|   Неопломбированы трансформаторы тока | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Неопломбированы трансформаторы тока | 
|  27.1.2014, 19:36 
				 Сообщение
					#21
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654  | А можно ссылку для наглядности, а то даже не слышал о таких Буду где то на объекте, сфоткаю и выложу -------------------- | 
|   | |
|  | 
|  27.1.2014, 21:05 
				 Сообщение
					#22
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535  | 
				Я сам работаю Энергетиком и... 1. И знаю, срок поверки тт раз в 5 года. Тт должны пройти поверку и приняты энергоснабжением. 2. Если у Вас есть Акт приема коммерческого учета (дата) от него отчет НЕПРАВИЛЬНОГО УЧЕТА. 3. Акт приема счетчика о описанием всех цепей учета (с номерами и датами поверки). 4. Вы можете указать , более 6 м-ц вы можете проивезсти штрафные санкции.... 5. Но.... в Вашем случае найти общих знакомых.... | 
|   | |
|  27.1.2014, 21:17 
				 Сообщение
					#23
					
				
			 | |
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340  | А сроки поверки ТТ один раз в 4года,  за этим следит ответственный за эл.хоз-во, а у вас 20лет от роду ТТ. Товарищи дорогие, но давайте судить логически. Если я не меняю, значит меня всё устраивает в качестве измерения. Если ЭС не устраивает, они пишут письма, предписания и т.п. Но ничего этого не было. ЭС принимал от меня показания? Принимал. Счета выставлял. Я платил. Я не попал в плановую проверку и не от кого не прятался. У меня сломался счетчик, я его заменил, вызвал поставить пломбу. Вы знаете сколько стоит опломбировать счетчик и КИК и трансформаторы? 6800 руб. Москва. Я заменил один ввод вместе с странсами. Сказал, что готов поменять остальные в течении месяца. А меня уже на деньги ставят. Разве это правильно? Цитата Я не знаю чей это косяк, но я бы на счетчик пломбу не повесил бы, если увидел бы такую картину как у т.с. Вводов 6 штук. Один привели в соответсвие. Его опломбировали. Осталось 5 штук. У меня в договоре с ЭС номера счетчиков есть, а номеров ТТ нет. Счетчики и КИК все опломбированы. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями... | 
|   | |
|  27.1.2014, 21:22 
				 Сообщение
					#24
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654  | 
				Ничего себе   . На Украине за пломбирование счётчика и ТТ денег не берут. -------------------- | 
|   | |
|  | 
|  27.1.2014, 21:22 
				 Сообщение
					#25
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				Вам письменно что то было? Нет. Так что пока забейте и меняйте потихоньку.
				
				
				
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  27.1.2014, 21:25 
				 Сообщение
					#26
					
				
			 | |
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340  | Ничего себе   . На Украине за пломбирование счётчика и ТТ денег не берут. Кстати, это логично. Пломба эта нужна не мне в первую очередь. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями... | 
|   | |
|  27.1.2014, 21:39 
				 Сообщение
					#27
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534  | А у кого этот акт должен быть? у ОБОИХ у потребителя и эсо по акту. Нехт привел выписку о том кто отвечает за поверку ТТ (незнание законов не освобождает от ответственности) 6800 это круто откуда они взяли эти расценки-бесплатно у нас это делают в первую очередь это нужно сбыту. И эл.счетчики ставят за счет эсо (СЕ303,301). Сообщение отредактировал ez81 - 27.1.2014, 21:47 -------------------- | 
|   | |
|  | 
|  28.1.2014, 11:57 
				 Сообщение
					#28
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593  | 
				Мне нравится как обстоит дело со счетчиками на воду, только закончился межповерочный интервал сразу начинают насчитывать по нормативу, получаешь квитанцию и  чешешь  репу почему так много насчитали и без всяких предупреждений и никто ни за кем не бегает.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  28.1.2014, 12:28 
				 Сообщение
					#29
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654  | 
				Есть на Украине , очень хороший закон про "Метрологию и Метрологическую деятельность". Закон Если его внимательно прочитать, то есть " Стаття 28. Повірка засобів вимірювальної техніки" пункт 3. 3. Порядок подання фізичними особами, що не є суб'єктами підприємницької діяльності, - власниками засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань якими використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду) на періодичну повірку цих засобів та оплати за роботи, пов'язані з повіркою, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) зазначених засобів вимірювальної техніки здійснюються за рахунок підприємств і організацій, які надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання. . -------------------- | 
|   | |
|  28.1.2014, 14:37 
				 Сообщение
					#30
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				3 . Порядок представления физическими лицами , не являющимися субъектами предпринимательской деятельности , - владельцами средств измерительной техники (результаты измерений которыми используются для осуществления расчетов за потребленные для бытовых нужд электрическую и тепловую энергию , газ и воду) на периодическую поверку этих средств и оплаты за работы , связанные с поверкой , устанавливается Кабинетом Министров Украины . Периодическая поверка , обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж , транспортировка и монтаж) указанных средств измерительной техники осуществляются за счет предприятий и организаций , которые предоставляют услуги по электро - , тепло - , газо-и водоснабжения пысы: на будущее - офиц. язык форума русский   -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  | 
|  28.1.2014, 15:20 
				 Сообщение
					#31
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | Не надо ЛЯ ЛЯ, специальные чашечки для  вторички есть (одна чашечка просовывается прям под зажим , цепляется провод , а второй чашечкой накрывается первая и всё это пломбируется).Ок! Показывайте  -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... | 
|   | |
|  28.1.2014, 15:33 
				 Сообщение
					#32
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654  | 
				В 21 сообщении я написал,  Буду на обьекте сфоткаю и выложу!!! -------------------- | 
|   | |
|  28.1.2014, 15:50 
				 Сообщение
					#33
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | 
				yuoras, Да нафига мне ваш объект? Вы на этом ТТ покажите!
				
				
				
			 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... | 
|   | |
|  28.1.2014, 16:45 
				 Сообщение
					#34
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				Куда торопитесь?
				
				
				
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  28.1.2014, 17:17 
				 Сообщение
					#35
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654  | yuoras, Да нафига мне ваш объект? Вы на этом ТТ покажите! Тебе как показать? На пальцах?.Или на Вашей миниатюрной картинке прикрепить чашки и опломбировать? Я же тебе написал, есть две чашечки, одна подкладывается под сам зажим (под квадрат с болтом) через отверстие второй чашечки просовывается провод (в чашечках есть отверстия для пломбирования). Вот тут завод изготовитель уже встроил квадратики , а у нас специальные круглые чашки Образец -------------------- | 
|   | |
|  28.1.2014, 17:50 
				 Сообщение
					#36
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535  | 
				У человека проблема.. Интересно, а что ответственный за элхозяйство делает?Почему нет графика поверки?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  28.1.2014, 17:59 
				 Сообщение
					#37
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | есть две чашечки, одна подкладывается под сам зажим (под квадрат с болтом) через отверстие второй чашечки просовывается провод (в чашечках есть отверстия для пломбирования).Вот и не надо ЛЯ ЛЯЭто называется "приколхозить"! Если что то идет под пломбировку - то это идет, что называется, в комплекте! А так то пожалуйста... некоторые инспектора и ПЕН идущий к ГЗШ завтакляют пломбировать... путем просверливания болтов/гаек. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... | 
|   | |
|  28.1.2014, 19:00 
				 Сообщение
					#38
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654  | Вот и не надо Это называется "приколхозить"! Если что то идет под пломбировку - то это идет, что называется, в комплекте! А так то пожалуйста... некоторые инспектора и ПЕН идущий к ГЗШ завтакляют пломбировать... путем просверливания болтов/гаек.      . Идёт оно в комплекте или нет , оно пломбируется и этим пользуются. Проволочка для пломбирования трансформаторов тоже не идёт в комплект и пломбы не идут!!. Так давайте тоже начнём тут приколхозничать!!!. -------------------- | 
|   | |
|    | 