Gennadiy.VLD
сообщение 4.5.2015, 8:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 4.5.2015
Из: Владивосток
Пользователь №: 45225



Добрый день.

Необходимо соединить пять медных проводов сечением 2.5 мм2 и один 6 мм2.

Колпачки красные (6) весьма впритык, а следующие ( 8 ) велики.
В связи с этим возникает вопрос, каким образом можно правильно соединить проводники?

Сообщение отредактировал Gennadiy.VLD - 4.5.2015, 8:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vk_*
сообщение 4.5.2015, 9:31
Сообщение #2





Гости






Цитата(Gennadiy.VLD @ 4.5.2015, 8:56) *
Добрый день.

Необходимо соединить пять медных проводов сечением 2.5 мм2 и один 6 мм2.

Колпачки красные (6) весьма впритык, а следующие ( 8 ) велики.
В связи с этим возникает вопрос, каким образом можно правильно соединить проводники?
скрутрка+пайка или гильза-самое то
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 4.5.2015, 10:26
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3262
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849








Сообщение отредактировал moshkarow - 4.5.2015, 10:29


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.5.2015, 13:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



moshkarow, не канают винтовые , что то мне подсказывает, что автор про многопроволочную жилу спрашивает... иначе бы про колпачки не заикался...icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gennadiy.VLD
сообщение 4.5.2015, 14:52
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 4.5.2015
Из: Владивосток
Пользователь №: 45225



Надо было сразу уточнить несколько моментов:
Разместить соединение планирую в коробке распаячной (вроде так она называется) и закрыть это натяжным потолком. Поэтому соединение должно не нуждаться в обслуживании на протяжении 5, допустим, лет.
Соединение на кухне.
Провода одножильные ВВГнГ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 4.5.2015, 15:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Gennadiy.VLD, шину с винтовыми зажимами ("нулевая шина" их называют) ставьте и все (как на первой картинке у moshkarow)
только вот вкрадываются сомнения в потребности соединения 6 кв.мм и 2,5... пахнет колхозничеством

Сообщение отредактировал FRAER - 4.5.2015, 15:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 4.5.2015, 15:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3262
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



тогдa вот такую


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gennadiy.VLD
сообщение 5.5.2015, 1:37
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 4.5.2015
Из: Владивосток
Пользователь №: 45225



Цитата(FRAER @ 4.5.2015, 22:09) *
Gennadiy.VLD, шину с винтовыми зажимами ("нулевая шина" их называют) ставьте и все (как на первой картинке у moshkarow)
только вот вкрадываются сомнения в потребности соединения 6 кв.мм и 2,5... пахнет колхозничеством


Я на кухню завёл три линии:
1) 3*6мм.кв исключительно на эл плиту;
2) 3*2.5 мм.кв на розетки и вытяжку (350вт/ч);
3) 3*6мм.кв на розетки, "старый" провод оставшийся от застройщика. Выбрасывать было жалко, а до пола его не хватало (чтобы разместить печной разъём).

То есть лучше использовать три нулевых шины (фаза, ноль, земля) для соединения проводов?

Сообщение отредактировал Gennadiy.VLD - 5.5.2015, 1:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 5.5.2015, 5:44
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Gennadiy.VLD, так, а почему вы розетки с плитой вместе соединяете? они у вас на одной группе получаются? какой автомат на этой группе? какой мощности плита?

Сообщение отредактировал FRAER - 5.5.2015, 5:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gennadiy.VLD
сообщение 5.5.2015, 5:58
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 4.5.2015
Из: Владивосток
Пользователь №: 45225



FRAER, я не писал то что я плиту и розетки на одну линию ставлю. Использую "старый" провод 3*6 под розетки и новый для плиты.
Всего на кухне пять групп.
1) 40А - Плита;
2) 16А - Свет;
3) 25А - т.пол;
4) 25А - розетки (3*2.5);
5) 25А - розетки (3*6);

PS
Лучше использовать три нулевых шины (фаза, ноль, земля) для соединения проводов?

PPS
Ввод на квартиру 5*16, автомат 63А

Сообщение отредактировал Gennadiy.VLD - 5.5.2015, 6:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 5.5.2015, 9:00
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Уважаемый да боже вас сохрани за натяжным потолком собрать на резьбе. Скрутите и пропаяйте если с паяльником дружите. Обожмите гильзой если гильзы и инструмент есть. Вы что потолок снимать будете если на резьбе поплывет? Резьбовое соединение считается обслуживаемым оно вам надо за не съемным потолком?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 5.5.2015, 9:15
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Я тоже склоняюсь к гильзе обжать хорошо и забыть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gennadiy.VLD
сообщение 5.5.2015, 10:17
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 4.5.2015
Из: Владивосток
Пользователь №: 45225



Большое спасибо за ответы.

Изначально возникло сомнение по поводу шин, но...

Как правильно называется инструмент для опрессовки гильз (чтобы возможно было его взять на прокат), гильзы подобрать, на сколько зачищать проводники?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 5.5.2015, 10:42
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3262
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....121205146444172
Гидравлические прессы - ПГР-70


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.5.2015, 11:56
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Можно еще сварить скрутку. Взять инвертор у какого нибудь знакомого, из батарейки АА вынуть центральный электрод, зажать его в держак и поцвыркать по кончику скрутки. Не забыть при этом массу на начало скрутки присоединить. Получится знатный шарик на скрутке. Такое же надежное соединение, как и пайка с гильзой. Дерзайте. А про разборное соединение за потолком забудьте.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gennadiy.VLD
сообщение 10.5.2015, 16:10
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 4.5.2015
Из: Владивосток
Пользователь №: 45225



Спасибо за советы. Опресовал гильзами (ГМЛ). Получилось красивое плотное соединение.
Сварку медных проводов попробую... Только для себя и чтобы посмотреть что получится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 10.5.2015, 18:01
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Gennadiy.VLD @ 10.5.2015, 16:10) *
Спасибо за советы. Опресовал гильзами (ГМЛ). Получилось красивое плотное соединение.
Сварку медных проводов попробую... Только для себя и чтобы посмотреть что получится.
Ну и славненько, я вообще как то прессовал просто трубку медную напилил, трубка правда была из СССР. Инструмент то у меня есть для опрессовки, а вот ГМЛ в провинции не просто купить. Сварка не понравилась пробовал, слишком хрупкое место получается там где шарик переходит в скрутку. Себе паяю на работе опрессовка, иной раз и просто скрутка. Завод не мой,энергетик пофигист. На работе паяю если только цепи электронные. Там не пропаяешь себе дороже в ночную сам потом и искать будешь где глючит. Бог шельму наверно метит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения