Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

электросхема+автоматы с УЗО

Vitb
сообщение 9.8.2014, 20:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 9.8.2014
Пользователь №: 40739



Нужна помощь:
1. в оценки правильности линий электропроводки от щитка
2. на какую линию какой автомат
3. объединений автоматов в группу для УЗО
4. Может на эл.плиту бросить провод ВВГ 3*6, тогда нормально ли будет ведь в квартиру на эл. щетчик
входит провод 3*6. Пример электроплита EC67346DW (не реклама) Присоединительная мощность (по паспорту), кВт: 10,3 вообще выходит надо брать кабель ВВГ 3*10

Теперь по схеме:
прямоугольники розетки
круги освещение
эл линия красная ВВГ 3*4
эл линия синея ВВГ 3*2,5
эл линия синея освещение ВВГ 2*2,5

Розетки

1 линия зал ВВГ3*4=розетки 2+5+5+4+4+освещение (бра)
2 линия балкон ВВГ3*4=розетки 4+5
3 линия балкон ВВГ3*2,5=розетка на кондей
4 линия комната ВВГ3*4 от нее разветвление на ВВГ 3*2,5 (по схеме на лево) на розетки 4+4+бра, другое разветвление ВВГ 3*2,5 (по схеме на право) розетки 2+5
5 линия туалет бойлер ВВГ 3*2,5
6 линия коридор+ванна ВВГ 3*4 =розетки 3 (ванна)+коридор 3+3
7 линия элплита ВВГ 3*4 (либо ВВГ 3*6)
8 линия кухня ВВГ 3*4 = розетка 5
9 линия кухня ВВГ 3*4 = розетки 4+4

Освещение

1 линия ВВГ 2*2,5 балкон
2 Линия ВВГ 2*2,5 зал
3 Линия ВВГ 2*2,5 комната
4 Линия ВВГ 2*2,5 коридор
5 Линия ВВГ 2*2,5 туалет+ванна
6 Линия ВВГ 2*2,5 кухня
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vitb   электросхема+автоматы с УЗО   9.8.2014, 20:59
- - Donh   1. У вас получается из щита до коробки идет 4мм.кв...   9.8.2014, 21:46
- - savelij®   1. выбросить и забыть кабель 3х4, ибо неоправданны...   9.8.2014, 22:09
- - Vitb   Забыл указать, что схема черновая и предназначена ...   10.8.2014, 0:46
- - Donh   на кухне розетки и печь садить на один УЗО нельзя ...   10.8.2014, 3:59
- - moshkarow   Пример электроплита EC67346DW (не реклама) Присоед...   10.8.2014, 8:08
- - Vitb   ДЛЯ Donh: 1.УЗО на кухню общий я написал если кабе...   10.8.2014, 10:24
- - moshkarow   3.Но в квартире перед счетчиком есть еще автомат У...   10.8.2014, 10:46
- - FRAER   что-то я очень сильно сомневаюсь, что ТС одновреме...   10.8.2014, 11:58
- - moshkarow   2. Вводной автомат стоит на площадке _не знаю, узн...   10.8.2014, 12:12
- - FRAER   вводной автомат на площадке и кабель вводной от за...   10.8.2014, 12:26
- - moshkarow   и какого номинала автомат ?   10.8.2014, 12:36
- - Donh   уж лучше на кухне сделать как и в комнатах, а то 4...   10.8.2014, 12:36
- - Vitb   Действительно задумался!!! Кондиционер...   10.8.2014, 12:43
|- - Искра   Цитата(Vitb @ 10.8.2014, 12:43) Действите...   10.8.2014, 13:08
- - shpinel   Узнайте номинал вводного автомата и сечение кабеля...   10.8.2014, 13:20
- - Vitb   если щиток-->ВВГ 3,*4-->распределительная ...   10.8.2014, 13:21
- - shpinel   Потому что розетка обычная рассчитана на 16А. В эл...   10.8.2014, 13:29
- - lanchakov   Кондиционера на 3,5 кВт у вас наверняка нет! В...   10.8.2014, 13:39
- - Donh   не надо путать, максимальную нагрузку одной розетк...   10.8.2014, 13:46
- - lanchakov   Donh, выше shpinel все объяснил, и я того-же мнени...   10.8.2014, 13:49
- - FRAER   Да, а унас обычно любят в розетку тройничок, в нег...   10.8.2014, 13:55
- - Donh   так зачем тогда 2.5 кв.мм. на розеточную группу? П...   10.8.2014, 14:37
|- - Костян челябинский   Цитата(Donh @ 10.8.2014, 17:37) так зачем...   10.8.2014, 15:39
- - Vitb   Схема на щите в подъезде (см фотографию), автомат ...   10.8.2014, 15:21
- - Donh   вот как раз пучок проводов в основном от щита идёт...   10.8.2014, 16:11
- - Vitb   Цитата(Donh @ 10.8.2014, 16:11) вот как р...   10.8.2014, 16:27
- - Donh   провод на 2.5 А нормальная длительная нагрузка 25А...   10.8.2014, 16:37
|- - Костян челябинский   Цитата(Donh @ 10.8.2014, 19:34) Так шо не...   10.8.2014, 16:43
|- - Оптимист   Цитата(Костян челябинский @ 10.8.2014, 16...   10.8.2014, 17:04
- - Donh   вопрос при какой температуре начинает рушится изол...   10.8.2014, 17:09
- - FRAER   А давайте тогда розетки автоматом на 40А защитим, ...   10.8.2014, 17:10
- - Vitb   Хорошо, а кто что скажет по поводу эл схемы щитка ...   10.8.2014, 17:10
- - Donh   16А нагрузка ОДНОЙ розетки, при подключении шлейфа...   10.8.2014, 17:13
- - FRAER   Щиток как щиток, если по факту как по проекту, то ...   10.8.2014, 17:14
- - Donh   А давайте тогда розетки автоматом на 40А защитим, ...   10.8.2014, 17:22
- - Vitb   Ну если щиток квартирный --ВВГ 3*4--распред розетк...   10.8.2014, 17:33
|- - Костян челябинский   Цитата(Vitb @ 10.8.2014, 20:33) по этому ...   10.8.2014, 17:36
- - Donh   в ПУЕ есть прекрасный раздел о выборе автоматов. И...   10.8.2014, 17:59
- - Vitb   так и не понял, что до как....проще: есть зал, в ...   10.8.2014, 18:24
- - Костян челябинский   Vitb, Группа что из себя представляет? Блок? Если ...   10.8.2014, 18:43
- - Donh   ага и главное увеличиваете метраж кабеля в разы х...   10.8.2014, 18:47
- - Костян челябинский   Обоснуйте. Особенно при проводке в стяжке пола. И ...   10.8.2014, 18:59
- - Vitb   Костян челябинский предлагаешь в Моем случае ЗАЛ: ...   10.8.2014, 19:08
|- - Костян челябинский   Цитата(Vitb @ 10.8.2014, 22:08) нормальна...   10.8.2014, 19:23
- - Donh   Обоснуйте. Особенно при проводке в стяжке пола. И ...   10.8.2014, 23:11
|- - Костян челябинский   Цитата(Donh @ 11.8.2014, 1:11) всё просто...   11.8.2014, 9:48
- - savelij®   Цитатавместо одной линии от щита надо тянуть линии...   11.8.2014, 9:21
- - Vitb   хорошо, а как быть с кухней? с двумя группами роз...   11.8.2014, 12:46
- - Костян челябинский   Кухня - да, это отдельная песня. В плане электромо...   11.8.2014, 12:57
- - Vitb   ...так у меня глядя на схему и получается, что где...   11.8.2014, 13:11
- - Костян челябинский   Ну так на каждую группу и получается тот же кабель...   11.8.2014, 13:28
- - Donh   ага прочитал не внимательно , тут автору думать ка...   11.8.2014, 16:24
- - Vitb   Сегодня нашел схему старой электропроводки так вот...   12.8.2014, 20:33
- - Костян челябинский   Понимаете, в этом проекте не нарушены ФОРМАЛЬНЫЕ т...   12.8.2014, 20:41
- - Vitb   да только все в квартире подключено без ШДУП... и ...   12.8.2014, 20:47
|- - savelij®   Цитата(Vitb @ 12.8.2014, 21:47) да только...   12.8.2014, 21:17
- - Костян челябинский   В ванной обычно ставится КУП - коробка уравнивания...   12.8.2014, 20:55
- - Vitb   Большое всем спасибо! Вот только никак опр...   12.8.2014, 21:40
- - Костян челябинский   По распредкоробке ВНИМАТЕЛЬНО мои сообщения №41 и ...   12.8.2014, 21:52
- - Vitb   вопрос не совсем коректно был поставлен. вопрос по...   12.8.2014, 22:09
|- - Костян челябинский   Цитата(Vitb @ 13.8.2014, 0:09) прикрепил ...   13.8.2014, 3:22
- - FRAER   глагно чтоб не шлейфом   13.8.2014, 4:48
- - Костян челябинский   FRAER, не так категорично, но В ОБЩЕМ, согласен.   13.8.2014, 7:13
- - Donh   совет не шлейфом соединять может и имеет смысл есл...   13.8.2014, 15:25
|- - Костян челябинский   Цитата(Donh @ 13.8.2014, 17:25) делать же...   13.8.2014, 15:32
- - Donh   пайка мягким припоем запрещена ПУЕ.   13.8.2014, 18:36
|- - Костян челябинский   Цитата(Donh @ 13.8.2014, 21:36) пайка мяг...   13.8.2014, 19:12
- - Donh   щас под руку только не офф издание попалось 7 там ...   13.8.2014, 22:19
- - Костян челябинский   Donh, в том то и дело, что в России хоть и не реко...   14.8.2014, 8:04
|- - Гость   Цитата(Костян челябинский @ 14.8.2014, 8...   14.8.2014, 8:24
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 14.8.2014, 8:24) Самый над...   14.8.2014, 15:07
- - Костян челябинский   Гость, спасибо, кэп   14.8.2014, 8:45