Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вопрос о трансформаторах 10(6) кВ.

Nomatter
сообщение 5.11.2014, 7:13
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



По каталогам постоянно встречаются трансформаторы различных производителей с номинальным высшим напряжением 10(6) кВ. Например ТМ 400/6 - 10/0.4. Я так понимаю производитель выпускает один и тот же трансформатором с высокой стороной на выбор 10 или 6 кВ на заказ, или есть трансформаторы с возможностью переключения высокой стороны с 10 на 6 кВ? Просто даже в паспортах пишут 10(6) кВ а его реальный номинал лишь на шильдике.

Сообщение отредактировал Nomatter - 5.11.2014, 7:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.11.2014, 8:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не встречал 6/10


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 5.11.2014, 8:48
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(с2н5он @ 5.11.2014, 8:28) *
не встречал 6/10

Не встречали вообще трансформаторы по каталогам на 6/10 кВ или трансформаторы которые предназначены и для 6 и 10 кВ.? Если мы запитаем транс 6/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ возможно ли будет получить на низкой стороне 0,4?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 5.11.2014, 9:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Либо 6, либо 10 - какой хотите - такой и покупайте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 5.11.2014, 9:34
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(Nomatter @ 5.11.2014, 8:48) *
Если мы запитаем транс 6/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ возможно ли будет получить на низкой стороне 0,4?

Этого нельзя делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 5.11.2014, 11:18
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Понял всем спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Телепузик
сообщение 18.11.2014, 20:47
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 18.11.2014
Из: 85ВД
Пользователь №: 42547



Такие трансы есть и называются они универсальные силовые трансформаторы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.11.2014, 20:53
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



марку, изготовителя?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Телепузик
сообщение 18.11.2014, 21:10
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 18.11.2014
Из: 85ВД
Пользователь №: 42547



http://asc-service.ru/universalnye-maslyanye-transformatory/
Универсальные силовые масляные трансформаторы ТМГу 16 – 2500 кВА 10/6/0.4 с возможностью использования как в сетях 10 кВ, так и в сетях 6 кВ и напряжением по низкой стороне 0.4 кВ
Типы универсальных трансформаторов: ТМу, ТМГу, ТМЭу, ТМЭГу, ТМБу, ТМБГу спереключением с 6 кВ на 10 кВ и наоборот с 10 на 6 кВ.
Универсальный трансформатор ТМГу используется как в сетях 10 кВ, так и в сетях 6 кВ при переключении обмоток по высокой стороне из схемы соединения обмоток Y/Yн-0 в Д/Yн-11 или наоборот.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 19.11.2014, 2:58
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Хрень какая-то.. А как насчёт ступеней регулирования? У 6кВ - ступень 150В, у 10кВ - ступень 250В. А как насчёт сечения проводов? При одинаковой мощности транса, у 6кВ номинальный ток больше. Короче хрень какая-то..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 21.11.2014, 12:35
Сообщение #11


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Так в процентном отношении ступени одинаковы, а т.к. у трансов по ссылке сам собираешь D или Y, то напряжение ступени будет зависеть от схемы соединений. Ну, а сечение должно удовлетворять любому включению так что будет расчитано на номинальный ток при 6 кВ.