![]() Вопрос о трансформаторах 10(6) кВ. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопрос о трансформаторах 10(6) кВ. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
По каталогам постоянно встречаются трансформаторы различных производителей с номинальным высшим напряжением 10(6) кВ. Например ТМ 400/6 - 10/0.4. Я так понимаю производитель выпускает один и тот же трансформатором с высокой стороной на выбор 10 или 6 кВ на заказ, или есть трансформаторы с возможностью переключения высокой стороны с 10 на 6 кВ? Просто даже в паспортах пишут 10(6) кВ а его реальный номинал лишь на шильдике.
Сообщение отредактировал Nomatter - 5.11.2014, 7:13 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не встречал 6/10
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Либо 6, либо 10 - какой хотите - такой и покупайте
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
Понял всем спасибо за ответы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.11.2014 Из: 85ВД Пользователь №: 42547 ![]() |
Такие трансы есть и называются они универсальные силовые трансформаторы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
марку, изготовителя?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.11.2014 Из: 85ВД Пользователь №: 42547 ![]() |
http://asc-service.ru/universalnye-maslyanye-transformatory/
Универсальные силовые масляные трансформаторы ТМГу 16 – 2500 кВА 10/6/0.4 с возможностью использования как в сетях 10 кВ, так и в сетях 6 кВ и напряжением по низкой стороне 0.4 кВ Типы универсальных трансформаторов: ТМу, ТМГу, ТМЭу, ТМЭГу, ТМБу, ТМБГу спереключением с 6 кВ на 10 кВ и наоборот с 10 на 6 кВ. Универсальный трансформатор ТМГу используется как в сетях 10 кВ, так и в сетях 6 кВ при переключении обмоток по высокой стороне из схемы соединения обмоток Y/Yн-0 в Д/Yн-11 или наоборот. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Хрень какая-то.. А как насчёт ступеней регулирования? У 6кВ - ступень 150В, у 10кВ - ступень 250В. А как насчёт сечения проводов? При одинаковой мощности транса, у 6кВ номинальный ток больше. Короче хрень какая-то..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Так в процентном отношении ступени одинаковы, а т.к. у трансов по ссылке сам собираешь D или Y, то напряжение ступени будет зависеть от схемы соединений. Ну, а сечение должно удовлетворять любому включению так что будет расчитано на номинальный ток при 6 кВ.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 10:57 |
|
![]() |