![]() автомойка , электроснабжение автомойки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() автомойка , электроснабжение автомойки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8427 ![]() |
Добрый день всем! Может я повторюсь, если эта тема уже поднималась, тогда извините. Не соображу можно ли в автомойке электропроводку проложить в штрабах стен с последующем оштукатуриванием, или необходимо прокладывать в трубаж ПВХ. Стены на отметке 1,8м выложены глазурованной плиткой, далее побелка. Степень защиты IP44, нужны трубы ПВХ? Кто нибудь сталкивался с автомойкой?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8427 ![]() |
Люди! Ну подскажите, делать надо!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
Добрый день всем! Может я повторюсь, если эта тема уже поднималась, тогда извините. Не соображу можно ли в автомойке электропроводку проложить в штрабах стен с последующем оштукатуриванием, или необходимо прокладывать в трубаж ПВХ. Стены на отметке 1,8м выложены глазурованной плиткой, далее побелка. Степень защиты IP44, нужны трубы ПВХ? Кто нибудь сталкивался с автомойкой? Добрый. Вы сначала уточните, откуда вообще приверженность к ПВХ трубам? Почему именно ПВХ, почему не сталь? Это что пожароопасное помещение? или взрывоопасное? Помоему автомойка - это особо влажное помещение. Зачем там вообще что-то ложить в трубах - не знаю... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8427 ![]() |
Как проложить тогда в особо сыром помещении в штрабах стен, под глазурованную плитку?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Как проложить тогда в особо сыром помещении в штрабах стен, под глазурованную плитку? Прокладка всеми разрешенными способами как для сухого помещения. Ограничения по распайкам, выключателям, эл. шкафам (герметичность, вынос из этой зоны), светильникам (герметичность). Особо хочу подчеркнуть о подборе сальников ввода кабеля в оборудование. Кабель используется круглых сечений. Степень защиты JPХ5 и выше. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17998 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Пока работал руками делал мойку по согласованному проекту. Сдали на "ура". Все в гладких трубах ДКС с муфтами IP67, светильники, выключатели и розетки с закручивающимися сальниками (типа PG-16-21). Выключатели (управляющие насосами) у места помыва с клавишами под пленкой! Фирму не помню.
"как для сухого помещения" ? там что, сухое мытье? Сколь я видел, там как в душе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8427 ![]() |
Мойка не автоматизированная, моют руками из шлангов. Просто клиента заставила администрация районана автозаправке поставить мойку.
Мойка эта будет убыточна, т.к. от поставил автозаправку в деревне, и администрация решила улучшить свои показатели за счет него. И он особенно не утруждается, т.к. она в деревне с двумя речками будет убыточна. Он просит наиболее дешевый вариант прокладки кабеля. Может просто кабель проложить ВВГ открыто по стене на высоте 3,5м. Думаю не привяжется ли инспекция? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Может просто кабель проложить ВВГ открыто по стене на высоте 3,5м. Ситуация немного прояснилась. Можно и ВВГ без всяких индексов. Прокладка выше 2,5 м. Питание розеток, светильников от шкафа АЗС. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8427 ![]() |
Наверное так и сделаю. Спасибо всем кто откликнулся!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17998 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"Мойка не автоматизированная, моют руками из шлангов"
Хорошо не с ведром. Пацаны с губками. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.12.2009 Пользователь №: 16497 ![]() |
Согласно документации полученной от технолога в помещении мойки устанавливаются передвижные мойки типа Керхер, которые необходимо подключить через трехфазную розетку. Еще есть пылесосы, которые так же включаются в розетку. В проекте предусмотрел данные розетки. Экспертиза зарубила, приравняв мойку к ванным, душевыи и т.д. по п 7.1.48 ПУЭ. Розетка закладывал IP67
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Согласно документации полученной от технолога в помещении мойки устанавливаются передвижные мойки типа Керхер, которые необходимо подключить через трехфазную розетку. Еще есть пылесосы, которые так же включаются в розетку. В проекте предусмотрел данные розетки. Экспертиза зарубила, приравняв мойку к ванным, душевыи и т.д. по п 7.1.48 ПУЭ. Розетка закладывал IP67 Ну тогда наверно нужно поставить не штепсельные розетки, а силовые разъёмы. Вроде они нигде к штепсельным розеткам не приравниваются. Да и герметичность их получше будет. А вобще в паспорте на оборудование что про подключение написано? ПС. Я недавно подключал подобный агрегат в производственном корпусе, но он физически был вынесен из помещения мойки, а в мойку только шланги шли от него. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.12.2009 Пользователь №: 16497 ![]() |
В том-то и дело, что мойки поставляются с разъемом и розеткой.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 ![]() |
глава 7.1 ПУЭ определяет требования к жилым и общественным зданиям, а автомойка относится к производственным объектам, поэтому ссылка на пукт 1.1.48 некорректна. С экспертизой надо спорить!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Да, верно, пункт 7 не распространяется к производственным объектам. Но при желании автомойку можно отнести к бытовым зданиям.
К слову в пункте 7.1.1. в конце перечислено электрооборудование, которое выпадает из требований этого пункта, думаю этот агрегат вполне вписывается в исключения. (это в случае если спорить) А если не спорить, то я бы сделал так- подвёл в проекте только кабель, а в пояснительной записке/примечании к плану написал: "Монтаж и подключение установки выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и заводской документации на установку. Использовать армаатуру со степенью защиты не ниже IP56." И всё. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.12.2009 Пользователь №: 16497 ![]() |
Спасибо за советы. Вчера смог доказать свою правоту в экспертизе. Все согласовали.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 21.9.2006 Из: Харьков Пользователь №: 6876 ![]() |
Ой, посмотрите в ПУЭ или ДБН - не помню где...там где есть классификация помещений : сырые, особо сырые...и др. там и указывается способ прокладки проводки..
-------------------- Пишите
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 11:10 |
|
![]() |