Добрый день всем.
Постараюсь правильно сформулировать вопрос. Есть коттедж. Хозяин коттеджа выбил себе 3 фазы, при условии организации контура повторного заземления по периметру здания. Так же есть условие установки ВУ на столбе, а ГРЩ в здании. Контур заземления будет выполнен стальной полосой 40х4 по периметру, по углам - стальной уголок 50х50х5 Где правильно разделять PEN проводник и где установить шину ГЗШ? В ВУ на столбе и в здание тянуть уже 5-жильным кабелем с раздельными PE и N? Или же в ГРЩ в здании? Организовывать ГЗШ на расстоянии от дома не очень удобно - когда шина в доме, на неё легче завести заземлители коммуникаций и молниеотвод. Но, как я понимаю, разделение правильнее делать на вводном устройстве. Как быть? Сообщение отредактировал KIMI - 3.3.2015, 9:57 |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |