Как узнать есть ли в щитке заземление? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как узнать есть ли в щитке заземление? |
19.1.2014, 8:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.1.2014 Пользователь №: 37656 |
Здравствуйте.
Дом девятиэтажный, кирпич,постройка начало семидесятых.Плита газовая, проводка аллюминий, хочу подключить стиральную машину,потяну от шитка отдельный провод 3х2,5.В щит приходит 380вольт, на каждую квартиру своя фаза. Как узнать есть ли в щитке заземление? Ноль и щит между собой не прозваниваются (правда я не знаю должны ли?) Сообщение отредактировал vladimir-kuprijanov - 19.1.2014, 8:47 |
|
|
vladimir-kuprijanov Как узнать есть ли в щитке заземление? 19.1.2014, 8:16
Ixtim Цитата(vladimir-kuprijanov @ 19.1.2014, ... 19.1.2014, 9:42
с2н5он У Вас нет земли 19.1.2014, 10:12
vladimir-kuprijanov Цитата(с2н5он @ 19.1.2014, 10:12) У Вас н... 19.1.2014, 10:42
Костян челябинский Да, только так и не иначе. 19.1.2014, 10:46
vladimir-kuprijanov Цитата(Костян челябинский @ 19.1.2014, 10... 19.1.2014, 10:50
protector Цитата(vladimir-kuprijanov @ 19.1.2014, ... 19.1.2014, 10:55
vladimir-kuprijanov Цитата(protector @ 19.1.2014, 10:55) УЗО ... 19.1.2014, 11:10
Костян челябинский УЗО - защищает человека от поражения током.
Автома... 19.1.2014, 11:14
Гость Цитата(Костян челябинский @ 19.1.2014, 11... 19.1.2014, 11:27
vladimir-kuprijanov Цитата(Гость @ 19.1.2014, 11:27) Для допо... 19.1.2014, 11:36
Гость Цитата(vladimir-kuprijanov @ 19.1.2014, ... 19.1.2014, 11:53
Костян челябинский Цитата(Гость @ 19.1.2014, 13:53) мер защи... 19.1.2014, 14:17
Гость для слабовидящих
Цитатанеобходимо пригласить специ... 19.1.2014, 14:38
shpinel Да, ставьте дифавтомат 16А 10мА. Кабель так и кида... 19.1.2014, 11:23
vladimir-kuprijanov Цитата(shpinel @ 19.1.2014, 11:23) Кстати... 19.1.2014, 11:27
lanchakov Цитата(vladimir-kuprijanov @ 19.1.2014, ... 19.1.2014, 21:00
shpinel Если это будет розетка только на машинку, то лучше... 19.1.2014, 11:58
Гость Цитата(shpinel @ 19.1.2014, 11:58) Диф по... 19.1.2014, 12:12
protector Цитата(shpinel @ 19.1.2014, 12:58) Если э... 19.1.2014, 17:00
Roman D А ещё может случиться так, что с таким трудом разд... 19.1.2014, 12:05
Костян челябинский Гость_Гость_*, что вы предлагаете? 19.1.2014, 12:16
Roman D Цитата(Костян челябинский @ 19.1.2014, 11... 19.1.2014, 12:25

Костян челябинский Цитата(Roman D @ 19.1.2014, 14:25) Я бы, ... 19.1.2014, 12:29

Roman D Цитата(Костян челябинский @ 19.1.2014, 11... 19.1.2014, 12:39
Гость Цитата(Костян челябинский @ 19.1.2014, 12... 19.1.2014, 13:55
Костян челябинский Короче, бла бла бла я весь такой умный 19.1.2014, 14:51
vladimir-kuprijanov Товарищи простите "чайника", я внёс дези... 19.1.2014, 17:02
Костян челябинский 100%прав
хотя... а сечение нуля так и не озвучил ... 19.1.2014, 17:07
vladimir-kuprijanov А сечение нуля помереть,который идет на пакетники? 19.1.2014, 19:14
Костян челябинский Нет, стояк. Хотя и так видно, что он меньше 10 ква... 19.1.2014, 19:39
vladimir-kuprijanov Цитата(Костян челябинский @ 19.1.2014, 19... 19.1.2014, 20:04
uvk2 Если уж они фазные развели алюминием, с чего бы им... 19.1.2014, 20:03
Костян челябинский uvk2, Ну да, конечно, не подумал.. А вот сечение п... 19.1.2014, 20:05
vladimir-kuprijanov Цитата(Костян челябинский @ 19.1.2014, 20... 19.1.2014, 20:11
Костян челябинский Просто убедиться до конца, что требование по сечен... 19.1.2014, 20:13
protector Цитата(Костян челябинский @ 19.1.2014, 21... 19.1.2014, 21:03
uvk2 ЦитатаНе, лучше чайнику этим не заниматьсяКостян, ... 19.1.2014, 20:15
vladimir-kuprijanov Цитата(uvk2 @ 19.1.2014, 20:15) Автор, лу... 19.1.2014, 20:37
savelij® ЦитатаИ хочу со своего пакетника снять нулевой шле... 19.1.2014, 20:46
Roman D Про какие пакетники и шлейфы вы тут, эта..? Можн... 19.1.2014, 21:01
savelij® Цитата(Roman D @ 19.1.2014, 22:01) Про ка... 19.1.2014, 21:29
vladimir-kuprijanov Подскажите еще пожалуйста, если автомат на 16А,а н... 19.1.2014, 21:16
lanchakov Цитата(vladimir-kuprijanov @ 19.1.2014, ... 19.1.2014, 21:28
protector Хватит 32А. Это ходовой размер. Максимум номинальн... 19.1.2014, 21:21
vladimir-kuprijanov Цитата(protector @ 19.1.2014, 21:21) Хват... 19.1.2014, 21:30
lanchakov Цитата(vladimir-kuprijanov @ 19.1.2014, ... 19.1.2014, 21:31
savelij® Подойдёт. 19.1.2014, 21:31
vladimir-kuprijanov А какую роль играют амперы в узо? 19.1.2014, 21:34
lanchakov Цитата(vladimir-kuprijanov @ 19.1.2014, ... 19.1.2014, 21:37
vladimir-kuprijanov Цитата(lanchakov @ 19.1.2014, 21:37) Каку... 19.1.2014, 22:15
lanchakov Цитата(vladimir-kuprijanov @ 19.1.2014, ... 19.1.2014, 22:25
uvk2 ЦитатаДля системы ТN-С-S в этажном щите нужно имет... 19.1.2014, 21:42
Работник Приклеюсь к вопросу ТС.
В моей практике распростра... 20.1.2014, 8:14
savelij® Цитата(vladimir-kuprijanov @ 20.1.2014, ... 20.1.2014, 10:59
vladimir-kuprijanov Цитата(Работник @ 20.1.2014, 8:14) 1. При... 26.1.2014, 19:58
Гость сочувствующий Цитата(Работник @ 20.1.2014, 8:14) Прикле... 27.1.2014, 7:50
vladimir-kuprijanov Цитата(Гость сочувствующий @ 27.1.2014, 7... 27.1.2014, 9:41
Гость сочувствующий Цитата(vladimir-kuprijanov @ 27.1.2014, ... 27.1.2014, 12:33
arakl Цитата(vladimir-kuprijanov @ 27.1.2014, ... 27.1.2014, 13:23
Работник ЦитатаСогласно ПУЭ разделение производится в ВРУ, ... 27.1.2014, 16:58![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 23:35 |
|
|
|
|