Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.4.2013 Пользователь №: 32834 ![]() |
Всем привет.
контакт ножей ухудшился и начался рост температуры (3 дня назад было 40 градусов) ![]() ![]() На ножах видна смазка (или какая то паста), не соскабливал. В теории надо обесточить и убрать смазку(недавно рубильник отключали и смазка могла попасть между контактами) Вопрос в следующем как поджать все ряды контактов? при повороте рубильника на 90 градусов откроется только верхний (ближний) ряд контактов, как поджать нижний (дальний) ряд? (нижние поджать для профилактики) Неужели надо разбирать весь рубильник? стоит ли протирать контакты растворителем да бы удалить смазку? стоит ли шлифовать 0-кой (шкуркой)? на фото плохо видно, но там 63,3 градуса /какова нормальная температура контактов? номинал 100А реально не более 50А проходит. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |