нагрев проводки , нагрев,плавление проводов

Гость_alexandr r_*
сообщение 2.5.2015, 11:45
Сообщение #1





Гости






здравствуйте! возник следующий вопрос: в многоквартирном доме (8 квартир) , стоит старый входной шит он трёхфазный, на 4 квартиры в нём взято с одной вазы и на 4 с другой ноль общий , одна фаза не задействована. в щитках на на одном крыле дома и на другом плавилась проводка в местах соединения (соединялось так называемыми"орехами"), провод алюминий , сечение было небольшое, поэтому было решено заменить . заменили на кабель аввг 4/16 , в дополнение после основного шита поставили автоматы 62 ампера на крыло. и вроде всё было хорошо, как вдруг через две недели эксплуотации расплавилась колодка соеденяющяя ноль в самой нижней точьке у входного щитка, и сам нулевой провод перегрелся и потекла с него изоляция! ВОПРОС! что может быть? сразу скажу что контакты хорошие зажимали крепко (да и держалось ведь две недели) не грелось!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 2.5.2015, 11:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3261
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



фото , пожалуйста


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.5.2015, 13:23
Сообщение #3





Гости






Цитата(alexandr r @ 2.5.2015, 11:45) *
... и сам нулевой провод перегрелся и потекла с него изоляция! ВОПРОС! что может быть? сразу скажу что контакты хорошие зажимали крепко (да и держалось ведь две недели) не грелось!

На качество контактного соединения влияет не только "зажимали крепко", но и чистота контактных поверхностей. А "зажимали крепко", могли и пережать, т.е. металл из под зажима "потёк".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 2.5.2015, 15:32
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



какая нагрузка на квартиру? почему третью фазу не раскидали по квартирам? 3+3+2 - уже лучше, чем 4+4
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 2.5.2015, 15:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3261
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость сочувствующий @ 2.5.2015, 14:23) *
А "зажимали крепко", могли и пережать, т.е. металл из под зажима "потёк".

Для каждого сечения жилы нужно выбирать болт , соответствующего диаметра , шайбы определенной площади


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexandr r_*
сообщение 2.5.2015, 17:16
Сообщение #6





Гости






спасибо что откликнулись, фото пока сделать нет возможности. может позже...
третью фазу не раскидали потому что дальнейший монтаж пришлось бы переделывать, да и фаза
та от 160 до 200 прыгает уже с линии! зажимали не болтами, а покупали колодки (названия их не запомнил) похожи на автоматы тоже под DIN рейку только внутри просто пластина , а на концах по зажимам как в автоматах. провод был аккуратно зачищен все новое (не пережатых и не дожатых не было), дом НЕ заземлен! проводка по квартирам 2-х проводная после плавления ноля сгоревшую колодку заменил на автомат что было под рукой .так сказать. проверил пока всё в норме не фазные не нулевой не греются. но всё же терзает сомнения если ДОПУСТИМ был дефект колодки и из за этого был плохой контакт почему он не грелся 2 недели и резко вдруг расплавился , и не повторится ли это снова! нагрузка на квартиры точно не рассчитывали но где то :8 бойлеров по 2.5кв, 8 электроплит , плюс стиральные машины и прочие домашние "мелкие" потребители. подключено это все от центрального щитка кабелем аввг 4/16 , потом с квартирных щитков медью nym2/2.5
вот такая ситуация ..... может ещё есть мнения на что обратить внимание?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 2.5.2015, 17:39
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3261
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849




такая ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexandr r_*
сообщение 2.5.2015, 17:59
Сообщение #8





Гости






нет несколько другая --- Клеммные колодки наб. на дин-рейку серии E.PRO e.tc.din.pro
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 2.5.2015, 18:57
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3261
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Убрать эту клемму к ......
у вас провод алюминивый в клемме винт ( там нет квадратных шайб ) давит на жилу. AL плывет , со временем зажим ослабевает , контакт ухудшается и горит .
2 ) не правильно выбрана клемма .
3 ) Жилу опресовать наконечником и применить болтовое соединение

вот ваша клемма


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexandr r_*
сообщение 2.5.2015, 21:38
Сообщение #10





Гости






да клемма именно такая. спасибо, странно что в магазине посоветовали её! опрессовать наконечником нечем(нет инструмента) возможно ли затянуть в "орехи" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 2.5.2015, 22:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3261
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Взять - Арматура для воздушных линий электропередач :: Зажимы натяжные типа ПС, ПА
Зажимы соединительные плашечные ПА предназначены для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек, а также для крепления петли проводов при анкерном креплении на штыревых изоляторах.


Цитата(alexandr r @ 2.5.2015, 21:38) *
опрессовать наконечником нечем(нет инструмента)

тупое зубило и молоток
или зубило горизонтально на ребро


Вы под один винт засунули 2-е жилы 16мм2 ? icon_smile.gif

Сообщение отредактировал moshkarow - 2.5.2015, 22:17


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexandr r_*
сообщение 2.5.2015, 23:20
Сообщение #12





Гости






спасибо за совет!, посмотрю в магазине эти крепления , молотком с зубилом точно не получится всё вмонтированно в шкавчик не подлезеш теперь, а 2 провода в один винт конечно НЕ засовывал. всё отдельно было. хотя странновато всё равно в других местах такие колодки стояли и не чего....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 3.5.2015, 1:33
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



поплавился именно ноль, конечно может причина и в плохом контакте, но вероятно и не только в нем. У вас мерил кто нибудь ток на нулевом проводе? Как далеко поплавилась изоляция на проводе от клемы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 3.5.2015, 13:16
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Учитывая что основные нагрузки нагреватели разного рода, а нелинейных нагрузок меньшество- ток в нулевом проводнике будет не больше фазного. Можно конечно померять, но ответ так или иначе очевиден.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 3.5.2015, 19:58
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



две фазы используются и ноль общий, так что не всё так просто icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.5.2015, 20:47
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3261
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Donh @ 3.5.2015, 20:58) *
две фазы используются и ноль общий, так что не всё так просто icon_smile.gif

ответ так или иначе очевиден .
как совет .прежде чем 16мм2 засовывать в клемму , жилу надо немного приплюснуть


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 3.5.2015, 21:18
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



фазы защишены автоматом, ноль идет на прямую. По признакам превышение тока в проводнике в следствии чего ослаб контакт в клеме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.5.2015, 21:50
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3261
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Donh @ 3.5.2015, 21:18) *
По признакам превышение тока в проводнике

с какого ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 3.5.2015, 21:58
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



две фазы работают на один ноль
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.5.2015, 22:15
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3261
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Для начала
Вопрос на засыпку. Трех фазная система
ток фазы а -20а
ток фазы в -20а
ток фазы с - 20а
1 -ый вопрос Какой ток в нулевом проводе ? icon_sad.gif
2-ый вопрос одна фаза не используется . Какой ток в нулевом проводе ? icon_sad.gif


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения