Какова периодичность испытаний автоматических выключателей??? А именно проверка расцепителей? В обьёмах и нормах прописано ПиТ. "Т" устанавливает тех руководитель (п.1,3). А если тех руководитель не установил периодичность межремонтного контроля??? А с другой стороны есть ГОСТ 9098-78 который гласит: 5.4.2. Периодичность испытаний должна устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
При этом испытания по группам П-1 (за исключением контроля габаритных, установочных и присоединительных размеров), П-2 и П-9 должны проводиться не реже одного раза в два года, испытания по группе П-7 - не реже одного раза в 6 мес, испытания по группам П-3, П-4, П-10, П-11 и контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров - не реже одного раза в три года. |
|
|
actto Периодичность испытаний 15.1.2014, 13:24
Работник В России только при приемо-сдаточных испытаниях. В... 15.1.2014, 14:57
actto Цитата(Работник @ 15.1.2014, 14:57) В Рос... 16.1.2014, 10:09
Гость Цитата(actto @ 16.1.2014, 10:09) Мнение п... 17.1.2014, 8:47
actto Цитата(Гость @ 17.1.2014, 8:47) Про проку... 18.1.2014, 1:50
arakl Цитата(actto @ 15.1.2014, 14:24) Какова п... 16.1.2014, 10:29
actto Цитата(arakl @ 16.1.2014, 10:29) А контур... 16.1.2014, 11:11
Работник Цитатаа как-же "Т"-при текущем ремонте о... 16.1.2014, 11:27
actto Цитата(Работник @ 16.1.2014, 11:27) Тогда... 16.1.2014, 11:48
Работник Я имел ввиду в общем случие. Теперь понимаю что пр... 16.1.2014, 12:41
Джин Будет возможность отпишите пожалуйста чем дело зак... 16.1.2014, 13:12![]() ![]() ![]() |
|