Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
Народ подскажите литературку или ссылочку где можно посмотреть типовые схемы управления
механизмами собственных нужд котельных. (дымососы вентиляторы насосы) Вообще проблема такая. Механизм управлятеся дистанционно и по месту от поста управления (пуск, стоп) соответственно есть ключ развязки режимов (местн-Дистанц) Так вот вопрос где этот ключ ставить: поместу рядом скнопками, в операторской с рядом спультом дистанционного управления, в электрощитовой рядом с автоматом и пускателяем данного двигателя |
|
|
|
|
15.8.2007, 17:17
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
У ящиков управления типа Я5000 переключатели "Местное-Дистанционное" установлены непосредственно на корпусе. Поэтому, считаю, что в общем случае переключатель надо ставить рядом с кнопками местного управления. Но котельная - дело поднадзорное, тут необходимо предварительно все продумать.
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
23.8.2007, 18:55
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.7.2007 Пользователь №: 8985 |
Где кнопка управления пуск - стоп там и ставить.
-------------------- http://forum.ruelek.ru - форум по электротехнике
|
|
|
23.8.2007, 20:50
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7684 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если рассуждать с точки зрения инспектора, он затребует установки режима переключения в операторской, мотивируя это возможными аварийными ситуациями.
В этих ситуациях (аварийных) должна сработать сигнализация об отказе дымососов и произойти аварийная остановка котла. Наверное, если спец посмотрит эл. схему котла, может увидеть что для чего. Все зависит от их предназначения. А вообще-то эти переключатели, по-моему, для ремонтного персонала, чтобы поверять работоспособность оборудования во время и после ремонта и должны стоять в электрощитовой. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
24.8.2007, 4:36
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
Если рассуждать с точки зрения инспектора, он затребует установки режима переключения в операторской, мотивируя это возможными аварийными ситуациями. В этих ситуациях (аварийных) должна сработать сигнализация об отказе дымососов и произойти аварийная остановка котла. Наверное, если спец посмотрит эл. схему котла, может увидеть что для чего. Все зависит от их предназначения. А вообще-то эти переключатели, по-моему, для ремонтного персонала, чтобы поверять работоспособность оборудования во время и после ремонта и должны стоять в электрощитовой. И во время ремонта бегать туда сюда переключать его Вообще я нашел документик типа "Нормы технологического проектирования ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" в котором сказано что при дистанционном и местном управлении ключ должен стоять у оператора, то есть в операторской. Хотя я сам из практики знаю что ставят их и по месту, а вот про то чтобы ставить его в электрощитовой ни разу ни видел |
|
|
25.8.2007, 21:06
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 20.6.2005 Из: Великий Новгород Пользователь №: 3540 |
В электрощитовой к этим переключателям будет иметь доступ только оперативный электротехнический персонал - т. е дежурный электрик. Мы в своих проектах ставим эти ключи в операторных или там же где и сигнализация о положении задвижек и включении электроприводов (в котельных без дежурного персонала)
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|