Отличие активно-индуктивной нагрузки от активно-емкостной. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отличие активно-индуктивной нагрузки от активно-емкостной. |
21.11.2011, 10:44
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.11.2011 Пользователь №: 25083 |
Есть сеть, в которой косинус фи 0,95. Какие будут отличия в зависимости от характера нагрузки данной сети (активно-индуктивная или активно-емкостная)?
|
|
|
|
21.11.2011, 12:54
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Отличие чего от чего? Неясно. Неконкретный вопрос.
|
|
|
21.11.2011, 13:34
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Отличия будут в значении знака угла фи либо +, либо -
|
|
|
21.11.2011, 14:34
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.11.2011 Пользователь №: 25083 |
Вопрос возник при изучении явления перекомпенсации реактивной мощности. Во многих источниках пишется, что не рекомендуется перекомпенсация или полная компенсация, но не очень понятно объясняется последствия данного явления. Как я понимаю, в случае компенсации до косинуса фи 0,95 в сети будет активно-индуктивная нагрузка, а при перекомпенсации и достижении косинуса фи 0,95 в сети будет активно- емкостная нагрузка. Вот и интересуют, отличия в сети в зависимости от типа нагрузки и почему не рекомендуется перекомпенсация.
|
|
|
|
21.11.2011, 15:43
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22854 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
перекомпенсация приведет к увеличению потерь ЭЭ и повышению напряжения
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.11.2011, 15:54
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
В сети должно быть немного реактивной энергии. А вот для чего- пораскиньте мозгами.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
|
|
21.11.2011, 16:10
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.11.2011 Пользователь №: 25083 |
перекомпенсация приведет к увеличению потерь ЭЭ и повышению напряжения А можно именно для "чайника" пояснить за счет чего получается увеличение потерь ЭЭ и повышение напряжения В сети должно быть немного реактивной энергии. А вот для чего- пораскиньте мозгами. Если я не ошибаюсь, то в случае перекомпенсации, реактивная энергия будет в сети, но только с другим знаком или не так? |
|
|
|
22.11.2011, 6:15
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
А можно именно для "чайника" пояснить за счет чего получается увеличение потерь ЭЭ и повышение напряжения Если я не ошибаюсь, то в случае перекомпенсации, реактивная энергия будет в сети, но только с другим знаком или не так? 1. Обычно в таких вопросах самый лучший пример разобраться в этом это нарисовать векторную диаграмму. 2. Правильно, при генерации реактивки прибор должен показать "-" |
|
|
22.11.2011, 7:47
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
При достижении cos фи =1, произойдет резонанс напряжений, напряжение поднимиться значительно и произойдет электрический пробой изоляции. При перекомпинсации через сеть пойдут теже потоки реактивной мощности, только не индуктивного характера, а емкостного. По величине конечно не теже. Т.е. смысл в компенсации потеряется.
|
|
|
22.11.2011, 16:26
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.11.2011 Пользователь №: 25083 |
1. Обычно в таких вопросах самый лучший пример разобраться в этом это нарисовать векторную диаграмму. Пытался разобраться с помощью векторных диаграмм и пока особого успеха не достиг. При равном Cos (φ), мы получим реактивную мощность с разными знаками, т.к. Sin (φ) будет отличаться только знаком, т.е. при активно-индуктивной нагрузки вектор полной мощности будет в 1 четверти, при активно- емкостной в 4 четверти и вот на что в дальнейшем это влияет мне не понятно. При достижении cos фи =1, произойдет резонанс напряжений, напряжение поднимиться значительно и произойдет электрический пробой изоляции. Правильно ли я понимаю, что резонанс напряжений произойдет между емкостным и индуктивным элементами, в результате чего значительно поднимется напряжение на этих элементах? При перекомпинсации через сеть пойдут теже потоки реактивной мощности, только не индуктивного характера, а емкостного. По величине конечно не теже. Т.е. смысл в компенсации потеряется. Не совсем понял, почему теряется смысл компенсации, ведь в обоих случаях у нас одинаковый Cos (φ). Для примера к потребителю поступает реактивная мощность в 100 кВар. Поставив КУ на 80 кВар мы компенсировали реактивную мощность до 20 кВар, а поставив КУ на 120 кВар мы получили перекомпенсацию в 20 кВар. Почему во втором случае смысл в компенсации потеряется? |
|
|
|
23.11.2011, 2:28
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
При достижении cos фи =1, произойдет резонанс напряжений, напряжение поднимиться значительно и произойдет электрический пробой изоляции. При перекомпинсации через сеть пойдут теже потоки реактивной мощности, только не индуктивного характера, а емкостного. По величине конечно не теже. Т.е. смысл в компенсации потеряется. Не стоит путать резонанс токов с резонансом напряжений. Резонанс напряжений - это последовательный резонанс, а в нашем случае рассматривается параллельный (параллельное включение элементов). Так что никакого пробоя изоляции не будет |
|
|
23.11.2011, 9:37
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
С резонансом может и напутал. Но вот про перекомпенсацию, конденсаторная установка просто так ничего не выдаст. Выдавая емкостную составляющую мощности в сеть, для компнсации индуктивной, КУ потребляет активную мощность. При перекомпенсации у Вас будет "лишнее" потребление активной энергии и перетоки в сети реактивной (емкостной), вот эти 20 кВар в примере. Это конечно меньше чем 100кВар, но и хуже чем при не компенсации 20кВар (каждый кВар нам стоит активной мощности).
|
|
|
23.11.2011, 19:49
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
От перекомпенсации реактивной мощности никаких катаклизм(ов) не произойдет. Поставщик электрической энергии будет вам только признателен. Но при этом, оказывая услугу менее сознательному соседу, вы получите свой убя ыток. Хоть индуктивная, хоть емкостная энергия, не принося пользы потребителю, гоняется по линии. Хорошо, если узел учета находится у вас. Единственная потеря - снижение напряжения. А если учет - на питающем объекте, будете еще и платить за потери.
|
|
|
23.11.2011, 22:33
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22854 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
как уже было сказано - произойдет и кстати поставщик, лучше сказать сетевая организация, в определенные периоды будет очень не рада этому, что подтверждается тем, что нам например, раз-два в год указывают когда нельзя использовать КУ, хотя знают что их у нас нет
тут кой чё есть -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
24.11.2011, 11:47
Сообщение
#15
|
Гости |
перекомпенсация и недокомпенсация имеет совершенно одинаковые последствия. посколько кос =1 поддерживать в принципе невозможно из-за колебаний нагрузки. поэтому и держат кос в районе 0.9-о95
|
|
|
24.11.2011, 14:19
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22854 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
откуда такой вывод про одинаковые последствия? при недокомпенсации повышения напряжения не будет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
24.11.2011, 21:41
Сообщение
#17
|
Гости |
То есть, поставщик заранее идет на пониженный косинус, определяя уровень напряжения на питающей подстанции? Но ведь хоть индуктивная, хоть избыточная емкостная нагрузка гоняет ток мвпустую, вызывая дополнительные потери.
|
|
|
24.11.2011, 22:35
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
перекомпенсация и недокомпенсация имеет совершенно одинаковые последствия Нет, разница в уровнях напряжения (особенно в месте компенсации), отсюда и разные последствия посколько кос =1 поддерживать в принципе невозможно из-за колебаний нагрузки. поэтому и держат кос в районе 0.9-о95 Не из-за этого, ответ ниже откуда такой вывод про одинаковые последствия? при недокомпенсации повышения напряжения не будет с2н5он - А вот здесь я не соглашусь, при недокомпенсации повышение напряжения наблюдается, хоть и не такое как при перекомпенсации, но все же! То есть, поставщик заранее идет на пониженный косинус, определяя уровень напряжения на питающей подстанции? А что делать, сезонные или там суточные перепады потребления реактивки никто не отменял. Но ведь хоть индуктивная, хоть избыточная емкостная нагрузка гоняет ток мвпустую, вызывая дополнительные потери. Есть такое дело, куда деваться ))) Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 24.11.2011, 22:49 |
|
|
Гость_Гость_* |
21.6.2014, 4:52
Сообщение
#19
|
Гости |
Перекомпенсация создаёт на стороне потребителя емкостной характер нагрузки, а сеть в свою очередь имеет индуктивный характер источника, в результате при перекомпенсации создаётся последовательный резонанс, вызывающий повышение напряжения в точке подключения КУ.
|
|
|
21.6.2014, 11:41
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
|
|
|