#81
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
На самом деле это не 3 разных параметра. Просто в соответствии с разными нормами (первая для жилья и общественных зданий, где есть доступ неквалифицированного персонала, вторая для промышленности). Для жилья требования жоще, поэтому значение по этому стандарту меньше. Icn - номинальная отключающая способность. По ней выбирается автомат в соответствии с ожидаемым током кз линии. Она указывается в прамоугольной рамке на самом выключателе. Если без рамки, тогда это по стандарту промышленному. Согласно определения ГОСТ Р 50345-2010.
Цитата 5.2.4 Номинальная наибольшая отключающая способность (Icn) Номинальная наибольшая отключающая способность - это значение предельной наибольшей отключающей способности (см. 3.5.5.1), указанное для выключателя изготовителем. Примечание - Выключатель с указанной номинальной наибольшей отключающей способностью (Icn) имеет соответствующую ей рабочую наибольшую отключающую способность (Icu) (см. таблицу 18). Предельная отключающая способность - это ток, который может отключить АВ, при этом он может сохранить или не сохранить свою работоспособность (Icu, u = ultimate "передельный, максимальный"), но при этом он должен оставаться электрически безопасным. Цитата 3.5.5.1 предельная наибольшая отключающая способность (ultimate short-circuit breaking capacity): Отключающая способность, для которой предписанные условия, соответствующие указанному циклу испытаний, не предусматривают способности выключателя проводить в течение условного времени ток, равный 0,85 тока нерасцепления. Рабочая отключающая способность, это ток, который может отключить и сохранить все свои характеристики ( Ics, s = service "обслуживание, служба"). Гарантируется трехкратное отключение тока Ics. Цитата 3.5.5.2 рабочая наибольшая отключающая способность (service short-circuit breaking capacity): Отключающая способность, для которой предписанные условия, соответствующие указанному циклу испытаний, предусматривают способность выключателя проводить в течение условного времени ток, равный 0,85 тока нерасцепления. Цитата 9.12.11.4.1 Соотношение между рабочей и номинальной наибольшими отключающими способностями (коэффициент ) Соотношение коэффициента между рабочей и номинальной наибольшими отключающими способностями должно соответствовать указанному в таблице 18. Таблица 18 - Соотношение между рабочей (Ics) и номинальной (Icn) наибольшими отключающими способностями (коэффициент K ) Icn, A K До 6000 включ. 1,00 Св. 6000 до 10000 включ. 0,75 * Св. 10000 0,50 ** * Минимальное значение Ics =6000 А. ** Минимальное значение Ics =7500 А. Т.е. Icn это тоже самое что и Icu. Если указано 6000 в квадратике, то как минимум Icn=Icu=Ics=6000А. Согласно промышленного стандарта Icn 10000, и указано Isc = 7500. Автомат то один и тот же, просто условия испытаний разные, поэтому и значения по разным стандартам разные. Сообщение отредактировал Pantryk - 17.9.2013, 12:22 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Автомат то один и тот же, просто условия испытаний разные, поэтому и значения по разным стандартам разные. Я в курсе, спасибо. В моем сообщении я же не просто так ГОСТы указал. Согласно промышленного стандарта Icn 10000, и указано Isc = 7500. В промышленном стандарте нет Icn, в нем есть Icu. Т.е. Вы советуете ориентироваться на Icu, так как в ГРЩ нет доступа неквалифицированного персонала? Сообщение отредактировал SAIGAK - 17.9.2013, 18:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#83
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата так как в ГРЩ нет доступа неквалифицированного персонала? поправочка, должен быть исключен доступ неквалифицированного персонала
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Я вообще за то, чтобы был запас. И если здание жилое, то и применять по жилью не важно щитовая или этажный щит. Вообще, я склоняюсь к тому, что автомат нужен, чтобы отключать кз не один раз, иначе дешевле поставить предохранители. Поэтому Для жилья на ВРУ я бы взял автомат на котором 10000 в прямоугольничке написано. А при больших токах КЗ ориентировался бы на Ics. Тут наверное аналогия некоторая с выбором по рабочему току автомата. Номинал один, а выбираем по фактической работе. Т.е. номинал 10000 (Icu), а выбираем по Ics. Но это уже мое личное мнение и никаких документов привести не могу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Снова прощу помощи в выборе автоматического выключателя. Вопрос один - какой подобрать автомат, чтобы он не срабатывал от пускового тока двигателя лифта. Длительность пуска двигателя не знаю.
Лифт №1 P=8,6кВт cosφ=0,8 Iном=16,3А Iпуск=70А Кабель ВВГнг 5х6 мм2 l=95м, автомат ABB S 203 M-C 20A. (характеристика С, буква М означает увеличенную ПКС) Минимальное время срабатывания по графику при I/In=70/20=3,5 составит 2,5с. Можно, конечно, поставить автомат на 25А, тогда минимальное время срабатывания составит 3,5с. Лифт №2 P=12,2кВт cosφ=0,8 Iном=23,2А Iпуск=90А Кабель ВВГнг 5х6 мм2 l=95м, автомат ABB S 203 M-C 25A. Минимальное время срабатывания по графику при I/In=90/25=3,6 составит 2,5с. Можно поставить автомат на 32А, но тогда по моим расчетам нужно увеличивать сечение кабеля 5х10 мм2, что кажется неразумным. Можно поставить автомат на 32А с характеристикой К, способный защитить кабель 5х6 мм2 от перегрузки. Тогда минимальное время срабатывания составит 3с - не велика разница. Что посоветуете? Может кто-нибудь приблизительно знает длительность пуска двигателя? Токовременные характеристики автоматов ABB тут - стр. 349-350 pdf'a: http://www05.abb.com/global/scot/scot209.n...EM_PRO_2012.pdf Спасибо. Сообщение отредактировал SAIGAK - 18.12.2013, 1:15 |
![]() |
|
Гость_Гость_электрический_* |
![]()
Сообщение
#86
|
Гости ![]() |
Вот. я не могу понять. Всегда двигатели защищали тепловыми реле, сейчас есть автоматы АВВ типа MS...
Зачем вы колхозите с разными ВТХ автоматов? ВВГ 5х6 держит 42А долговременно. Ставьте на защиту кабеля С40А, на защиту двигателя либо реле тепловое, либо АВВ MS (их там превеликое множество). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
На заводе узнать дительность пускового тока не удалось, зато узнал выключатели, устанавливаемые в станции управления - ВА-47-29 3P "C" 16А и 25А соответсвенно для лифтов №1 и №2.
Тогда для защиты питающего кабеля лифта №1 можно спокойно ставить автомат на 20А. Но как быть с лифтом №2? Автомат на 25А, предельно допустимый для кабеля 5х6 мм2, ставить нельзя - он сработает раньше, чем тот, что в станции управления, так как на нем напряжение будет чуть больше. Сообщение отредактировал SAIGAK - 18.12.2013, 9:23 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_электрический_* |
![]()
Сообщение
#88
|
Гости ![]() |
Кто сказал, что для медного кабеля 6мм, автомат 25А предельно допустимый? Откройте ПУЭ табл. 1.3.6
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Кто сказал, что для медного кабеля 6мм, автомат 25А предельно допустимый? Откройте ПУЭ табл. 1.3.6 Если прочитаете эту тему целиком, то увидите, что мы с некоторыми товарищами пришли к выводу, что автомат должен отвечать требованиям Iтрог.тепл.расцеп. < Iдлит.каб. Iтрог.тепл.расцеп. = 1,45*Iном для автоматов по ГОСТ Р 50345-2010. Т.о. 1,45*Iном < Iдлит.каб или Iном < Iдлит.каб/1,45 Iдлит.каб. = 46*0,93=42А для ВВГ 5х6 мм2 по ГОСТ Р 53769-2010. Следовательно, Iном < 42/1,45 или Iном < 28А. Ближайший меньший - 25А. Моя задача защитить только кабель, двигатель я не защищаю. Сообщение отредактировал SAIGAK - 18.12.2013, 9:28 |
![]() |
|
Гость_Гость электрический_* |
![]()
Сообщение
#90
|
Гости ![]() |
В ГОСТЕ на кабель есть такие строки
10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 - для земли и на коэффициент 1,20 - для воздуха. Насколько они длительные, сказать трудно. Но... Раз допустимо, значит: Для ВВГ 6мм в вашем случае это 42х1,16=48,7А, 48,7/1,45 = 33,6А Ближайший 32А |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
В ГОСТЕ на кабель есть такие строки 10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 - для земли и на коэффициент 1,20 - для воздуха. Насколько они длительные, сказать трудно. Но... Раз допустимо, значит: Для ВВГ 6мм в вашем случае это 42х1,16=48,7А, 48,7/1,45 = 33,6А Ближайший 32А Верно говорите. В ПУЭ перегрузка ограничена 6 часами. По логике в ГОСТе тоже должно быть временное ограничение, иначе это значение тока становится длительно допустимым. Или же в ГОСТе это некий запас? Если все же время ограничено, то при длительном токе 32х1,4=44,8А кабель перегреется (Iдлит.каб.=42А), так как отключение автомата не гарантируется (I/Iном=1,4). Сообщение отредактировал SAIGAK - 18.12.2013, 11:37 |
![]() |
|
Гость_Гость электрический_* |
![]()
Сообщение
#92
|
Гости ![]() |
Так ограничено время или не ограничено?
Если нет четких указаний, значит это тот запас, после которого кабель выживет, но нужно мегер крутануть на всякий случай. И все таки мне непонятны ваши опасения, хотя бы потому, что нагрузка в вашем случае статическая. Другие, непредсказуемые нагрузки на этот кабель упасть не должны, верно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#93
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Так ограничено время или не ограничено? Если нет четких указаний, значит это тот запас, после которого кабель выживет, но нужно мегер крутануть на всякий случай. И все таки мне непонятны ваши опасения, хотя бы потому, что нагрузка в вашем случае статическая. Другие, непредсказуемые нагрузки на этот кабель упасть не должны, верно? Да, нагрузка статическая. Однако, на вводном устройстве есть клеммы, куда можно постороннюю нагрузку повесить, например, свет. Я перестраховываюсь. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#94
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Уважаемый, SAIGAK, спасибо за поднятую тему. Сейчас бодаюсь с подрядчиком, пытаясь заставить поменять автомататы 25А в цепи защиты кабеля ВВГ 3х2,5 хотя бы на 20А. Но сложившийся стереотип не позволяет ему этого сделать. Упор делается на таблицу ПУЭ.
Но расчеты и доводы в этой теме верные. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#95
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Кстати, хотел все написать, но руки не доходили.
Я все-таки нашел ответ на свой вопрос: "Почему в ПУЭ достаточным условием защиты кабеля от перегрузки считается Iном ≤ Iдлит.каб ?" Ответ есть в примечании к п. 433.2 ГОСТ Р 50571.5-94 "Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока", где говорится: Цитата 433.2 Согласованность проводников и защитных устройств Рабочая характеристика любого защитного устройства, защищающего кабель от перегрузки, должна отвечать двум следующим условиям: 1) IB ≤ In ≤ IZ; 2) I2 ≤ 1,45IZ, где IB - рабочий ток цепи; IZ - допустимый длительный ток кабеля; In - номинальный ток устройства защиты (для устройства защиты с регулируемыми характеристиками номинальным током In является ток выбранной установки); I2 - ток, обеспечивающий надежное срабатывание устройства защиты, практически I2 принимают равным: - току срабатывания при заданном времени срабатывания для автоматических выключателей; - току плавления плавкой вставки при заданном времени срабатывания для предохранителей. Примечание Защита в соответствии с этим пунктом не обеспечивает полной защиты в некоторых случаях, например от длительного сверхтока, меньшего по значению, чем I2, и не всегда обеспечивает экономически целесообразное решение. При этом предполагается, что электрическая сеть спроектирована так, что небольшие перегрузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто. Поясню. I2 = Iтрог.тепл.расцеп. А для автоматических выключателей, соответствующих ГОСТ Р 50345-2010, Iтрог.тепл.расцеп = 1.45*Iном. Т.е. условие №2, для таких выключателей выполняется автоматически при выполнении условия №1. Касаемо примечания. Например, если кабель питает один только лифт, то продолжительные небольшие перегрузки невозможны, и при выборе автоматического выключателя достаточным условием защиты кабеля будет Iном ≤ Iдлит.каб. Если необходимо защитить группу розеток, то имеется вероятность продолжительных небольших перегрузок. Значит, надо перестраховаться и выбирать автоматический выключатель по условию Iтрог.тепл.расцеп. ≤ Iдлит.каб. PS. Я было засомневался в актуальности ГОСТ Р 50571.5-94 для современных устройств защиты, но в современном британском стандарте BS7671:2008 "Requirements for Electrical Installations", который должен по идее быть копией международного стандарта IEC 60364-4-43:2008 (МЭК 60364-4-43:2008), говорится точно тоже самое. Сообщение отредактировал SAIGAK - 7.3.2014, 9:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#96
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 ![]() |
На пускателе двигателя у Вас должно стоять тепловое реле , так что если какая-то лажа с двигателем ,то ток в кабеле всё равно не превысит номинальный ток кабеля
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#97
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Я, или затупил. Или на асфальте в лыжах встал.
Поясните, пожалуйста, если Цитата Я все-таки нашел ответ на свой вопрос: "Почему в ПУЭ достаточным условием защиты кабеля от перегрузки считается Iном ≤ Iдлит.каб ?" Ответ есть в примечании к п. 433.2 ГОСТ Р 50571.5-94 "Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока", где говорится: тогда 1,45 х допустимый ток кабеля, получаем: номинал автомата = допустимый ток кабеля? Или я что-то не догоняю? Тогда все рассуждения темы, по сути, коту под хвост? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#98
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Я, или затупил. Или на асфальте в лыжах встал. Хорошее высказывание: "Я или затупил или затупил". ![]() Вы все правильно поняли. На всякий случай напишу ещё раз. ГОСТ Р 50571.5-94: Цитата Рабочая характеристика любого защитного устройства, защищающего кабель от перегрузки, должна отвечать двум следующим условиям: 1) IB ≤ In ≤ IZ; 2) I2 ≤ 1,45IZ, где IB - рабочий ток цепи; IZ - допустимый длительный ток кабеля; In - номинальный ток устройства защиты (для устройства защиты с регулируемыми характеристиками номинальным током In является ток выбранной установки); I2 - ток, обеспечивающий надежное срабатывание устройства защиты, практически I2 принимают равным: - току срабатывания при заданном времени срабатывания для автоматических выключателей; - току плавления плавкой вставки при заданном времени срабатывания для предохранителей. Есть различные ГОСТы на автоматические выключатели. Большинство модульных автоматических выключателей для жилых зданий выполняются по ГОСТ Р 50345-2010. У таких автоматических выключателей в соответствии с ГОСТом ток трогания теплового расцепителя равен: I2=1,45In В формуле №2 заменяем I2 на 1,45In, получаем: 1,45In ≤ 1,45IZ Делим обе части неравенства на 1,45 : In ≤ IZ Данное требование уже имеется в формуле №1 : IB ≤ In ≤ IZ Вывод. При выборе номинала автоматического выключателя, у которого I2≤1,45In (в частности для автоматических выключателей, соответствующих ГОСТ Р 50345-2010), для защиты цепи от перегрузки достаточно выполнения условия №1, так как условие №2 выполняется автоматически. При выборе номинала автоматического выключателя, у которого I2>1,45In, требуется проверка условия №2. Или можно не заморачиваться и для всех автоматических выключателей проверять условие №2. ------------------------------------------------------------------------------------------- Тогда все рассуждения темы, по сути, коту под хвост? Это тому коту, что на аватаре? ![]() Нет! Не надо коту под хвост! Главная цель достигнута. Было найдено подтверждение того, что условие In ≤ IZ ( Iном ≤ Iдлит.каб. ) не обеспечивает защиту от перегрузки во всех случаях. Данное условие не обеспечивает достаточную защиту, если в защищаемой цепи имеется возможность возникновения длительной и небольшой перегрузки, от которой не сработает автоматический выключатель и кабель будет перегружен. В таких случаях необходимо применять правило Iтрог.тепл.расц. ≤ Iдлит.каб. ------------------------------------------------------------------------------------------- На пускателе двигателя у Вас должно стоять тепловое реле , так что если какая-то лажа с двигателем ,то ток в кабеле всё равно не превысит номинальный ток кабеля Защитное устройство должно стоять в начале защищаемой цепи, за исключением некоторых случаев. Случай с двигателем не входит в список этих случаев. Сообщение отредактировал SAIGAK - 7.3.2014, 14:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#99
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#100
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |