Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ктп 10/0,4 , перекос фаз

слива
сообщение 8.2.2014, 20:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 12.5.2013
Пользователь №: 33119






Уважаемые форумчане,помогите разобратся. На производстве установлена ктп 10/0,4 40кВА,в оснвнм освещение и хозяйственные нужды.Далее на вводе ящик ярпп,распределительный щиток,установлен резервный генератор 18кВА.Задействованы 2фазы трансформатора.Контакты ярпп обгорели,стали сильно греться,заменил на новый.
Напряжение на трансформаторе без нагрузки фаза-ноль 245-255вольт,между фазами 445-455 вольт.Приехала бригада ,подрегулироволи тр-р,напряжение фаза-ноль 230-235 вольт.
При включении под нагрузку 9-12 кВт напряжение на одной из фаз 250-255 вольт,на другой 200-205,я добросовестно отключал по очереди все источники нагрузки,пытаясь наити замыкание,повреждение кабелей на разводке,ничего не меняется.
Подключаю свой генератор,компютер пишет:генератор стабилизирован,мощность 9-15кВт(от нагрузки),напряжение 225-227.
Электрики говорят, что это не их проблемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- слива   ктп 10/0,4   8.2.2014, 20:11
- - ez81   Проблемы в нулевом проводнике, нейтраль транса выв...   8.2.2014, 21:23
- - Shturman1   может фазы очень не равномерно нагружены однофазно...   8.2.2014, 21:26
- - uvk2   Не любят трансформаторы неравномерной нагрузки. Ос...   9.2.2014, 6:09
- - слива   может фазы очень не равномерно нагружены однофазно...   9.2.2014, 6:39
- - uvk2   ЦитатаПочему без нагрузки на тр-ре такие высокие ф...   9.2.2014, 6:41
|- - слива   Цитата(uvk2 @ 9.2.2014, 6:41) 1. Завышено...   9.2.2014, 6:54
- - Ixtim   слива, там у вас, похоже, целый букет неполадок......   9.2.2014, 8:22
|- - слива   Цитата(Ixtim @ 9.2.2014, 8:22) слива, там...   9.2.2014, 11:06
- - arakl   Я так и не понял, как все фазы транс-ра нагружены ...   9.2.2014, 9:30
- - uvk2   Ну.., чтобы отгорело, всё должно быть в безобразно...   9.2.2014, 11:17
|- - слива   Цитата(uvk2 @ 9.2.2014, 11:17) Ну.., чтоб...   9.2.2014, 11:38
- - uvk2   ЦитатаМедь-повижнйА губки из алюминия?? Час от час...   9.2.2014, 12:22
- - слива   В общем закинули всю нагрузку на одну фазу,отключи...   9.2.2014, 16:39
- - Работник   ЦитатаКонтакт рубильника использую (третий) для вв...   10.2.2014, 8:09
|- - слива   Цитата(Работник @ 10.2.2014, 8:09) Это Вы...   10.2.2014, 22:41
- - Работник   ЦитатаВы советуете завести нулевой провод на копус...   11.2.2014, 8:43
- - uvk2   ЦитатаНа производстве установлена ктп 10/0,4 40кВА...   11.2.2014, 19:31
|- - слива   Цитата(uvk2 @ 11.2.2014, 19:31) Может у в...   15.2.2014, 18:16
- - razread   Во первых произведите испытание трансформатора...   15.2.2014, 15:18
- - razread   Цитата(слива @ 15.2.2014, 19:16) Я не пон...   15.2.2014, 18:54
- - uvk2   ЦитатаОт тр-ра до ввода примерно 200 метровЛиния и...   16.2.2014, 20:22