Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.5.2015 Из: Владивосток Пользователь №: 45225 ![]() |
Добрый день.
Необходимо соединить пять медных проводов сечением 2.5 мм2 и один 6 мм2. Колпачки красные (6) весьма впритык, а следующие ( 8 ) велики. В связи с этим возникает вопрос, каким образом можно правильно соединить проводники? Сообщение отредактировал Gennadiy.VLD - 4.5.2015, 8:57 |
![]() |
|
|
Гость_vk_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Добрый день. скрутрка+пайка или гильза-самое тоНеобходимо соединить пять медных проводов сечением 2.5 мм2 и один 6 мм2. Колпачки красные (6) весьма впритык, а следующие ( 8 ) велики. В связи с этим возникает вопрос, каким образом можно правильно соединить проводники? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал moshkarow - 4.5.2015, 10:29 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
moshkarow, не канают винтовые , что то мне подсказывает, что автор про многопроволочную жилу спрашивает... иначе бы про колпачки не заикался...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.5.2015 Из: Владивосток Пользователь №: 45225 ![]() |
Надо было сразу уточнить несколько моментов:
Разместить соединение планирую в коробке распаячной (вроде так она называется) и закрыть это натяжным потолком. Поэтому соединение должно не нуждаться в обслуживании на протяжении 5, допустим, лет. Соединение на кухне. Провода одножильные ВВГнГ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Gennadiy.VLD, шину с винтовыми зажимами ("нулевая шина" их называют) ставьте и все (как на первой картинке у moshkarow)
только вот вкрадываются сомнения в потребности соединения 6 кв.мм и 2,5... пахнет колхозничеством Сообщение отредактировал FRAER - 4.5.2015, 15:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
тогдa
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.5.2015 Из: Владивосток Пользователь №: 45225 ![]() |
Gennadiy.VLD, шину с винтовыми зажимами ("нулевая шина" их называют) ставьте и все (как на первой картинке у moshkarow) только вот вкрадываются сомнения в потребности соединения 6 кв.мм и 2,5... пахнет колхозничеством Я на кухню завёл три линии: 1) 3*6мм.кв исключительно на эл плиту; 2) 3*2.5 мм.кв на розетки и вытяжку (350вт/ч); 3) 3*6мм.кв на розетки, "старый" провод оставшийся от застройщика. Выбрасывать было жалко, а до пола его не хватало (чтобы разместить печной разъём). То есть лучше использовать три нулевых шины (фаза, ноль, земля) для соединения проводов? Сообщение отредактировал Gennadiy.VLD - 5.5.2015, 1:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Gennadiy.VLD, так, а почему вы розетки с плитой вместе соединяете? они у вас на одной группе получаются? какой автомат на этой группе? какой мощности плита?
Сообщение отредактировал FRAER - 5.5.2015, 5:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.5.2015 Из: Владивосток Пользователь №: 45225 ![]() |
FRAER, я не писал то что я плиту и розетки на одну линию ставлю. Использую "старый" провод 3*6 под розетки и новый для плиты.
Всего на кухне пять групп. 1) 40А - Плита; 2) 16А - Свет; 3) 25А - т.пол; 4) 25А - розетки (3*2.5); 5) 25А - розетки (3*6); PS Лучше использовать три нулевых шины (фаза, ноль, земля) для соединения проводов? PPS Ввод на квартиру 5*16, автомат 63А Сообщение отредактировал Gennadiy.VLD - 5.5.2015, 6:00 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Уважаемый да боже вас сохрани за натяжным потолком собрать на резьбе. Скрутите и пропаяйте если с паяльником дружите. Обожмите гильзой если гильзы и инструмент есть. Вы что потолок снимать будете если на резьбе поплывет? Резьбовое соединение считается обслуживаемым оно вам надо за не съемным потолком?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Я тоже склоняюсь к гильзе обжать хорошо и забыть.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.5.2015 Из: Владивосток Пользователь №: 45225 ![]() |
Большое спасибо за ответы.
Изначально возникло сомнение по поводу шин, но... Как правильно называется инструмент для опрессовки гильз (чтобы возможно было его взять на прокат), гильзы подобрать, на сколько зачищать проводники? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....121205146444172
Гидравлические прессы - ПГР-70 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Можно еще сварить скрутку. Взять инвертор у какого нибудь знакомого, из батарейки АА вынуть центральный электрод, зажать его в держак и поцвыркать по кончику скрутки. Не забыть при этом массу на начало скрутки присоединить. Получится знатный шарик на скрутке. Такое же надежное соединение, как и пайка с гильзой. Дерзайте. А про разборное соединение за потолком забудьте.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.5.2015 Из: Владивосток Пользователь №: 45225 ![]() |
Спасибо за советы. Опресовал гильзами (ГМЛ). Получилось красивое плотное соединение.
Сварку медных проводов попробую... Только для себя и чтобы посмотреть что получится. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Спасибо за советы. Опресовал гильзами (ГМЛ). Получилось красивое плотное соединение. Ну и славненько, я вообще как то прессовал просто трубку медную напилил, трубка правда была из СССР. Инструмент то у меня есть для опрессовки, а вот ГМЛ в провинции не просто купить. Сварка не понравилась пробовал, слишком хрупкое место получается там где шарик переходит в скрутку. Себе паяю на работе опрессовка, иной раз и просто скрутка. Завод не мой,энергетик пофигист. На работе паяю если только цепи электронные. Там не пропаяешь себе дороже в ночную сам потом и искать будешь где глючит. Бог шельму наверно метит. Сварку медных проводов попробую... Только для себя и чтобы посмотреть что получится. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |