![]() Работы в поряде текущей эксплуатации , Требуются разъяснения... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Работы в поряде текущей эксплуатации , Требуются разъяснения... |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.10.2013 Пользователь №: 35960 ![]() |
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться. Работы в порядке текущей эксплуатации 1.6 Ремонт осветительной арматуры, замена ламп, чистка светильников на высоте до 2.5 м. с постоянных приспособлений (кроме особо опасных помещений). (единолично, группа III) Мне непонятно: - что имеется в виду под "на высоте до 2.5 м"? работа человека на высоте до 2.5 м или же расположение самого светильника? - что имеется в виду под постоянными приспособлениями? Дело в том, что основная работа электромонтёров моей организации, это ТО светильников расположенных на высоте 3 метра и более. Как оформить такие работы? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 12:27 |
|
![]() |