Нужна помощь:
1. в оценки правильности линий электропроводки от щитка 2. на какую линию какой автомат 3. объединений автоматов в группу для УЗО 4. Может на эл.плиту бросить провод ВВГ 3*6, тогда нормально ли будет ведь в квартиру на эл. щетчик входит провод 3*6. Пример электроплита EC67346DW (не реклама) Присоединительная мощность (по паспорту), кВт: 10,3 вообще выходит надо брать кабель ВВГ 3*10 Теперь по схеме: прямоугольники розетки круги освещение эл линия красная ВВГ 3*4 эл линия синея ВВГ 3*2,5 эл линия синея освещение ВВГ 2*2,5 Розетки 1 линия зал ВВГ3*4=розетки 2+5+5+4+4+освещение (бра) 2 линия балкон ВВГ3*4=розетки 4+5 3 линия балкон ВВГ3*2,5=розетка на кондей 4 линия комната ВВГ3*4 от нее разветвление на ВВГ 3*2,5 (по схеме на лево) на розетки 4+4+бра, другое разветвление ВВГ 3*2,5 (по схеме на право) розетки 2+5 5 линия туалет бойлер ВВГ 3*2,5 6 линия коридор+ванна ВВГ 3*4 =розетки 3 (ванна)+коридор 3+3 7 линия элплита ВВГ 3*4 (либо ВВГ 3*6) 8 линия кухня ВВГ 3*4 = розетка 5 9 линия кухня ВВГ 3*4 = розетки 4+4 Освещение 1 линия ВВГ 2*2,5 балкон 2 Линия ВВГ 2*2,5 зал 3 Линия ВВГ 2*2,5 комната 4 Линия ВВГ 2*2,5 коридор 5 Линия ВВГ 2*2,5 туалет+ванна 6 Линия ВВГ 2*2,5 кухня |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |