![]() Реле контроля напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Реле контроля напряжения |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.3.2015 Пользователь №: 44692 ![]() |
Здравствуйте. Установил в щите (последовательно после счетчика) реле контроля напряжения TDM у которого порог срабатывания 255+/- 5 В (с током 40А). Мультиметр показывает напругу в квартире 240-290 В (новостройка), но реле никак не реагирует - никогда не отключается. Из нагрузки во всей квартире только 2 лампочки горит...остальное не подключено.
Это реле неправильно работает или я чего-то не понимаю? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Это реле неправильно работает или я чего-то не понимаю? Ответьте на наводящие вопросы, будет и диагноз. 1. точное название того, что ставили 2. точная схема подключения того, как ставили -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
тут одно их 2х.. или мультик или ваше реле..... а что за реле напряжения ТДМовское? марку можно?
но если верить мультику... то 290... это реально много... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
но если верить мультику... то 290... это реально много... если у мультика батарейка не села... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
если у мультика батарейка не села... эт да... я ... когда они пошли в массы.. довольно критично к ним подходил... мерял... перепроверял цешкой... да и до сих пор цешка имеет![]() ся в закромах... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Скорее мультик, 290 это очень много.
Сообщение отредактировал Student_007 - 6.4.2015, 7:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.3.2015 Пользователь №: 44692 ![]() |
Вот вы неверующие))) Мультик калиброван, так что с ним все нормально) В моей квартире 215-230 В. А это новострой, и, судя по всему, еще не подключен по постоянной схеме.
Что касается самого реле контроля и его схемы подключения можно посмотреть вот здесь: http://www.necm.ru/product/nizvolobor/1333/ . Ошибиться, как понимаете, невозможно при подключении. Вот в этом и вопрос почему он не срабатывает? На каком-то из форумов прочитал, что он отключается если включена большая нагрузка... а две лампочки это почти в "холостую". Но тогда на кой черт он нужен? Когда нет никого дома только холодильник кушает электричество... а если оно низкое например, то холодильник быстро сдохнет. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вот вы неверующие))) Мультик калиброван, так что с ним все нормально) В калиброванных мультиках тоже батарейки садятся. Вот в этом и вопрос почему он не срабатывает? 1. Самое китайское. 2. "Преимущества * Самое доступное однофазное реле контроля напряжения на рынке." (цитата рекламы этого реле с сайта) Это единственное преимущество. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.3.2015 Пользователь №: 44692 ![]() |
Ну так получается, что его отключение при подключении нормальной нагрузки это бред?
Оно же не по току отключается... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ну так получается, что его отключение при подключении нормальной нагрузки это бред? Оно же не по току отключается... Реле напряжения, а отключается по току? Если и отключается по току, то только по превышению максимального тока, если такая функция есть. А из тех. характеристик с приведённого вами сайта не понятно, есть внутри этого агрегата тепловое реле, или указанный максимальный ток, всего лишь прочность контактов. Для какой нагрузки приведён максимальный ток, тоже не понятно. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 6.4.2015, 11:40 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если реле подключено в соответствии с приведённой в описании схемой, если напряжение действительно выходит за установленные пределы, то его неотключение говорит о неисправности реле.
Никакой защиты по току оно не имеет, никаких сверхъестественных функций не выполняет. Простое пороговое реле, потому и дешёвое. Но э о не значит, что дерьмо ... сорри. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Если в показаниях мультиметра уверены, то реле напряжения нужно поменять. Оно неправильно работает.
Скорее всего в новостройке из-за неравномерной нагрузки появляется перекос фаз. Ваша фаза недогружена, что приводит к повышению напряжения в сети. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.3.2015 Пользователь №: 44692 ![]() |
Если в показаниях мультиметра уверены, то реле напряжения нужно поменять. Оно неправильно работает. Скорее всего в новостройке из-за неравномерной нагрузки появляется перекос фаз. Ваша фаза недогружена, что приводит к повышению напряжения в сети. Между фазами А-В-С напряжение 505 В, после того, как фазы разделились на квартиры (2 фазы А, 2 В и 2 С) напруга между А-N - 390 В, B-N - 395 В, C-N - 395 В. Моя фаза В. Незначительный перекос есть, но это пустяки 5 В. Такое завышенное напряжение выдает город. И с этим, к сожалению, ничего не сделать. Промерил сегодня Ц4380 - 280 В. Сообщение отредактировал Андрей1988 - 6.4.2015, 17:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Цифры баснословные!!, обращаться в энергоснабжающую организацию надо.
Сообщение отредактировал Student_007 - 6.4.2015, 18:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Такое завышенное напряжение выдает город. И с этим, к сожалению, ничего не сделать. Что значит, не сделать? Откуда вообще на ТП 0,4 взялось линейное на 20% выше нормы?! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.4.2015 Пользователь №: 45022 ![]() |
Здравствуйте. Установил в щите (последовательно после счетчика) реле контроля напряжения TDM у которого порог срабатывания 255+/- 5 В (с током 40А). Мультиметр показывает напругу в квартире 240-290 В (новостройка), но реле никак не реагирует - никогда не отключается. Из нагрузки во всей квартире только 2 лампочки горит...остальное не подключено. Это реле неправильно работает или я чего-то не понимаю? ставьте RN 1F-02 (марка Resanz) и не будет проблем. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
хрен редьки не слаще
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Между фазами А-В-С напряжение 505 В Вот с этого места поподробнее. Цитата после того, как фазы разделились на квартиры ЕЩЁ подробнее! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
а зачем ставить реле на 255 вольт, если на входе 290? чтоб все время сидеть без напруги?
может надо ставить нормализатор? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
может надо ставить нормализатор? чтобы потом его выбросить? ![]() Какой бы ни был новострой, но иметь с ТП линейное 505 вместо 400, это ...что-то кому-то пора куда-то загнать... ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |