Доброй ночи всем! Мозги уже совсем сплавились, поэтому прошу совета!
Необходимо подключить вытяжку так, чтобы она работала или только при включенном свете, или принудительно-постоянно. Как объединить нули?(на схеме место пунктиром обозначено и вопросительным знаком). УЗО там нет, если было бы, знаю что так нельзя делать. Красный L, синий N соответственно. Вообщем, что делать с нулями, так чтобы они не отгорали? Я правильно понимаю, что по сути получился просто двухпроводный 0, и что сопротивление будет на нем меньше? Заранее спасибо! Да дом старый, одна линия старая алюминий, другая новая медь.
|
|
|
|
|
16.8.2014, 0:52
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
а чё полностью от 1 линии не задействовать? Зачем розетку сюда преплетать? И соответственно отпадет вопрос снолём.
|
|
|
16.8.2014, 1:01
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.8.2014 Пользователь №: 40813 |
В таком случае надо взять фазу до выключателя лампочки и после, а поскольку включатель находится с обратной стороны стены, то придется долбить стену. А менять облик обратной стены нельзя (пробуриться напрямик в коробку я не рискну!). Поэтому и получается, что в помещении у меня только светильник и розетка имеется, к ним надо как то все это подсоединить.
|
|
|
16.8.2014, 7:05
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
|
|
|
|
|
16.8.2014, 8:29
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.8.2014 Пользователь №: 40813 |
вместо выключателя для света поставьте обычный двухклавишный выключатель Да я ж говорю, что то добавить в ту коробку что идет на лампу нельзя, проще тогда все переделать, а это ремонт еще одной комнаты... Сейчас занимаюсь поиском несуществующего двухполюсного переключателя, он бы меня спас))) Ну либо, вместо питания от лампы, поставить датчик движения и тогда все запитать от розетки... |
|
|
16.8.2014, 12:29
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.8.2014 Пользователь №: 40813 |
Решил проблему, пришлось поискать и поколхозить немного, но результат достигнут.
Купил один 1кл выключатель и один 2кл переключатель, подбирал так, чтобы можно было переставить крышку с одноклавишного. Для открытой проводки в электромонтаже нашелся только один такой, вот ниже артикулы, если кто будет искать: ![]() В общих чертах выглядит вот так: ![]() Теперь главное правильно подключить фазы, так чтобы при включении не было замыкания фаз и то же с нулями. Ну я думаю это все сообразят. Таким образом у меня получается селективное переключение на вытяжку не только фазы, но и нуля. Кстати, ни в коем случае не поступайте так с двумя 1полюсными автоматами, их нельзя объединять перемычкой, они просто не сработают тогда! |
|
|
16.8.2014, 15:40
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Ну вам как размоя схема подойдет
|
|
|
|
|
| Гость_Выродок_* |
16.8.2014, 16:44
Сообщение
#8
|
|
Гости |
В однофазной сети в квартире нет понятия Нуля.Нуль может поменяться на Фазу при работе электриков из ЖЭКа запросто.В трехфазной сети электрик всегда обращает внимание на это.
|
|
|
16.8.2014, 17:07
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
вы что совсем... ёкнулись...
если вдруг одна из фаз поменяется с нулем, то в квартиры висящие на другой фазе поступит линейное напряжение |
|
|
16.8.2014, 17:40
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.8.2014 Пользователь №: 40813 |
Я поэтому как раз смотрю всегда тестером где фаза, и даже приборы стараюсь подключать соответствено, т.к. большинство евровилок с проводом вниз будет фаза справа.
Да и по моей первой схеме, если чего нибудь случается с нулем медным розеточным, остается ноль люминь и через него надо будет 3квт уравнивать, или еще веселее,если ноль света на 1,5 кв останется! Так что с FRAER согоасен, почти по его схеме и сделал, спасибо! |
|
|
|
|
| Гость_Выродок_* |
16.8.2014, 18:33
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Провод вниз,фаза справа?Что за Хрень?Дурдом полный.Если вдруг вилка штепсельная с прямым шнуром попадется,что,за тестером побежите?
|
|
|
16.8.2014, 22:47
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.8.2014 Пользователь №: 40813 |
Провод вниз,фаза справа?Что за Хрень? Да нет конечно, никуда не побегу))) Просто когда делаешь новую проводку, проще когда все стандартизировано, и когда без тестера знаешь где фаза. По поводу техники, это я про компьютерные всякие ИБП и прочее измерительное говорил, где иногда влияет положение фазы на БП прибора. Тем более у нас дом подключен по TN-C-S. Вот пример обычного компьютерного шнура питания с вилкой стандарта CEE7-7, во Франции она кстати поляризирована:
|
|
|
16.8.2014, 23:33
Сообщение
#13
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
нет по моему разницы как вилку в розетку вставлять, соответствено и нет разницы где фаза а где ноль. Это моё мнение. А по стандарту фаза вроде с лева в розетке должна быть, так меня учили.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
17.8.2014, 7:38
Сообщение
#14
|
|
Гости |
|
|
|
17.8.2014, 11:17
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
и мне. Может уже 101й человек найдет этот стандарт. А то первые 100 после короткой перепалки сдувались как то.
-------------------- |
|
|
17.8.2014, 12:37
Сообщение
#16
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
А скакой радости мне что-то доказывать? Я написал что меня учили с лева фазу подключать, кто учил это вопрос уже третий то есть не важно кто. С самого начала написал что не важно где фаза, а где ноль. Нейтраль и фаза могут меняться местами где угодно и как угодно, поэтому их обоих еще называют силовыми проводами. Внутри прибора (например, компьютера) эти силовые провода приходят на блок питания, причем все международные стандарты, требуют двух условий:
во-первых, конструкция прибора должна обеспечивать изоляцию этих проводов от корпуса; во-вторых, при проектировании схем прибора запрещается проводить между ними какое-либо различие, то есть оба они должны считаться фазовыми |
|
|
17.8.2014, 13:16
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ЭЭх! И этот туда же! Как всегда! Придется 102го ждать.
-------------------- |
|
|
17.8.2014, 14:01
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3281 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Розетки должны иметь маркировку «13 amp» [13 А]. Заземляющий контактный зажим розетки должен обозначаться буквой Е на верху зажима, фазный контакт буквой L с правой стороны, а нейтральный контакт буквой N с левой стороны.
ГОСТ 7396.1-89 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
17.8.2014, 21:14
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.8.2014 Пользователь №: 40813 |
Розетки должны иметь маркировку «13 amp» [13 А]. Заземляющий контактный зажим розетки должен обозначаться буквой Е на верху зажима, фазный контакт буквой L с правой стороны, а нейтральный контакт буквой N с левой стороны. ГОСТ 7396.1-89 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры Я ж говорил, что с правой ![]() тут имеет значение где фаза, ну чисто с точки зрения схемотехники ![]() тут практически пофиг У промышленных БП например, так же на корпусе обозначено: ![]() Ну и от себя добавлю, что когда фазность соблюдена, на некоторых высокоточных приборах нет паразитного шума, последний раз с этим столкнулся, когда делал видеонаблюдение в организации. Кстати, если как у меня дома, TN-C-S, я правильно понимаю, что если фазу с нулем перепутали монтажники, то у меня между нулем и землей будет 220В? Сообщение отредактировал Алексей Бабуров - 17.8.2014, 21:56 |
|
|
17.8.2014, 21:27
Сообщение
#20
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
ага если со стороны клем смотреть то с права.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|