Вывод кабелей из здания , наружное освещение

Олега
сообщение 25.12.2014, 11:13
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18224
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 25.12.2014, 10:19) *
СО и РД этот параметр не нормируют.

icon_smile.gif А какой НД нормирует этот параметр для д/сада?

Цитата(ink_elec @ 25.12.2014, 10:19) *
1. Как согласно РД и СО выполнить правильно экранирование здания.
2. Что предлагают СО и РД определить для брони кабеля.

Вы это мне такие вопросы задаете ?
Напоминаю:
Начало темы - без вашего участия - вполне благополучно проходило без упоминания об экранировании.
Именно вами ( а не Пушкиным) был вытащен раздел СО и прочие ГОСТ с целью принудить меня все вокруг заэкранировать - обрешетить проектируемый детский садик (заполнение кирпичное) и применить бронированный кабель.
Я, по причине дремучести в ЭМС, отнекиваюсь от навязываемого вами исполнения, поскольку не вижу необходимости.
Ваши аргументы не убеждают, что вы менее дремучи в этом вопросе. Значение тока вами не названо. До какой величины должно ослабляться э/м поле (или напряженность) - вам не известно. Какие МЗ меры и в какой комбинации будут достаточными для объекта - тоже не представляете. Вместо ответов начинаете переводить стрелки.

Сообщение отредактировал Олега - 25.12.2014, 11:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.12.2014, 11:29
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23187
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может просто стоит прекратить увлекательную беседу? icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.12.2014, 11:53
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18224
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Скорее всего.
И одевать кабель в траншее в мет.трубу или менять на бронь не буду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 25.12.2014, 13:19
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 25.12.2014, 15:13) *
Я, по причине дремучести в ЭМС, отнекиваюсь от навязываемого вами исполнения, поскольку не вижу необходимости.
Ни кто вам ни чего не навязывает. Вам ни кто не запрещает обратиться к первоисточникам самостоятельно.
Пространственные экраны определяют зоны защиты и ж/б здание является экраном между зон 0 и 1. К материалам и размерам предъявляются определенные требования:
6.5 Материал и размеры магнитных экранов
На границе ЗМЗ 0А и 1 материалы и размеры магнитных полей (например, решетчатые пространственные экраны, защитные оболочки кабеля и корпуса оборудования) должны соответствовать требованиям IEC 62305-3 для воздушных и/или вертикальных молниеотводов. В частности:
– минимальная толщина металлических листов, металлических труб, трубопровода должна соответствовать данным таблицы 3 IEC 62305-3;
– схемы решетчатых пространственных экранов и минимальная площадь поперечного сечения их проводов должны соответствовать данным таблицы 6 IEC 62305-3.
Для магнитных экранов, не предназначенных для переноса токов молнии, определение размеров данных экранов в соответствии с таблицами 3 и 6 IEC 62305-3 не обязательно:
– на границе ЗМЗ 1/2 или классом выше, если соблюдается зазор s между магнитными экранами и системой молниезащиты (LPS) (см. 6.3 IEC 62305-3);
– на границе любой ЗМЗ, если компонент риска RD, вызванный ударами молнии в здание или сооружение, незначительный (см. IEC 62305-2).

А так же, для эффективного экранирования необходимо, чтобы ширина ячейки составляла менее 5 м.
Прикрепленное изображение



Что касается брони, то считайте:
Прикрепленное изображение



Данные по ЭМС в комплексе ГОСТ Р 51317(МЭК 61000).

Сообщение отредактировал ink_elec - 25.12.2014, 13:29


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.12.2014, 15:24
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18224
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 25.12.2014, 13:19) *
Ни кто вам ни чего не навязывает. Вам ни кто не запрещает обратиться к первоисточникам самостоятельно.

ink_elec, вы очень много читаете (особенно потом).
Обращаться к первоисточникам (по ЭМС) я пожалуй тоже не стану - мне это нахрен не нужно, я занимаюсь нормальной МЗ ("ЗМЗ образована за счет нормальной внешней СМЗ в соответствии с IEC 62305-3, с размерами ячейки и типичным расстоянием более 5 м") не более (тоже непонятно почему навялили электрикам). Разработку раздела ЭМС, как правило, выполняют специализированные организации, при наличии необходимости. Пусть эти спецы взаимодействуют с разделом КЖ. Мне до лампочки их ячейки и фликеры. Мои ячейки - это сетка 20х20 (для 4 ур.). icon_cool.gif

Цитата(ink_elec @ 25.12.2014, 13:19) *
6.5 Материал и размеры магнитных экранов..

"6.1 Пространственное экранирование
Пространственные экраны определяют защищенные зоны, которые могут покрывать все здание или сооружение, ее часть, отдельное помещение или лишь заграждаемое оборудование".
Прежде чем определять "материал и размеры магнитных экранов", бинтовать броней кабели, обрешечивать д/сад хотелось бы осознать необходимость.

Цитата(ink_elec @ 25.12.2014, 13:19) *
Что касается брони, то считайте..

Нашли дураков icon_lol.gif
Вы озабочены экранированием, ваш экран, вы и считайте.

Сообщение отредактировал Олега - 25.12.2014, 16:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 25.12.2014, 19:36
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 25.12.2014, 19:24) *
Обращаться к первоисточникам (по ЭМС) я пожалуй тоже не стану...
Зачем тогда на "зеркало" пенять...

Зы. Делайте как знаете. Разговор окончен.

Сообщение отредактировал ink_elec - 25.12.2014, 19:37


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.12.2014, 20:03
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23187
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



аминь


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.12.2014, 21:40
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18224
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 25.12.2014, 19:36) *
Зачем тогда на "зеркало" пенять...

Можно подумать, что вами был реализован хоть один проект по всем канонам ЭМС. icon_confused.gif За вечер сумеете показать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OWOd
сообщение 25.12.2014, 21:49
Сообщение #69


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 14.1.2009
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131



Да, блин ...И бились они и три дня и три ночи ..... проще было поставить разделитель в трубе и оформить 2 акта на скрытые работы, а в остальном Меня заинтересовало описание Хоффа картины «Пробующие уксус»:
«Нашим современникам сюжет этой картины хорошо известен. На ней изображены три человека, стоящие возле бочонка с уксусом. Каждый из них попробовал уксус, окунув в него палец и облизнув его. Ощущения, вызванные этим экспериментом, отражены на их лицах.
Изображение аллегорическое, и подразумевается, что перед нами не обыкновенные люди, решившие отведать уксуса, а основатели трёх великих учений Древнего Китая, сам же уксус символизирует Суть Жизни. Эти три человека – Конфуций, Будда и Лао-цзы. У Конфуция выражение лица кислое, на лице Будды написана горечь, а Лао-цзы улыбается».

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.12.2014, 21:56
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18224
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(OWOd @ 25.12.2014, 21:49) *
. проще было поставить разделитель в трубе и оформить 2 акта на скрытые работы, ... Эти три человека – Конфуций, Будда и Лао-цзы.

Сейчас они втроем улыбаются.. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Какой разделитель, какие акты ? Речь идет о проекте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OWOd
сообщение 25.12.2014, 22:21
Сообщение #71


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 14.1.2009
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131



Изначально - Вы проложили кабели (3 штуки) через трубу, их не принимают, так это проект или Ваше решение??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.12.2014, 23:48
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18224
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(OWOd @ 25.12.2014, 22:21) *
Изначально - Вы проложили кабели (3 штуки) через трубу, ..

icon_biggrin.gif Так ить на бумаге проложил..
Монтажнику-то к чему нормативку ворошить в таком объеме ? Делай, как известно, по чертежу..
Сначала смотрел Заказчик, потом прошел Гос.экспертизу, сдаю рабочку Заказчику (без изменений) и тут возникают озвученные вопросы. icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.3.2015, 1:15
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18224
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 19.12.2014, 16:56) *
Силовой кабель — кабель для передачи электроэнергии токами промышленных частот (ГОСТ 15845-80). То, что электроприемник - светильник, не означает, что кабель не силовой.

ГОСТ 18311-80 (2004) "Силовая электрическая цепь (Силовая цепь) - Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров"
Здесь "основной" видимо предполагает не осветительную нагрузку в три лампочки.
Интересно что ПУЭ многократно упоминает: "силовые и осветительные электроприемники".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 19.3.2015, 7:30
Сообщение #74


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Олега, "преобразовании в другой вид энергии"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.3.2015, 12:54
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18224
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(FRAER @ 19.3.2015, 7:30) *
Олега, "преобразовании в другой вид энергии"

Все верно, там все, что в цепи. А я пекусь только за кусманчик - "передачу", причем "основную".

Цитата(Олега @ 19.3.2015, 1:15) *
Интересно что ПУЭ многократно упоминает: "силовые и осветительные электроприемники".

СП31-110 точно так же их четко разделяет.
Введение. В Своде правил … приведены расчетные формулы для выбора защитных аппаратов в осветительных и силовых сетях.
5.3 Питание силовых электроприемников и освещения ..
6.18 Расчетную нагрузку силовых питающих линий и вводов..
6.19 Коэффициенты спроса для расчета нагрузки вводов, питающих и распределительных линий силовых электрических сетей..
И так по всему СП.
Конечно и в свет это преобразование. Однако не было б разницы - не стали б на отдельные слова делить.


УРА!! рабочка сдана !!! jump.gif

Сообщение отредактировал Олега - 19.3.2015, 17:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.3.2015, 12:51
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18224
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Пардон, не рассказал как выкрутился
Цитата(Pantryk @ 20.12.2014, 10:24) *
На сколько я понимаю идеологию ПУЭ, то в электропроводках потому и нет прокладки в земле, что в земле уже должны быть кабельные линии.

Проверяющие опять сослались на гл.2.3, где "преимущественно бронированные" (и там кстати "в земле").
Я забраковал ссылку по сечению - "при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3"
При этом честно привел из п.2.1.1 "Кабельные линии, проложенные непосредственно в земле, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.3."
Однако в земле проводки по 2.1 все ж прокладываются, исходя из этого предложения. А под требования 2.3 попадают только "непосредственные".
Посмотрели "непосредственно в земле" в табл.А.52.3 ГОСТа и проверяющие сникли.
Тут предложил компромисс по вводу - все три ПНД трубы (по 1 кабелю в каждой) завести через а/ц трубу, как в общем футляре.
На том и сошлись.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 23.3.2015, 12:19
Сообщение #77


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Спасибо, что держите в курсе. По поводу силовых и осветительных. Мое мнение, что силовые и осветительные - классификатор по типу (назначению) электроприемника, т.е. в этом случае мы выделяем светильники из общей массы т.к. в количественном отношении они все-таки доминируют. Но при этом осветительные сети все же выполняются силовыми кабелями. Т.е. есть силовые, контрольные, передачи данных, но нет осветительных. Собственно вопрос о проводках в земле, благодаря вам, для меня теперь решен beer.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.3.2015, 23:21
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18224
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 23.3.2015, 12:19) *
осветительные сети все же выполняются силовыми кабелями. Т.е. есть силовые, контрольные, передачи данных, но нет осветительных.

Мне кажется здесь всё же неувязочка. Контрольные кабели КВВГ от ВВГ разве что кол-вом проводников отличаются. И вряд ли кому в голову придет назвать шнурок эл.бритвы или настольной лампы силовым кабелем, на основании определения ГОСТ.
Просто как совпадающее мнение: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%EB%EE%...%E0%E1%E5%EB%FC

Сообщение отредактировал Олега - 23.3.2015, 23:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 24.3.2015, 11:20
Сообщение #79


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Тут я подразумеваю все контрольные. Контрольные на напряжение 660 конечно мало чем отличаются от силовых (кроме минимального сечения и количества жил), но есть же еще и другие напряжения. Я не претендую на полную правоту, это мое ИМХО. Но я не считаю, что передача электроэнергии на напряжении 220В к электроприемнику светильнику в плане условий прокладки и электробезопасности чем-то отличается от передачи электроэнергии к любому другому электроприемнику. Конечно исключения и нюансы есть всегда, на них и обращается внимание при делении на силовые и осветительные сети в нормативке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.3.2015, 13:32
Сообщение #80


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18224
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 24.3.2015, 11:20) *
.. я не считаю, что передача электроэнергии на напряжении 220В к электроприемнику светильнику в плане условий прокладки и электробезопасности чем-то отличается от передачи электроэнергии к любому другому электроприемнику.

Но ПУЭ-то при тех же напряжениях делит сети на гл.2.1 и 2.3. При одинаковых условиях прокладки это к чему бы ? пусть была бы общая, единственная.
К примеру как в ГОСТ Р 50571.5.52 - там все подряд, от 1,5 до 300 мм2. Понятно, что 300 - вряд-ли освещение, и точно не проводки по ПУЭ.

Сообщение отредактировал Олега - 24.3.2015, 13:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения