25.12.2014, 11:13
Сообщение
#61
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18224 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
СО и РД этот параметр не нормируют. 1. Как согласно РД и СО выполнить правильно экранирование здания. 2. Что предлагают СО и РД определить для брони кабеля. Вы это мне такие вопросы задаете ? Напоминаю: Начало темы - без вашего участия - вполне благополучно проходило без упоминания об экранировании. Именно вами ( а не Пушкиным) был вытащен раздел СО и прочие ГОСТ с целью принудить меня все вокруг заэкранировать - обрешетить проектируемый детский садик (заполнение кирпичное) и применить бронированный кабель. Я, по причине дремучести в ЭМС, отнекиваюсь от навязываемого вами исполнения, поскольку не вижу необходимости. Ваши аргументы не убеждают, что вы менее дремучи в этом вопросе. Значение тока вами не названо. До какой величины должно ослабляться э/м поле (или напряженность) - вам не известно. Какие МЗ меры и в какой комбинации будут достаточными для объекта - тоже не представляете. Вместо ответов начинаете переводить стрелки. Сообщение отредактировал Олега - 25.12.2014, 11:14 |
|
|
|
|
25.12.2014, 11:29
Сообщение
#62
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может просто стоит прекратить увлекательную беседу?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.12.2014, 11:53
Сообщение
#63
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18224 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Скорее всего.
И одевать кабель в траншее в мет.трубу или менять на бронь не буду. |
|
|
25.12.2014, 13:19
Сообщение
#64
|
|||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Я, по причине дремучести в ЭМС, отнекиваюсь от навязываемого вами исполнения, поскольку не вижу необходимости. Ни кто вам ни чего не навязывает. Вам ни кто не запрещает обратиться к первоисточникам самостоятельно.Пространственные экраны определяют зоны защиты и ж/б здание является экраном между зон 0 и 1. К материалам и размерам предъявляются определенные требования: 6.5 Материал и размеры магнитных экранов На границе ЗМЗ 0А и 1 материалы и размеры магнитных полей (например, решетчатые пространственные экраны, защитные оболочки кабеля и корпуса оборудования) должны соответствовать требованиям IEC 62305-3 для воздушных и/или вертикальных молниеотводов. В частности: – минимальная толщина металлических листов, металлических труб, трубопровода должна соответствовать данным таблицы 3 IEC 62305-3; – схемы решетчатых пространственных экранов и минимальная площадь поперечного сечения их проводов должны соответствовать данным таблицы 6 IEC 62305-3. Для магнитных экранов, не предназначенных для переноса токов молнии, определение размеров данных экранов в соответствии с таблицами 3 и 6 IEC 62305-3 не обязательно: – на границе ЗМЗ 1/2 или классом выше, если соблюдается зазор s между магнитными экранами и системой молниезащиты (LPS) (см. 6.3 IEC 62305-3); – на границе любой ЗМЗ, если компонент риска RD, вызванный ударами молнии в здание или сооружение, незначительный (см. IEC 62305-2). А так же, для эффективного экранирования необходимо, чтобы ширина ячейки составляла менее 5 м. Что касается брони, то считайте: Данные по ЭМС в комплексе ГОСТ Р 51317(МЭК 61000). Сообщение отредактировал ink_elec - 25.12.2014, 13:29 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
||
|
|||
|
|
25.12.2014, 15:24
Сообщение
#65
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18224 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ни кто вам ни чего не навязывает. Вам ни кто не запрещает обратиться к первоисточникам самостоятельно. ink_elec, вы очень много читаете (особенно потом). Обращаться к первоисточникам (по ЭМС) я пожалуй тоже не стану - мне это нахрен не нужно, я занимаюсь нормальной МЗ ("ЗМЗ образована за счет нормальной внешней СМЗ в соответствии с IEC 62305-3, с размерами ячейки и типичным расстоянием более 5 м") не более (тоже непонятно почему навялили электрикам). Разработку раздела ЭМС, как правило, выполняют специализированные организации, при наличии необходимости. Пусть эти спецы взаимодействуют с разделом КЖ. Мне до лампочки их ячейки и фликеры. Мои ячейки - это сетка 20х20 (для 4 ур.). 6.5 Материал и размеры магнитных экранов.. "6.1 Пространственное экранирование Пространственные экраны определяют защищенные зоны, которые могут покрывать все здание или сооружение, ее часть, отдельное помещение или лишь заграждаемое оборудование". Прежде чем определять "материал и размеры магнитных экранов", бинтовать броней кабели, обрешечивать д/сад хотелось бы осознать необходимость. Что касается брони, то считайте.. Нашли дураков Вы озабочены экранированием, ваш экран, вы и считайте. Сообщение отредактировал Олега - 25.12.2014, 16:57 |
|
|
25.12.2014, 19:36
Сообщение
#66
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Обращаться к первоисточникам (по ЭМС) я пожалуй тоже не стану... Зачем тогда на "зеркало" пенять...Зы. Делайте как знаете. Разговор окончен. Сообщение отредактировал ink_elec - 25.12.2014, 19:37 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
25.12.2014, 20:03
Сообщение
#67
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
аминь
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
25.12.2014, 21:40
Сообщение
#68
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18224 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
25.12.2014, 21:49
Сообщение
#69
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 |
Да, блин ...И бились они и три дня и три ночи ..... проще было поставить разделитель в трубе и оформить 2 акта на скрытые работы, а в остальном Меня заинтересовало описание Хоффа картины «Пробующие уксус»:
«Нашим современникам сюжет этой картины хорошо известен. На ней изображены три человека, стоящие возле бочонка с уксусом. Каждый из них попробовал уксус, окунув в него палец и облизнув его. Ощущения, вызванные этим экспериментом, отражены на их лицах. Изображение аллегорическое, и подразумевается, что перед нами не обыкновенные люди, решившие отведать уксуса, а основатели трёх великих учений Древнего Китая, сам же уксус символизирует Суть Жизни. Эти три человека – Конфуций, Будда и Лао-цзы. У Конфуция выражение лица кислое, на лице Будды написана горечь, а Лао-цзы улыбается». |
|
|
25.12.2014, 21:56
Сообщение
#70
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18224 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
|
25.12.2014, 22:21
Сообщение
#71
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 |
Изначально - Вы проложили кабели (3 штуки) через трубу, их не принимают, так это проект или Ваше решение??
|
|
|
25.12.2014, 23:48
Сообщение
#72
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18224 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Изначально - Вы проложили кабели (3 штуки) через трубу, .. Монтажнику-то к чему нормативку ворошить в таком объеме ? Делай, как известно, по чертежу.. Сначала смотрел Заказчик, потом прошел Гос.экспертизу, сдаю рабочку Заказчику (без изменений) и тут возникают озвученные вопросы. |
|
|
19.3.2015, 1:15
Сообщение
#73
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18224 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Силовой кабель — кабель для передачи электроэнергии токами промышленных частот (ГОСТ 15845-80). То, что электроприемник - светильник, не означает, что кабель не силовой. ГОСТ 18311-80 (2004) "Силовая электрическая цепь (Силовая цепь) - Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров" Здесь "основной" видимо предполагает не осветительную нагрузку в три лампочки. Интересно что ПУЭ многократно упоминает: "силовые и осветительные электроприемники". |
|
|
19.3.2015, 7:30
Сообщение
#74
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Олега, "преобразовании в другой вид энергии"
|
|
|
19.3.2015, 12:54
Сообщение
#75
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18224 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Олега, "преобразовании в другой вид энергии" Все верно, там все, что в цепи. А я пекусь только за кусманчик - "передачу", причем "основную". Интересно что ПУЭ многократно упоминает: "силовые и осветительные электроприемники". СП31-110 точно так же их четко разделяет. Введение. В Своде правил … приведены расчетные формулы для выбора защитных аппаратов в осветительных и силовых сетях. 5.3 Питание силовых электроприемников и освещения .. 6.18 Расчетную нагрузку силовых питающих линий и вводов.. 6.19 Коэффициенты спроса для расчета нагрузки вводов, питающих и распределительных линий силовых электрических сетей.. И так по всему СП. Конечно и в свет это преобразование. Однако не было б разницы - не стали б на отдельные слова делить. УРА!! рабочка сдана !!! Сообщение отредактировал Олега - 19.3.2015, 17:07 |
|
|
20.3.2015, 12:51
Сообщение
#76
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18224 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Пардон, не рассказал как выкрутился
На сколько я понимаю идеологию ПУЭ, то в электропроводках потому и нет прокладки в земле, что в земле уже должны быть кабельные линии. Проверяющие опять сослались на гл.2.3, где "преимущественно бронированные" (и там кстати "в земле"). Я забраковал ссылку по сечению - "при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3" При этом честно привел из п.2.1.1 "Кабельные линии, проложенные непосредственно в земле, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.3." Однако в земле проводки по 2.1 все ж прокладываются, исходя из этого предложения. А под требования 2.3 попадают только "непосредственные". Посмотрели "непосредственно в земле" в табл.А.52.3 ГОСТа и проверяющие сникли. Тут предложил компромисс по вводу - все три ПНД трубы (по 1 кабелю в каждой) завести через а/ц трубу, как в общем футляре. На том и сошлись. |
|
|
23.3.2015, 12:19
Сообщение
#77
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Спасибо, что держите в курсе. По поводу силовых и осветительных. Мое мнение, что силовые и осветительные - классификатор по типу (назначению) электроприемника, т.е. в этом случае мы выделяем светильники из общей массы т.к. в количественном отношении они все-таки доминируют. Но при этом осветительные сети все же выполняются силовыми кабелями. Т.е. есть силовые, контрольные, передачи данных, но нет осветительных. Собственно вопрос о проводках в земле, благодаря вам, для меня теперь решен
|
|
|
23.3.2015, 23:21
Сообщение
#78
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18224 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
осветительные сети все же выполняются силовыми кабелями. Т.е. есть силовые, контрольные, передачи данных, но нет осветительных. Мне кажется здесь всё же неувязочка. Контрольные кабели КВВГ от ВВГ разве что кол-вом проводников отличаются. И вряд ли кому в голову придет назвать шнурок эл.бритвы или настольной лампы силовым кабелем, на основании определения ГОСТ. Просто как совпадающее мнение: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%EB%EE%...%E0%E1%E5%EB%FC Сообщение отредактировал Олега - 23.3.2015, 23:50 |
|
|
24.3.2015, 11:20
Сообщение
#79
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Тут я подразумеваю все контрольные. Контрольные на напряжение 660 конечно мало чем отличаются от силовых (кроме минимального сечения и количества жил), но есть же еще и другие напряжения. Я не претендую на полную правоту, это мое ИМХО. Но я не считаю, что передача электроэнергии на напряжении 220В к электроприемнику светильнику в плане условий прокладки и электробезопасности чем-то отличается от передачи электроэнергии к любому другому электроприемнику. Конечно исключения и нюансы есть всегда, на них и обращается внимание при делении на силовые и осветительные сети в нормативке.
|
|
|
24.3.2015, 13:32
Сообщение
#80
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18224 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. я не считаю, что передача электроэнергии на напряжении 220В к электроприемнику светильнику в плане условий прокладки и электробезопасности чем-то отличается от передачи электроэнергии к любому другому электроприемнику. Но ПУЭ-то при тех же напряжениях делит сети на гл.2.1 и 2.3. При одинаковых условиях прокладки это к чему бы ? пусть была бы общая, единственная. К примеру как в ГОСТ Р 50571.5.52 - там все подряд, от 1,5 до 300 мм2. Понятно, что 300 - вряд-ли освещение, и точно не проводки по ПУЭ. Сообщение отредактировал Олега - 24.3.2015, 13:33 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|