Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение ТЭНов

serebrua
сообщение 27.11.2014, 18:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 41845



Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе.
Критично ли проектировать электр. калориферы (ЭК), в которых нагрузка на фазах будет различаться?
Например, на рисунке представил схему подключения ЭК мощностью 7,5 кВт (максимально ЭК могут быть 135 кВт).
Каждый ТЭН по 1,5 кВт. Получается 5 штук ТЭН. Два на двух фазах и один на третьей.
Можно ли так делать или стоит взять, например 6 штук ТЭНов по 1,25 кВт чтобы уравнять нагрузки на линиях?
Заранее спасибо!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- serebrua   Подключение ТЭНов   27.11.2014, 18:53
- - haramamburu   Цитата(serebrua @ 27.11.2014, 18:53) Крит...   27.11.2014, 19:08
- - serebrua   Не понял про "отключение некоторых тенов...   27.11.2014, 19:18
- - haramamburu   serebrua, т.е. они у вас никак не регулируются? и ...   27.11.2014, 19:23
- - serebrua   А. Калорифер воздушный. Обдувается. Просто картинк...   27.11.2014, 20:10
|- - haramamburu   Цитата(serebrua @ 27.11.2014, 20:10) Вклю...   27.11.2014, 20:18
- - serebrua   Скажем так, это и есть одно из "плеч". О...   27.11.2014, 20:26
- - haramamburu   Чет вы ИМХО либо не знаете, либо не договариваете....   27.11.2014, 20:35
- - serebrua   Ну, если просто сказать. ТЭНы подключаются в трехф...   27.11.2014, 20:41
|- - haramamburu   Цитата(serebrua @ 27.11.2014, 20:41) Ну, ...   27.11.2014, 20:45
- - serebrua   У меня получается две фазы нагружены по 3 кВт и од...   27.11.2014, 20:47
|- - haramamburu   Цитата(serebrua @ 27.11.2014, 20:47) У ме...   27.11.2014, 20:55
- - serebrua   Да. Примерно так и может получиться. Вас понял. Сп...   27.11.2014, 21:00
- - haramamburu   Угу.. + нагрузка на Нулевой провод.   27.11.2014, 21:10
- - serebrua   типа перекос фаз? "нагрузка на Нулевой прово...   27.11.2014, 21:20
- - haramamburu   да, на малых мощностях этим можно и пренебречь... ...   27.11.2014, 21:57
- - serebrua   В общем, у меня получилось такое. Самая максимальн...   4.12.2014, 15:02
- - FRAER   serebrua, главное кабель и аппарат защиты выбирать...   4.12.2014, 15:25
- - serebrua   Занимаюсь вентиляцией. Это воздушные калориферы. О...   4.12.2014, 15:34
- - FRAER   serebrua, групповую линию до калорифера тоже вы пр...   4.12.2014, 15:35
- - serebrua   Защищено автоматами. А при вводе будет рубильник н...   4.12.2014, 15:37
- - Shura_with_KINEF   Такие секционированные нагреватели обычно предназн...   4.12.2014, 17:11
- - serebrua   Ни разу в обычных контроллерах для вентиляции тако...   5.12.2014, 9:33
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(serebrua @ 5.12.2014, 9:33) Ни раз...   5.12.2014, 11:30
- - serebrua   В инструкции на TTC25 (http://www.vec-ing.ru/data/...   5.12.2014, 12:51
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(serebrua @ 5.12.2014, 12:24) В инс...   5.12.2014, 12:57
- - serebrua   Я так делаю. Твердотельное реле - http://www.owen...   5.12.2014, 13:38
- - Columbus   не буду плодить темы. Столкнулся со следующей проб...   26.4.2015, 13:44
|- - Roman D   Цитата(Columbus @ 26.4.2015, 12:44) При у...   26.4.2015, 23:06
- - Donh   а местный электрик шаловливые пальчики случаем к к...   26.4.2015, 13:55
- - Columbus   Она менялась. Было все исправно. Я сам проверял.   26.4.2015, 14:01
- - Donh   а условия эксплуатации? Есть ли минимальный расход...   26.4.2015, 22:42
- - Ixtim   электрик какой-то мутный... имхо   27.4.2015, 5:47