Всем доброго дня!
Помогите подобрать простое (но надежное реле) работающее по алгоритму: -При подаче управляющего напряжения замыкается один нормально разомкнутый контакт - выключение управляющего напряжения - размыкание контакта. Повторная подача управляющего напряжения - включается второй нормально разомкнутый контакт. И так по кругу. Желательно без всяких задержек по времени. Весь интернет облазил, но готовых модулей не нашел. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
|
|
1.8.2014, 15:45
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
для чего это нужно .может есть другое решение проблемы.
Есть похожая схема с двумя реле времени и двумя промежуточными реле. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
1.8.2014, 18:29
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Наколка: смотреть в сторону бистабильных реле
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
4.8.2014, 12:17
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
для чего это нужно .может есть другое решение проблемы. Есть похожая схема с двумя реле времени и двумя промежуточными реле. Нужно для попеременного запуска двух насосов, работающих по автоматике от электроконтактного манометра. Цитата Наколка: смотреть в сторону бистабильных реле Да, я тоже в этом направлении копаю. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
|
|
4.8.2014, 13:22
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Может кому-то будет интересно, но задачу можно решить с помошью блокировочного (импульсного) реле с перекидным или 1Н.О.+1Н.З.
контактом. Например, берем блокировочное (импульсное) реле АВВ Е266 с 1Н.О.+1Н.З. При подаче 1 импульса 1замыкается 1 размывается. При подаче 2 импульса - наоборот. Правда стОит данное реле недешево. Единственный вопрос, сколько долго можно держать управляющий импульс на контактах? Если кто знает, напишите. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
4.8.2014, 13:47
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Ну если импульс можно держать долгое время, то можно взять 2 иплульсных реле подешевле (обязательно механических) с одним н.о. контактом каждый, главное чтоб перед первым пуском они были в разных состояниях
Ну или кнопочку присобачить для этого можно Если не понятно - могу нарисовать схему |
|
|
4.8.2014, 13:49
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Может кому-то будет интересно, но задачу можно решить с помошью блокировочного (импульсного) реле с перекидным или 1Н.О.+1Н.З. контактом. Например, берем блокировочное (импульсное) реле АВВ Е266 с 1Н.О.+1Н.З. При подаче 1 импульса 1замыкается 1 размывается. При подаче 2 импульса - наоборот. Правда стОит данное реле недешево. Мне кажется, что с поставленной задачей одно импульсное реле не справится. Как минимум необходимо два импульсных реле + промежуточное реле, которое отключает питание при отсутствии управляющего напряжения. Единственный вопрос, сколько долго можно держать управляющий импульс на контактах? Если кто знает, напишите. Тоже интересует ответ на этот вопрос |
|
|
|
|
4.8.2014, 13:50
Сообщение
#8
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Почему обязательно механических?
-------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
4.8.2014, 13:51
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Хм. Не, механических не обязательно, затупил, два любых дешевых реле с 1 н.о контактом
|
|
|
4.8.2014, 14:08
Сообщение
#10
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Да, вы правы. Не догнал, что реле при пропадании напряжения управления останется в неизменном положении.
Надо думать дальше. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
|
|
4.8.2014, 14:41
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Смысл импульсного реле в этом и заключается
Бистабильное - два стабильных состояния |
|
|
4.8.2014, 14:48
Сообщение
#12
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Сейчас набросал схемку. Думаю так.
В цепи управления обычный маломощный трехполюсн. контактор. Первый контакт - блокировка кнопки пуск или электроконтактного манометра, поплавка, реле давления и т.п. Второй контакт - управляющее напряжение на два импульсных реле. Третий контакт - в разрыв цепи питания катушек контакторов электродвигателей. Импульсные реле ставив в противофазу. Я не знаю, электромеханические реле является энергонезависимым? Т.е. при пропадании напряжения ПИТАНИЯ РЕЛЕ не меняет свое положение? Если оно зависимо, то ИМХО лучше взять электронное. На ваш анализ. Будет работать? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
4.8.2014, 15:45
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Электромеханическое как раз и будет энергонезависимо, насчет электронного сомневаюсь
|
|
|
4.8.2014, 17:20
Сообщение
#14
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
|
|
|
4.8.2014, 18:18
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Конечно должно, просто 2 штуки с одним н.о контактом будут дешевле, чем то дорогущее
|
|
|
4.8.2014, 19:11
Сообщение
#16
|
||
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Цитата Только я вот подумал: все-таки одно импульсное реле с двумя контактами 1НО+1НЗ тоже должно подойти. Даже есть у Finder c перекидным. Цитата Электромеханическое как раз и будет энергонезависимо, насчет электронного сомневаюсь Да, вы правы. Посмотрел схемы соединения. Теперь о долговременном приложенном управляющем напряжении на катушку. По АВВ нет данных, а вот у Moeller такие ограничения есть. И ограничено 1часом. Реле импульсное электромеханическое Z-S230/W. Мне кажется у электронных реле таких ограничений быть не должно, там нет катушек. У Шнайдера нашел интересное реле, работающее по постоянной команде. http://www.shop.schneider-spb.ru/shop/UID_3827.html Каталожное описание: http://www.shop.schneider-spb.ru/UserFiles...ELE-KATALOG.pdf -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
||
4.8.2014, 20:29
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Может быть проще и дешевле будет собрать на контроллере каком-нибудь?
|
|
|
4.8.2014, 21:35
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Нужно для попеременного запуска двух насосов, работающих по автоматике от электроконтактного манометра.
информации мало .Если эти два насоса работают на одну нагрузку , можно поставить переключатель или недельный таймер . одну неделю - один н-с работает .Вторую неделю - другой Реле промежуточные двухпозиционные РП 8, 9, 11, 12 . KQQ - это реле фиксации и его схема . ![]() https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...d2k&cad=rjt Прибор для управления системой подающих насосов ОВЕН САУ-МП http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....s=1407177354995 Сообщение отредактировал moshkarow - 4.8.2014, 21:14 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
5.8.2014, 8:38
Сообщение
#19
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Цитата Если эти два насоса работают на одну нагрузку , можно поставить переключатель или недельный таймер . одну неделю - один н-с работает .Вторую неделю - другой/ Есть логика в Ваших словах. Но давайте рассуждать с точки зрения надежности. Даже если недельное реле поставить не на неделю, а на сутки, когда сутки барабанит один насос, сутки другой. Представим, что на одном насосе сработала защита в начале его суточной смены, а обслуживающий персонал заглядывает в это помещение раз в день. Система вышла из строя на сутки. Схема попеременного, цилического включения позволяет выполнить еще один цикл сразу за последовавшей аварией одного насоса. У меня в башню идет закачка как раз два, три цикла в сутки. К тому же, реле недельно АВВ с аккумулятором стоит от 4000 руб, что тоже сомнительно в плане экономии на материале. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
5.8.2014, 9:27
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Cхема получения сигнала в две разные цепи при поочередном нажатии кнопки .
Продолжительность сигнала равна длительности нажатия кнопки. Система вышла из строя на сутки. Для этого есть аварийная сигнализация . Схемой можно предусмотреть переключение на другой н-с , при аварийном отключении первого насоса -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|