Гость_alexandr r_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
здравствуйте! возник следующий вопрос: в многоквартирном доме (8 квартир) , стоит старый входной шит он трёхфазный, на 4 квартиры в нём взято с одной вазы и на 4 с другой ноль общий , одна фаза не задействована. в щитках на на одном крыле дома и на другом плавилась проводка в местах соединения (соединялось так называемыми"орехами"), провод алюминий , сечение было небольшое, поэтому было решено заменить . заменили на кабель аввг 4/16 , в дополнение после основного шита поставили автоматы 62 ампера на крыло. и вроде всё было хорошо, как вдруг через две недели эксплуотации расплавилась колодка соеденяющяя ноль в самой нижней точьке у входного щитка, и сам нулевой провод перегрелся и потекла с него изоляция! ВОПРОС! что может быть? сразу скажу что контакты хорошие зажимали крепко (да и держалось ведь две недели) не грелось!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3261 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
фото , пожалуйста
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
... и сам нулевой провод перегрелся и потекла с него изоляция! ВОПРОС! что может быть? сразу скажу что контакты хорошие зажимали крепко (да и держалось ведь две недели) не грелось! На качество контактного соединения влияет не только "зажимали крепко", но и чистота контактных поверхностей. А "зажимали крепко", могли и пережать, т.е. металл из под зажима "потёк". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 ![]() |
какая нагрузка на квартиру? почему третью фазу не раскидали по квартирам? 3+3+2 - уже лучше, чем 4+4
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3261 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
А "зажимали крепко", могли и пережать, т.е. металл из под зажима "потёк". Для каждого сечения жилы нужно выбирать болт , соответствующего диаметра , шайбы определенной площади -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_alexandr r_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
спасибо что откликнулись, фото пока сделать нет возможности. может позже...
третью фазу не раскидали потому что дальнейший монтаж пришлось бы переделывать, да и фаза та от 160 до 200 прыгает уже с линии! зажимали не болтами, а покупали колодки (названия их не запомнил) похожи на автоматы тоже под DIN рейку только внутри просто пластина , а на концах по зажимам как в автоматах. провод был аккуратно зачищен все новое (не пережатых и не дожатых не было), дом НЕ заземлен! проводка по квартирам 2-х проводная после плавления ноля сгоревшую колодку заменил на автомат что было под рукой .так сказать. проверил пока всё в норме не фазные не нулевой не греются. но всё же терзает сомнения если ДОПУСТИМ был дефект колодки и из за этого был плохой контакт почему он не грелся 2 недели и резко вдруг расплавился , и не повторится ли это снова! нагрузка на квартиры точно не рассчитывали но где то :8 бойлеров по 2.5кв, 8 электроплит , плюс стиральные машины и прочие домашние "мелкие" потребители. подключено это все от центрального щитка кабелем аввг 4/16 , потом с квартирных щитков медью nym2/2.5 вот такая ситуация ..... может ещё есть мнения на что обратить внимание? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3261 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() такая ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
Гость_alexandr r_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
нет несколько другая --- Клеммные колодки наб. на дин-рейку серии E.PRO e.tc.din.pro
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3261 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Убрать эту клемму к ......
у вас провод алюминивый в клемме винт ( там нет квадратных шайб ) давит на жилу. AL плывет , со временем зажим ослабевает , контакт ухудшается и горит . 2 ) не правильно выбрана клемма . 3 ) Жилу опресовать наконечником и применить болтовое соединение ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_alexandr r_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
да клемма именно такая. спасибо, странно что в магазине посоветовали её! опрессовать наконечником нечем(нет инструмента) возможно ли затянуть в "орехи" ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3261 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Взять - Арматура для воздушных линий электропередач :: Зажимы натяжные типа ПС, ПА
Зажимы соединительные плашечные ПА предназначены для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек, а также для крепления петли проводов при анкерном креплении на штыревых изоляторах. ![]() опрессовать наконечником нечем(нет инструмента) тупое зубило и молоток или зубило горизонтально на ребро Вы под один винт засунули 2-е жилы 16мм2 ? ![]() Сообщение отредактировал moshkarow - 2.5.2015, 22:17 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_alexandr r_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
спасибо за совет!, посмотрю в магазине эти крепления , молотком с зубилом точно не получится всё вмонтированно в шкавчик не подлезеш теперь, а 2 провода в один винт конечно НЕ засовывал. всё отдельно было. хотя странновато всё равно в других местах такие колодки стояли и не чего....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
поплавился именно ноль, конечно может причина и в плохом контакте, но вероятно и не только в нем. У вас мерил кто нибудь ток на нулевом проводе? Как далеко поплавилась изоляция на проводе от клемы?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Учитывая что основные нагрузки нагреватели разного рода, а нелинейных нагрузок меньшество- ток в нулевом проводнике будет не больше фазного. Можно конечно померять, но ответ так или иначе очевиден.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
две фазы используются и ноль общий, так что не всё так просто
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3261 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
две фазы используются и ноль общий, так что не всё так просто ![]() ответ так или иначе очевиден . как совет .прежде чем 16мм2 засовывать в клемму , жилу надо немного приплюснуть -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
фазы защишены автоматом, ноль идет на прямую. По признакам превышение тока в проводнике в следствии чего ослаб контакт в клеме.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3261 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
две фазы работают на один ноль
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3261 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Для начала
Вопрос на засыпку. Трех фазная система ток фазы а -20а ток фазы в -20а ток фазы с - 20а 1 -ый вопрос Какой ток в нулевом проводе ? ![]() 2-ый вопрос одна фаза не используется . Какой ток в нулевом проводе ? ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |