ТТ в частоторегулируемых цепях |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ТТ в частоторегулируемых цепях |
8.5.2014, 11:34
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
Доброго дня, коллеги! Просьба проконсультировать, насколько адекватно будут вести себя трансформаторы тока общепромышленного применения (ТОЛ, ТПОЛ...и т.п.) на отрезке цепи с частотным регулированием (между двигателем и преобразователем частоты) в части срабатывания защит и другие подводные камешки. Благодарствую.
|
|
|
се-ренький ТТ в частоторегулируемых цепях 8.5.2014, 11:34
arakl Добрый день.
Думаю, что ТТ необходимо устанавливат... 8.5.2014, 12:27
се-ренький Это мне понятно, потому как частотники, как правил... 8.5.2014, 12:31
arakl Да, не будут они работать. ТТ рассчитаны на пром ч... 8.5.2014, 12:37
се-ренький Поэтому сомнения и гложут, но хотелось бы конкрети... 8.5.2014, 12:44
Andrey Izh Цитата(arakl @ 8.5.2014, 12:37) Да, не бу... 8.5.2014, 19:08
Dark-Fox Цитата(Andrey Izh @ 8.5.2014, 19:08) Заче... 19.5.2014, 10:19
се-ренький Dark-Fox
Спасибо! 19.5.2014, 10:41
arakl Цитата(Dark-Fox @ 19.5.2014, 10:19) ... 19.5.2014, 13:42
Dark-Fox Цитата(arakl @ 19.5.2014, 13:42) Не понял... 20.5.2014, 17:36
arakl Спасибо за информацию!
Что касается 0,4 ПЧ, пр... 21.5.2014, 10:28
Dark-Fox Не все ПЧ штатно комплектуются LC фильтрами.
Напря... 21.5.2014, 21:18
arakl Цитата(Dark-Fox @ 21.5.2014, 21:18) ... 25.5.2014, 16:14
Dark-Fox Если приобретаемый ПЧ будет расчитан на работу с т... 27.5.2014, 9:14
arakl Цитата(Dark-Fox @ 27.5.2014, 9:14) S... 27.5.2014, 10:02
Костян челябинский А специально заточенные под насосы Данфосы и Грюнд... 27.5.2014, 14:15![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 2:50 |
|
|
|
|