Добрый день всем! Может я повторюсь, если эта тема уже поднималась, тогда извините. Не соображу можно ли в автомойке электропроводку проложить в штрабах стен с последующем оштукатуриванием, или необходимо прокладывать в трубаж ПВХ. Стены на отметке 1,8м выложены глазурованной плиткой, далее побелка. Степень защиты IP44, нужны трубы ПВХ? Кто нибудь сталкивался с автомойкой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
КаТюша
сообщение 24.10.2007, 21:06
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 28.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8427



Люди! Ну подскажите, делать надо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergiopm
сообщение 25.10.2007, 10:49
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Цитата(КаТюша @ 23.10.2007, 11:48) *
Добрый день всем! Может я повторюсь, если эта тема уже поднималась, тогда извините. Не соображу можно ли в автомойке электропроводку проложить в штрабах стен с последующем оштукатуриванием, или необходимо прокладывать в трубаж ПВХ. Стены на отметке 1,8м выложены глазурованной плиткой, далее побелка. Степень защиты IP44, нужны трубы ПВХ? Кто нибудь сталкивался с автомойкой?

Добрый.
Вы сначала уточните, откуда вообще приверженность к ПВХ трубам? Почему именно ПВХ, почему не сталь? Это что пожароопасное помещение? или взрывоопасное?

Помоему автомойка - это особо влажное помещение. Зачем там вообще что-то ложить в трубах - не знаю...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
КаТюша
сообщение 25.10.2007, 13:37
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 28.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8427



Как проложить тогда в особо сыром помещении в штрабах стен, под глазурованную плитку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.10.2007, 15:55
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Как проложить тогда в особо сыром помещении в штрабах стен, под глазурованную плитку?

Прокладка всеми разрешенными способами как для сухого помещения.
Ограничения по распайкам, выключателям, эл. шкафам (герметичность, вынос из этой зоны), светильникам (герметичность).
Особо хочу подчеркнуть о подборе сальников ввода кабеля в оборудование.
Кабель используется круглых сечений.
Степень защиты JPХ5 и выше.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.10.2007, 16:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17998
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Пока работал руками делал мойку по согласованному проекту. Сдали на "ура". Все в гладких трубах ДКС с муфтами IP67, светильники, выключатели и розетки с закручивающимися сальниками (типа PG-16-21). Выключатели (управляющие насосами) у места помыва с клавишами под пленкой! Фирму не помню.
"как для сухого помещения" ? там что, сухое мытье? Сколь я видел, там как в душе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
КаТюша
сообщение 25.10.2007, 20:21
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 28.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8427



Мойка не автоматизированная, моют руками из шлангов. Просто клиента заставила администрация районана автозаправке поставить мойку.
Мойка эта будет убыточна, т.к. от поставил автозаправку в деревне, и администрация решила улучшить свои показатели за счет него.
И он особенно не утруждается, т.к. она в деревне с двумя речками будет убыточна. Он просит наиболее дешевый вариант прокладки кабеля. Может просто кабель проложить ВВГ открыто по стене на высоте 3,5м. Думаю не привяжется ли инспекция?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.10.2007, 21:35
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Может просто кабель проложить ВВГ открыто по стене на высоте 3,5м.

Ситуация немного прояснилась.
Можно и ВВГ без всяких индексов.
Прокладка выше 2,5 м.
Питание розеток, светильников от шкафа АЗС.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
КаТюша
сообщение 26.10.2007, 5:37
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 28.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8427



Наверное так и сделаю. Спасибо всем кто откликнулся!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.10.2007, 8:31
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17998
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Мойка не автоматизированная, моют руками из шлангов"
Хорошо не с ведром. Пацаны с губками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Umka29
сообщение 9.12.2009, 12:05
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 9.12.2009
Пользователь №: 16497



Согласно документации полученной от технолога в помещении мойки устанавливаются передвижные мойки типа Керхер, которые необходимо подключить через трехфазную розетку. Еще есть пылесосы, которые так же включаются в розетку. В проекте предусмотрел данные розетки. Экспертиза зарубила, приравняв мойку к ванным, душевыи и т.д. по п 7.1.48 ПУЭ. Розетка закладывал IP67
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 9.12.2009, 14:46
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Umka29 @ 9.12.2009, 14:05) *
Согласно документации полученной от технолога в помещении мойки устанавливаются передвижные мойки типа Керхер, которые необходимо подключить через трехфазную розетку. Еще есть пылесосы, которые так же включаются в розетку. В проекте предусмотрел данные розетки. Экспертиза зарубила, приравняв мойку к ванным, душевыи и т.д. по п 7.1.48 ПУЭ. Розетка закладывал IP67


Ну тогда наверно нужно поставить не штепсельные розетки, а силовые разъёмы. Вроде они нигде к штепсельным розеткам не приравниваются.
Да и герметичность их получше будет.

А вобще в паспорте на оборудование что про подключение написано?

ПС. Я недавно подключал подобный агрегат в производственном корпусе, но он физически был вынесен из помещения мойки, а в мойку только шланги шли от него.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Umka29
сообщение 9.12.2009, 14:55
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 9.12.2009
Пользователь №: 16497



В том-то и дело, что мойки поставляются с разъемом и розеткой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pvm
сообщение 9.12.2009, 15:53
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 10696



глава 7.1 ПУЭ определяет требования к жилым и общественным зданиям, а автомойка относится к производственным объектам, поэтому ссылка на пукт 1.1.48 некорректна. С экспертизой надо спорить!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 10.12.2009, 9:03
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Да, верно, пункт 7 не распространяется к производственным объектам. Но при желании автомойку можно отнести к бытовым зданиям.
К слову в пункте 7.1.1. в конце перечислено электрооборудование, которое выпадает из требований этого пункта, думаю этот агрегат вполне вписывается в исключения. (это в случае если спорить)

А если не спорить, то я бы сделал так- подвёл в проекте только кабель, а в пояснительной записке/примечании к плану написал: "Монтаж и подключение установки выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и заводской документации на установку. Использовать армаатуру со степенью защиты не ниже IP56."
И всё.



--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Umka29
сообщение 10.12.2009, 10:52
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 9.12.2009
Пользователь №: 16497



Спасибо за советы. Вчера смог доказать свою правоту в экспертизе. Все согласовали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
staripan
сообщение 19.1.2010, 18:39
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 21.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 6876



Ой, посмотрите в ПУЭ или ДБН - не помню где...там где есть классификация помещений : сырые, особо сырые...и др. там и указывается способ прокладки проводки..


--------------------
Пишите
Вернуться в начало страницы