завтра владелец генератора отсоединится от внешней системы (или допустим она будет в ремонте), что тогда делать? 1) Это не я, это ПУЭ. Из ПУЭ слов не выкинешь. 2) Все правильно. 3) Тогда он должен добиться 4 Ома с учетом новой системы. * Это все теория, а на практике я с вами скорее соглашусь. Что мешает нам сделать заземлитель рядом с трансформатором (генератором) не более 4, тем более это и есть не более 30 (ведь 4 меньше 30) Вот пример из практики насколько не сложно добиться 4 Ом в средней полосе: забил 4 арматурины (2м) между ними 2м в ряд, замерил поверенным прибором и получил 2,5 Ом (справидливости ради нужно добавить грунт был влажная глина). * Так что на практике все делают не более 4 Ом, а ПУЭ трактует так как сам пожелает. Сообщение отредактировал Transformator - 13.6.2015, 16:53 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
13.6.2015, 19:17
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Трансформатор ай да молодца
-------------------- |
|
|
13.6.2015, 21:12
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Трансформатор ай да молодца Ну и где запрет на использование арматуры в качестве искусственного заземлителя. Тем более это я делал для временного вагончика для строителей, т.е. и требования к нему соответственно не более 30 Ом, а мы имеем 2,5 Ом, а теперь если есть желание используй к этой цифре сезонный коэффициент. Этот пример я привел для того чтобы показать что не так уж и сложно реализовать не более 4 Ом. Ранее уже обсуждалось 4 Ом безо всяких РЕНов. пост 16 Сообщение отредактировал Transformator - 13.6.2015, 21:16 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
13.6.2015, 22:17
Сообщение
#19
|
|
Гости |
Нет ни какой разницы, если эти трансформаторы, генераторы в одной системе требования одно и тоже, получается и ЗУ у них общее и требование к нему одно и тоже. 4 Ома это с учетом ПЕН, а если рассматривать только заземлитель для генератора то не более 30 Ом. у меня к примеру на заводе десять подстанций, теоретически и практически по 0,4 кВ можно запитать любое ру-0,4 кВ любой ТП от другой любой ТП (кольцевая схема, для возможности выключения на ночь, выходные и праздники 9 ТП и запитка дежурного освещения и охраны всех цехов от одной ТП по одному трансу). по PEN все связано. То есть колочу ЗУ 4 Ом на одной ТП, а по остальным даже не заморачиваюсь? так получается по Вашей логике или что то недопонял? |
|
|
13.6.2015, 23:17
Сообщение
#20
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Человек хотел показать, что формулировка пункта 1.7.101 в ПУЭ сделана так, что ее можно трактовать по разному. Хоть его трактовка и нелогична, но доказать обратное трудновато.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 11:49 |
|
|
|
|