Господа элэктрики
Сообщение отредактировал Бондар - 19.6.2011, 15:19 -------------------- Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
|
|
|
Бондар Перегрузка ''ноля'' 22.9.2007, 19:30
savelij А Вы, провели статистические исследования, коль эт... 22.9.2007, 19:53
Бондар Коли утверждаю то есть на то основания, есть гипот... 22.9.2007, 20:17
savelij Как интересно!
В нулевом они (гармоники) есть,... 23.9.2007, 0:43
Ulter Так все понятно, если речь идет о защитном занулен... 23.9.2007, 1:35
AlexPetrov Напротив. Прикинув в памяти количество лично переб... 23.9.2007, 5:21
Бондар Ну тогда что вы скажэте,на такой пример:
В здании ... 23.9.2007, 8:52
AlexPetrov Это инопланетяне!
Бондар, вилка фильтра качест... 23.9.2007, 11:59
Бондар Вилка нагревается от розетки кабель не греется, фи... 23.9.2007, 14:50
AlexPetrov Цитата(Бондар @ 23.9.2007, 22:50) почему ... 29.9.2007, 16:17
Roman D Я бы просто заменил розетку и задумался о замене п... 23.9.2007, 16:20
Бондар Замена розетки происходит при каждом отгорании, за... 23.9.2007, 16:51
AlexPetrov Никаких насмешек. Я лишь предположил плохой контак... 23.9.2007, 17:07
doro Кирхгоф всегда прав. Сомневаетесь - посмотрите htt... 23.9.2007, 19:35
Anatoli Проводка двух проводная или трёх проводная и как п... 24.9.2007, 0:06
Коот Бондар, почему вообще что-то перегорает? Почему чт... 25.9.2007, 13:31
Гость_Павел_* Абсодютно согласен, а разница токов в нулевом и фа... 29.9.2007, 14:33
Ulter Перед перегоранием есть стабильной искровой разряд... 29.9.2007, 15:13
Tchernishev Скорее всего есть какие-то утечки, то есть желател... 8.10.2007, 9:14
Коот Привет,Tchernishev, давненько не видел твоего мил... 8.10.2007, 10:42
Ulter Можно придумать случаи, когда ток в нулевом провод... 12.10.2007, 15:05
savelij Цитата(Ulter @ 12.10.2007, 16:05) Электри... 12.10.2007, 15:48
Flash ЦитатаЭлектрики не придают им какого-либо значения... 13.10.2007, 10:25
almas Бондар сам так ине ответил 8.11.2007, 13:59
push Ну и развили Вы здесь, господа электрики. Можно ещ... 27.11.2007, 10:52
gomed12 ЦитатаЭлектрики не придают им какого-либо значения... 27.11.2007, 14:19
push С кабельным хозяйством дело другое. Автор, я так п... 28.11.2007, 6:33
РоманСВ Господа! Бондар по видимому спросил вопросик, ... 18.12.2007, 12:23
AlexPetrov Цитата(РоманСВ @ 18.12.2007, 18:23) ... п... 18.12.2007, 12:41
lew45 Отвечаю на вопрос: "Почему отгорает нулевой п... 29.12.2007, 15:02
savelij Цитата(lew45 @ 29.12.2007, 14:02) Отвечаю... 29.12.2007, 15:10
donvovchik гипотеза!
площадь соприкосновения контакта нул... 5.1.2008, 23:17
gomed12 Цитатапредставим крепление 3-х фаз(ноль не рассмат... 7.1.2008, 20:53
donvovchik Цитата(gomed12 @ 7.1.2008, 20:53) Не согл... 8.1.2008, 21:44
Roman_D Вариант, ранее не рассматриваемый:
Первоначально н... 7.1.2008, 21:07
AlexPetrov Roman_D, при этом варианте вероятность отгорания м... 7.1.2008, 21:19
Roman_D Цитата(AlexPetrov @ 7.1.2008, 22:19) Roma... 8.1.2008, 10:58
Roman_D Цитата(Roman_D @ 8.1.2008, 11:58) нулевой... 26.1.2008, 18:28
gomed12 В основном, проблема отгорания нуля заключается в ... 7.1.2008, 21:47
Серенький Может кто замечал: лапша алюминиевая двухжильная, ... 8.1.2008, 10:56
Гость_Бондар_* Уважаемые господа, спасибо за бурное обсуждение и ... 26.1.2008, 18:20
AlexPetrov Roman_D, бонус!
Бондар, не пропадайте подо... 27.1.2008, 1:41
gomed12 Цитатапочему ноль в розетке всегда обгорает первый... 27.1.2008, 13:42![]() ![]() ![]() |
|