Помогите рассудить спор между местными электриками на предприятиии и подрядной организацией.
Суть спора такова: Подрядчик обязуется поставить аппаратуру, произвести монтаж и подключить к проложенному кабелю. Аппаратура 3-х фазная. Электрики обязаны проложить кабель от щита к аппаратуре и подать напряжение. Как в анекдоте "цыгане с одной стороны..., администрация порта с другой.." На предприятии глухо-заземленная нейтраль. Каждая сторона свои обязательства выполнила. Подали напругу и аппаратура "скрылась" в клубах дыма. Стоимость ремонта 57 т.р. При выявлении причин ситуация такова: 1. Прокладка выполнена 4-х жильным проводом 2. цветовая маркировка проводов такова: - белый с коричневой полосой - белый - белый с синей полосой - желтый с зеленой полосой 3. На аппаратуре подключение: - белые - фазы - ж\з - рабочая нейтраль 4. На автомате: - белый, б\корич, ж\зел - фазы - белый с синей полосой - рабочая нейтраль Электрики - подключено по госту ( если можно провод идентифицировать как синий, он используется как рабочая нейтраль) Подрядчики - ПУЭ ( ж\з рабочая нейтраль) Понятно, что вина в принципе обоюдная одни не проверили, другие не убедились. Но все-же: кто прав кто виноват.... Мне как ком.диру необходимо принять решение . Помогите. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |