Помогите запустить АД |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите запустить АД |
26.11.2004, 6:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.11.2004 Пользователь №: 1981 |
Помогите молодому электрику. Двигатель АИР180М4У3 (Рн=30кВт, Iн=56 А) с вентиляторной нагрузкой на валу включается прямым пуском (пускатель ПМЛ-410004). Установленный автомат ВА47-29 63А в момент пуска отключается тепловым расцепителем (производитель говорит, что при I=2,55Iн время отключения тепловым расцепителем от 1 сек.).
Какой автомат мне применить, чтобы небыло отключений, но и в тоже время соблюсти селективность? Раньше применялись АЕ2046, сейчас их сложно достать. Уважаемые специалисты, выручайте! |
|
|
Кирилл Помогите запустить АД 26.11.2004, 6:28
Гость Для "тяжёлых" пусков иногда применяют схему перекл... 26.11.2004, 9:32
Viktor2004 Пуск с переключением "звезда-треугольник" можно пр... 30.11.2004, 13:08
Nexor Цитата(Viktor2004)2. Преобразователи частоты "инве... 1.12.2004, 19:47
Viktor2004 Можно. Например переделать и доработать схему здес... 2.12.2004, 20:47
Nexor Цитата(Viktor2004)Можно. Например переделать и дор... 4.12.2004, 22:24
Viktor2004 А схема тебе и не поможет.
Я такие разбирал. С сил... 5.12.2004, 1:34
Гость Ужас конечно, но это и понятно, он внутри сам как ... 7.12.2004, 1:05
Nexor А что если 3 фазы подаваемые на движок урезать тир... 7.12.2004, 1:16
Viktor2004 Я видел такие блоки (упрощенные) у фирм Allen Brad... 7.12.2004, 2:02
Nexor Цитата(Viktor2004)Фирма ABB поставила всего два се... 8.12.2004, 0:32
Кирилл Господа! Чего все так сложно. Мне бы просто запуст... 10.12.2004, 8:50
Кирилл Ой 10.12.2004, 8:52
Nexor Цитата(Кирилл)Господа! Чего все так сложно. Мне бы... 10.12.2004, 11:53
Viktor2004 К сожалению не знаю как вставить картинку. Может к... 10.12.2004, 20:38
Nexor Неужели на этом и остановимся ?
Раз уж тема вет... 11.12.2004, 1:15
Nexor Цитата(Viktor2004)Симистор, в отличии от тиристора... 16.12.2004, 23:37
Viktor2004 Nexor! Помогло ли то, что я прислал?
Сделать описа... 20.12.2004, 2:14
Гость Цитата(Viktor2004)Nexor! Помогло ли то, что я прис... 20.12.2004, 12:39
Nexor Схему фазного регулирования с помощью тиристоров м... 7.1.2005, 1:15
Гость Регулятор мощности 7.1.2005, 15:03
Гость Сейчас уже не ново, что новые автоматы "глючат". Е... 7.1.2005, 23:27
Pavel Первым делом нужно посмотреть номинальное напряжен... 14.2.2005, 16:33
DiG Я смотрю тема повторяется дважды, и уже долезли до... 18.2.2005, 15:39
Viktor2004 DIG Эта тема начата гораздо раньше той, о которой ... 18.2.2005, 18:18
Гость Цитата(Anonymous)Для "тяжёлых" пусков иногда приме... 13.12.2005, 8:27
ВЛАД Извини за вопрос "чайника", но какая х-ка твоего а... 13.12.2005, 23:42
ВЛАД Приношу извинения Viktorу2004 : не заметил даты ... 14.12.2005, 0:02
Гость Симистор, в отличии от тиристора, закрывается не п... 14.12.2005, 2:04
grifat Re: Помогите запустить АД 3.2.2006, 15:37
СЕРЁГА СЕМИСТР 3.4.2006, 21:11
СЕРЁГА СЕМИСТР 3.4.2006, 21:19
yus Может лучше данную проблему на механиков переброси... 24.4.2006, 1:36
Влад Господа, думаю, по невнимательности г-н «grifat» ... 25.4.2006, 22:26
Flash Кирилл
"Lovato" вещь хорошая, но очень д... 17.10.2006, 12:19
Flash Забыл сказать, что 140 евро, это за "их... 17.10.2006, 12:25
Гость Здравствуйте!
Знакомый попросил подключить эл... 15.4.2013, 1:46
Амур50 Возможно двигатель 400 Герцовый. Таких полно в вое... 16.4.2013, 6:32
foxhound Цитата(Амур50 @ 16.4.2013, 6:32) Возможно... 16.4.2013, 8:43
RomanNV Скорее всего это многорежимный АД с коммутацией чи... 16.4.2013, 9:30
foxhound Цитата(RomanNV @ 16.4.2013, 9:30) Скорее ... 17.4.2013, 4:00
RomanNV Для начала нужно нарисовать схему обмоток на основ... 17.4.2013, 8:04
Гость Проблема решена, всем спасибо. Кому интересно, это... 18.4.2013, 4:11
Шаровая молния Имеется двигатель: ИЭ-9703Б, на табличке написано:... 18.4.2013, 11:27
technik43 Обсуждение данного вопроса http://www.chipmaker.ru... 18.4.2013, 15:43
Шаровая молния Однако, так никто там и не прояснил ситуацию, как ... 18.4.2013, 21:46
шахтер А вы попробуйте через 10мкф запустить. У вас три п... 19.4.2013, 16:14
Шаровая молния Запустили двигатель через те же 20 мкФ. Перед этим... 20.4.2013, 18:15
bezik92 Всем привет! Помогите, пожалуйста, моему дедуш... 4.7.2013, 9:31
zendo057 Цитата(bezik92 @ 4.7.2013, 8:31) Всем при... 10.12.2017, 19:58
Гость_Александр_* Добрый день. Огромная просьба коллеги, выручайте, ... 7.12.2017, 1:23
ЛЕША Цитата(Гость_Александр_* @ 7.12.2017, 5:2... 7.12.2017, 1:45
чукча Цитата(Гость_Александр_* @ 7.12.2017, 1:2... 7.12.2017, 10:26
Гость_Александр_* Спасибо за идею по поводу блока питания, сегодня ... 7.12.2017, 15:51
Гость_Александр_* Поменяли автомат на ха-ку "D". Все стало... 10.12.2017, 10:45
rosck А блокировка на магнитных пускателях есть? Может п... 10.12.2017, 13:14
чукча Цитата(Гость_Александр_* @ 10.12.2017, 10... 10.12.2017, 15:31
gomed12 Цитата(чукча @ 10.12.2017, 15:31) А вы уч... 10.12.2017, 20:17![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 11:09 |
|
|
|
|