Заземление только для УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление только для УЗО |
15.5.2014, 11:33
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.5.2014 Пользователь №: 39552 |
Есть розетка в ванной, подключена отдельной линией от щитка и с защитой УЗО. Проводка двумя жилами, заземления нет даже на щитке в подъезде.
Имеет ли смысл сделать заземление розетки на трубу водопровода минимально тонким проводом, обеспечивающим протекание тока, достаточного для срабатывания УЗО? Или, например, ограничить ток в проводе заземления резистором. |
|
|
Technocrat Заземление только для УЗО 15.5.2014, 11:33
shpinel Нет! Ни в коем случае! 15.5.2014, 11:35
Technocrat А чем чревато? 15.5.2014, 11:42
shpinel Как пример
http://www.electrik.org/forum/index.php... 15.5.2014, 11:51
Igor Kolomio Выдержка с ПУЭ "Не допускается использовать в... 15.5.2014, 11:56
Technocrat Цитата(Igor Kolomio @ 15.5.2014, 12:56) В... 15.5.2014, 13:34
Костян челябинский Цитата(Technocrat @ 15.5.2014, 15:34) Тол... 15.5.2014, 14:05
Transformator Цитата(Technocrat @ 15.5.2014, 14:34) И т... 15.5.2014, 22:28
uvk2 Цитатасистема ТТ, так же запрещена в многоквартир... 15.5.2014, 22:01
Костян челябинский Цитата(uvk2 @ 16.5.2014, 0:01) Подскажите... 16.5.2014, 6:50
Костян челябинский Само всплыло. http://www.mastercity.ru/showthread.... 16.5.2014, 11:06
uvk2 Спасибо, почитал. Не очень убедило. Больше перебрё... 17.5.2014, 12:56
ink_elec Цитата(uvk2 @ 17.5.2014, 16:56) И что ост... 17.5.2014, 13:41
ink_elec Цитата(uvk2 @ 17.5.2014, 16:56) У меня во... 18.5.2014, 21:34
haramamburu uvk2, Я тоже... ошибался... тут поправили http://w... 17.5.2014, 13:09
uvk2 ЦитатаЯ тоже... ошибался... тут поправилиВы про ЭТ... 17.5.2014, 20:52
ink_elec Цитата(uvk2 @ 18.5.2014, 0:52) Понятно, ч... 18.5.2014, 8:57
haramamburu Цитата(uvk2 @ 17.5.2014, 20:52) Почитав м... 18.5.2014, 11:20
uvk2 Теоретически. 18.5.2014, 10:35
ink_elec Цитата(uvk2 @ 18.5.2014, 14:35) Теоретиче... 18.5.2014, 10:44
uvk2 haramamburu, да понял я! Но вы видимо невнимат... 18.5.2014, 16:35
Шаровая молния Цитата(uvk2 @ 18.5.2014, 17:35) Если у ме... 18.5.2014, 17:23
uvk2 Это простите как? Обить пол железом, или сеткой, и... 18.5.2014, 20:02
Шаровая молния Цитата(uvk2 @ 18.5.2014, 21:02) Это прост... 18.5.2014, 20:30
Шаровая молния Ввод на вру от ВЛ, сопротивление ЗУ нормируется. 18.5.2014, 22:31
ink_elec Цитата(Шаровая молния @ 19.5.2014, 1:31) ... 19.5.2014, 6:57
Шаровая молния Цитата(ink_elec @ 19.5.2014, 7:57) Повтор... 19.5.2014, 20:32
ink_elec Цитата(Шаровая молния @ 20.5.2014, 0:32) ... 19.5.2014, 20:36
Rezo Цитата(ink_elec @ 19.5.2014, 17:36) В ЭУ ... 19.5.2014, 21:38
haramamburu Цитата(Rezo @ 19.5.2014, 22:38) Может сна... 19.5.2014, 21:53
uvk2 ЦитатаИз чего дом?Кирпичный, включая фундамент.Цит... 19.5.2014, 6:01
uvk2 ЦитатаФазных проводников в трубе как то многовато.... 19.5.2014, 17:36
ink_elec Цитата(uvk2 @ 19.5.2014, 21:36) Где делит... 19.5.2014, 20:03
Шаровая молния Непонятный спор о том, что главнее. Может придержи... 19.5.2014, 22:31
Rezo Цитата(Шаровая молния)Может придерживаться требова... 20.5.2014, 0:06
ink_elec Цитата(Rezo @ 20.5.2014, 3:06) Конечно - ... 20.5.2014, 6:28
Rezo Цитата(ink_elec)Перечисление идет без всякой значи... 20.5.2014, 19:31
haramamburu Цитата(Rezo @ 20.5.2014, 20:31) Например ... 20.5.2014, 20:34
ink_elec Цитата(uvk2 @ 21.5.2014, 0:28) Вот как зн... 20.5.2014, 21:11

Шаровая молния Цитата(ink_elec @ 20.5.2014, 22:11) Согла... 21.5.2014, 17:06

haramamburu Цитата(Шаровая молния @ 21.5.2014, 17:06)... 21.5.2014, 17:28


Шаровая молния Цитата(haramamburu @ 21.5.2014, 18:28) ... 21.5.2014, 23:07

ink_elec Цитата(Rezo @ 21.5.2014, 18:00) Всё норма... 22.5.2014, 6:23

Шаровая молния Цитата(ink_elec @ 22.5.2014, 7:23) Для вс... 22.5.2014, 11:09

ink_elec Цитата(Шаровая молния @ 22.5.2014, 14:09)... 22.5.2014, 11:16

Шаровая молния Цитата(ink_elec @ 22.5.2014, 12:16) На ГЗ... 22.5.2014, 11:28

ink_elec Цитата(Шаровая молния @ 22.5.2014, 14:28)... 22.5.2014, 11:32
Transformator Цитата(Rezo @ 20.5.2014, 19:31) 1)В одних... 20.5.2014, 22:53
uvk2 ЦитатаПроблема сделать это не за свой счет.Вот как... 20.5.2014, 20:28
Rezo Цитата(uvk2)Но вопросы и разногласия остались. Да ... 20.5.2014, 22:58
ink_elec Rezo, А как же с анализами теперь быть? 21.5.2014, 8:49
Rezo Цитата(ink_elec @ 21.5.2014, 6:49) Rezo, ... 21.5.2014, 15:00
arakl По-поводу 3-проводной системы в квартирах с испол... 21.5.2014, 10:39
haramamburu Цитата(arakl @ 21.5.2014, 10:39) По-повод... 21.5.2014, 11:31
arakl Но это также говорит о том, что там ДСУП тоже не б... 21.5.2014, 12:40
uvk2 Цитатазащита либо не срабатывает вообще при замыка... 21.5.2014, 21:11
___VITOS___ Сорри за оффтоп) Не удержался)
Хотите быстро и кач... 22.5.2014, 11:39
Шаровая молния ПУЭ предлагает. Мы эксплуатируем.
Смысл - получит... 22.5.2014, 11:45
ink_elec Цитата(Шаровая молния @ 22.5.2014, 14:45)... 22.5.2014, 11:51
___VITOS___ ЦитатаГовори уж тогда нормальным термином "за... 22.5.2014, 11:53![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 21:14 |
|
|
|
|