Тепловое реле в модульных автоматических выключятелях. , Кто прав? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Тепловое реле в модульных автоматических выключятелях. , Кто прав? |
6.2.2014, 18:01
Сообщение
#1
|
|||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 30.1.2013 Пользователь №: 30532 |
Сегодня зашёл спор на тему защиты от перегрузок. На комбинате поставили 3-х фазный двихок и насос к нему. Ток под нагрузкой, в среднем по фазам, 9 А с копейками, а пусковой чуть больше 40А. Я думаю, что можно обойтись одним модульным автоматом на 10 А, ИЕК ВА47-29 10А 3р хар. С. Пускатель само собой в схеме есть.
Энергетик по совместительству инженер и мой напарник, а ему 61 год, говорят в один голос, что в таком автомате нет защиты от перегрузки, поэтому нужно обязательно ставить тепловое реле или автомат со встроенным тепловым реле. Вот такой: Думаю, что автомат с регулировкой тока уставки нужен для более точного задания тока, а функции такого и модульного автоматического выключателя одинаковы. Например, в моём случае, можно выставить 9А. И тепловое реле после модульного автомата нужно именно для этого. Как вы считаете, кто прав? |
||
|
|||
fidger Тепловое реле в модульных автоматических выключятелях. 6.2.2014, 18:01
Shturman1 ИМХО ваш напарник с енергетиком правы. Тепловой ра... 6.2.2014, 18:12
fidger Цитата(Shturman1 @ 6.2.2014, 18:12) тепло... 6.2.2014, 18:33
SAIGAK В автоматическом выключателе тепловой расцепитель ... 6.2.2014, 18:33
fidger Цитата(SAIGAK @ 6.2.2014, 18:33) В автома... 6.2.2014, 18:40
Shturman1 Цитатаавтоматические выключатели с характеристикой... 6.2.2014, 18:44
SAIGAK Цитата(Shturman1 @ 6.2.2014, 18:44) Тут и... 6.2.2014, 19:03
Работник Есть так называемые "автоматы защиты электрод... 7.2.2014, 8:52
ZavGar Цитата(Работник @ 7.2.2014, 8:52) Есть та... 7.2.2014, 11:06
moshkarow ответ из IEK
http://www.electrik.org/forum/index.p... 7.2.2014, 10:15![]() ![]() ![]() |
|