Уравнивание на вводе , металлопластиковые трубы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Уравнивание на вводе , металлопластиковые трубы |
27.8.2007, 11:58
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Что в этом случае делать? Хоть и плохой, но контакт с трубой может быть (и через обжимное кольцо фитинга, и по водичке, и через случайные задирки наружного слоя ПВХ), а может и не быть. Зачистить и поставить хомуты чтобы не докапывались? Пострадает механ.прочность трубы. Научите! У меня башка поломалась об этот металлопластик.
|
|
|
Олега Уравнивание на вводе 27.8.2007, 11:58
savelij "Зачистить и поставить хомуты чтобы не докапы... 27.8.2007, 13:01
Олега Я за наработками и обращаюсь. В принципе все что н... 27.8.2007, 13:54
savelij Цитата(Олега @ 27.8.2007, 14:54) Или я не... 27.8.2007, 16:40
AlexPetrov По-моему, уравнивание выполняется только на стальн... 27.8.2007, 15:04
Олега Но металл и вода в нем есть, а в правилах - трубоп... 27.8.2007, 16:41
Олега Цитата:"через обжимные фитинги"
Т.е. на ... 27.8.2007, 16:59
savelij Цитата(Олега @ 27.8.2007, 17:59) Цитата:... 27.8.2007, 17:05
Олега Огромное спасибо! Правда слегка вникнув можно ... 27.8.2007, 17:40
savelij Цитата(Олега @ 27.8.2007, 18:40) Огромное... 27.8.2007, 18:21
gomed12 Основная проблема снятие статического заряда, кото... 27.8.2007, 20:39
Anatoli На сколько я знаю то в фитингах где соединяетса тр... 27.8.2007, 23:11
Олега Цитата: "Основная проблема снятие статическог... 28.8.2007, 12:42
gomed12 Цитатано вода об трубы ..?
Жаль.
Любая жидкость и ... 28.8.2007, 20:56
Олега Цитата: "Разность потенциалов"
Она не то... 29.8.2007, 9:01![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 2:43 |
|
|
|
|