Гость_Ivliev_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, форумчане! На днях у меня дома случилась беда: при проведении электросварочных работ возникли существенные неполадки в проводке. Пропало напряжение в розетке, куда подключал инвертор. При этом автомат защиты не отключился, видно КЗ не происходило.
Так и хочется выяснить для себя, что же в действительности послужило причиной ЧП и как устранить последствия инцидента? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9242 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
при помощи электрика. Самому лазить опасно для жизни.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Ivliev_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Ну, если не захочется рисковать, вызову спеца, а так и сам, наверно, мог и попробовать. Сейчас же вопрос таков, мог ли обычный сварочник стать причиной отгорания провода? До этого чего уж только не применял в своей хрущевке, не было никаких проблем!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
МОГ .Как вариант - провод отгорел в розетке
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Судя по вопросу, ТС в электротехнике совсем плох... Лучше будет вызвать электрика.
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Ivliev_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
МОГ .Как вариант - провод отгорел в розетке 1 - ясно. 2 - снимал панель, там все в норме, разве что подплавилась изоляция возле клемм, до этого розетка сильно грелась при эксплуатации названного выше прибора. Очень боюсь что в стене отгорание случилось ![]() |
![]() |
|
Гость_Ivliev_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.3.2014 Из: МО, г.Можайск - г.Вологда Пользователь №: 38802 ![]() |
Судя по вопросу, ТС в электротехнике совсем плох... Лучше будет вызвать электрика. Ну, хоть и не профи, какой-никакой опыт имею, вот недавно менял автомат групповой, в моем случае, единственный на всю квартиру, поставил новенький китайский C63, который по-любому должен был защитить от короткого замыкания. Очень плох ![]() -------------------- Хамлю...?!
Ну, Вы же вдохновляете! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата поставил новенький китайский C63, который по-любому должен был защитить от короткого замыкания. а вот от перегрузки в сети он не спас.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Ivliev_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Тогда в чем моя оплошность? В применении в быту простого сварочного инвертора 4,5 кВт? До этого хотел проконсультироваться со специалистом по поводу повышенного нагрева розетки, но возникли другие неполадки
![]() |
![]() |
|
|
Гость_Ivliev_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
от перегрузки в сети он не спас. Вы имеете в виду тот факт, что проводка в старом жилфонде настолько слабая? Но ведь не одно лето пользовался проточным водонагревателем 5 кВт и каждый раз проносило, тогда правда стоял АВ 25 А и пару раз срабатывал при одновременном включении с другими мощными приборами. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
4.5 кВт это более 20 ампер. Розетки бытовые максимум 16, но если китайские и иже с ними то и этого не держат. Вот вам причина нагрева. Проводка вряд ли делается на большую чем 16А нагрузку, и скорее всего она алюминиевая. Вот и пришел ей трындец. В стене, в целом проводе навряд ли отгорит, а в местах соединений , в распаечных коробках, в самих розетках запросто. И С63 на вводе - вы не с ума ли сошли?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Ivliev_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
4.5 кВт это более 20 ампер. Розетки бытовые максимум 16, но если китайские и иже с ними то и этого не держат. Вот вам причина нагрева. У меня установлена отечественная на 10А 250В, значит, с перегрузом работала незначительным ![]() Цитата Проводка вряд ли делается на большую чем 16А нагрузку, и скорее всего она алюминиевая. Вот и пришел ей трындец. В стене, в целом проводе навряд ли отгорит, а в местах соединений , в распаечных коробках, в самих розетках запросто. Конечно же Al, никто ее не менял, но все было в норме, и вот внезапно конец настал. Коробку не искал пока, может быть точно в ней скрутка испортилась. Цитата И С63 на вводе - вы не с ума ли сошли? Посоветуйте, что делать если на всю квартиру одна совмещенная линия? Решил увеличить номинал до приемлемых границ. До меня там был старый автомат 16А, без дела отключавшийся, позже вызвал электрика и он поставил C25 и он тоже доставлял неудобства, а с новым думал нехило развернуться, но не судьба, блин ![]() Хотя Вам виднее, может, скажете, что даже древний АВ 16А с отсечкой 10x уже был неприемлем при старой алюминиевой проводке 2,5 кв? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Очень плох ![]() Chaynicus obiknovennus classikus! Слышал, что электросварщиков, раньше, аттестовывали на IV ОРП. Автору ... ну, можно дать первый разряд э/м, с первой группой, раз автомат всё же смог поставить))) ************* Ivliev, раз квартира - значит, проводка скрытая??? Заштукатурена? 14 Ампер - предел для 2,5 квадратов по алюминию. Это для нового провода. А старьё - это старьё. Срок службы истёк, скрутки подгорели ... Цитата автомат 16А, без дела отключавшийся, позже вызвал электрика и он поставил C25 и он тоже доставлял неудобства Ладно, я готов ещё понять чайника - автомат на Х ампер вырубается - надо поставить автомат на 1,5Х! Но электрик ... судить таких надо! Если автомат вырубает - это может, конечно, говорить в т.ч. и о неисправности самого автомата ... В большинстве случаев - это говорит о неисправности на защищаемой им линии. Запомните это раз и навсегда! Также запомните, что автомат Вам - не враг, который не даёт насладиться эл. чайником и сваркой одновременно, а друг, который уберегает Вас и Ваших соседей от пожара. Цитата а с новым думал нехило развернуться В жилом фонде сварочники вообще запрещены, если строго формально. Ссылку на закон дать не могу - сам этот закон в глаза не видел. Но вот сварочный бизнес, всё-же, перенесите в гараж (пока председатель ТСЖ не видит). -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Решил увеличить номинал до приемлемых границ. Приемлемых для чего или кого? Для вас может быть, для проводки - катастрофа. Предел для проводки вам назвали. Цитата Посоветуйте, что делать если на всю квартиру одна совмещенная линия? Без реконструкции не обойтись. Во времена Хрущева не было таких энергоёмких потребителей как чайники, микроволновки, кондиционеры и много чего не было. Мксимум что было это электроплитка с потреблением в 6А. Соответственно и проводки делались под такие нагрузки. И грузить их больше положенного нельзя. Чревато пожаром.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Ivliev_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Ivliev, раз квартира - значит, проводка скрытая??? Заштукатурена? 14 Ампер - предел для 2,5 квадратов по алюминию. Это для нового провода. А старьё - это старьё. Срок службы истёк, скрутки подгорели ... Так оно и обстоит на самом деле, но ведь уже прежние жители пользовались сетью не с B13, а с C16, переводя на новые стандарты (верно или нет?) И, кажись, в таблице какой-то видел, при скрытой проводке 2,5 кв. мм до 16, а при открытой до 19 А (пусть это не мой случай) можно грузить. Ну а скрутки можно и подтянуть или даже клеммники/зажимы поставить; Ладно, я готов ещё понять чайника - автомат на Х ампер вырубается - надо поставить автомат на 1,5Х! Но электрик ... судить таких надо! Все возможно за определенную плату, но эта услуга всяко дешевле частичной замены проводки стоила ![]() Если автомат вырубает - это может, конечно, говорить в т.ч. и о неисправности самого автомата ... В большинстве случаев - это говорит о неисправности на защищаемой им линии. Запомните это раз и навсегда! Также запомните, что автомат Вам - не враг, который не даёт насладиться эл. чайником и сваркой одновременно, а друг, который уберегает Вас и Ваших соседей от пожара. Полагаю, что возможности этих проводов в реальности все же не ограничены теми скромными цифрами, поэтому многолетняя практика применения водонагревателя прошла без потрясений. А в остальном, да, придется согласиться! В жилом фонде сварочники вообще запрещены, если строго формально. Ссылку на закон дать не могу - сам этот закон в глаза не видел. Но вот сварочный бизнес, всё-же, перенесите в гараж (пока председатель ТСЖ не видит). Приму к сведению, гараж имеется. К тому же, я пока только экспериментирую на балконе, сейчас еще свои металлоконструкции на продажу не выставляю. |
![]() |
|
Гость_Ivliev_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Приемлемых для чего или кого? Для вас может быть, для проводки - катастрофа. Предел для проводки вам назвали. Спасибо за советы! Вынужден буду умерить потребности, в частности, придется бойлер на 1,5-2 кВт вместо проточника вешать ![]() Без реконструкции не обойтись. Во времена Хрущева не было таких энергоёмких потребителей как чайники, микроволновки, кондиционеры и много чего не было. Мксимум что было это электроплитка с потреблением в 6А. Соответственно и проводки делались под такие нагрузки. И грузить их больше положенного нельзя. Чревато пожаром. Но большинство моих соседей также пользуются старой электросетью, и возгораний не было за последние годы. Вообще, и не буду спорить, что замена желательна, но лично мне не хочется заказывать этакую процедуру - ремонт не так давно делал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
пользовались сетью не с B13, а с C16 Это про что было? Характеристики АВ??? Вы попробуйте для начала в магазине найти или В, или на 13 ампер, для начала. В каталогах Шнайдера можно и не такое увидеть, не спорю. Не хватайте вершков - лучше займитесь азами! Все возможно за определенную плату, но эта услуга всяко дешевле частичной замены проводки стоила ![]() Если всё мерить рублями - 7 сантиметров медной проволоки 2,5-4 квадрата, или кусок электрода МР-3 в любом гараже валяются. Поставил вместо автомата - и никаких денег никому платить не надо! Смех смехом, но "жучок" из куска проволоки из помойки ... быть может, надёжнее защитит хату, чем АВ 63А... многолетняя практика применения водонагревателя прошла без потрясений. Полагайте что хотите, но я вот полагаю, что теоретические расчёты, подкреплённые практическими лабораторными испытаниями, помноженные на статистику МЧС, как-то авторитетнее побудут чьих-то частных наблюдений! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата многолетняя практика применения водонагревателя прошла без потрясений Так безобразия - они до поры до времени. Не удивлюсь, если изоляция на проводах в стенах вашей квартиры уже поплавилась. И коротнуть ей не дает тот факт что провода жестко замоноличены. Но это не есть хорошо. Вот у вас есть гараж. Значит машину водите. А когда водите правила соблюдаете? Наверное. А зачем? Проехали раз-другой-третий на красный - ничего не случилось, значит и дальше можно безобразничать? Можно, но до поры до времени. Также и с вашей проводкой. Вообще впервые слышу, чтобы в квартире кто-то включал сварку, пусть даже на балконе. Искры-то куда сыпались - на голову прохожим?И в заключении два совета - будете переделывать проводку, не поленитесь проложить её в гофре. Но никаких ПУНП, ПВС, ШВВП, как бы они не казались удобными. И не прячьте распаечные коробки под слоем штукатурки, они должны быть доступны. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Может и в свое время халтурили монтажники , у меня была такая петрушка с розеткой- змоноличенном проводе АППВ соединение скруткой было выше розетки -и скрутка такая хреновая-видно монтажники были после глубокого похмелья.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |