Заказчик требует установить реклоузер на линии 10кВ. В опросном листе на заказ реклоузера имеется пункт номинал трансформатора тока. Помогите определить какой номинал выбрать
В ТЗ указана мощность 585кВт.
Если потребюются еще какие-то данные по возможности все достану)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.4.2014, 8:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Разве проекта нет? А как же расчет токов КЗ для РЗ. Косинус фи нужен, примерно трансформатора тока 40 А должен пройти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 7.4.2014, 8:45
Сообщение #3





Гости






Цитата(Работник @ 7.4.2014, 8:42) *
Разве проекта нет? А как же расчет токов КЗ для РЗ. Косинус фи нужен, примерно трансформатора тока 40 А должен пройти.

Как говорят в разработке, а требуют заказ сделать уже сейчас. Причем данных практически никаких не дают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.4.2014, 8:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



И что в итоге? В проекте будет одно, а закажите другое? Найдите контакты проектировщиков у узнайте на прямую что они закладывают в проект. Если оборудование будут ставить по указанию заказчика, тогда хотя бы номинальный ток узнаете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 7.4.2014, 8:51
Сообщение #5





Гости






Цитата(Работник @ 7.4.2014, 8:42) *
Косинус фи нужен, примерно трансформатора тока 40 А должен пройти.

Косинус фи возьмем 0,95.
Можите дать формулу по которой рассчитываете, должен я хоть как-то объяснить свой выбор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.4.2014, 9:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



А Вам и не нужно это делать. Но Вы не хотите как лучше. Видимо есть из-за чего. Поэтому
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16806 - тут уже приводили формулу. К тому же найти ее в сети 10 секунд.