				Всем привет! Учусь в Жд техникуме на 2 курсе, по предмету Линии автоматики и телемеханники задали подготовить небольшой отчет на 5 минут поповоду разделительного трнасформатора, но к сожалению я нашол очень мало по этому поводу в википедии в учебнике тоже написано 2-3 строчки. Сам я понял тока что он нужен дял снижения опасного напряжения Если кто нибудь что-нибудь знает по этмоу трансформатору просьба отписться!!!! желательно узнать как его ставят что куда подключают!!! | 
|   | |
|  | 
|  26.5.2011, 18:42 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506  | 
				Не для снижения а для создания локального аналога системы IT. Так если стоя на земле прикоснуться к обычной фазе то шарахнет, а если прикоснуться к одному концу вторички разделительного транса, ничего не будет, при этом вторичную обмотку заземлять\занулять запрещено т.к. тогда теряеться смысл защиты. Разд.трансформатор соответственно на вторичной обмотке содержит столько же витков сколько и на первичной и не является ни повышающим ни понижающим Сообщение отредактировал antno - 26.5.2011, 18:47 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы | 
|   | |
| Гость_Гость сочувствующий_* |  26.5.2011, 19:01 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | 
| Гости  | Всем привет! Учусь в Жд техникуме на 2 курсе, по предмету Линии автоматики и телемеханники задали подготовить небольшой отчет на 5 минут поповоду разделительного трнасформатора, но к сожалению я нашол очень мало по этому поводу в википедии в учебнике тоже написано 2-3 строчки. Сам я понял тока что он нужен дял снижения опасного напряжения Если кто нибудь что-нибудь знает по этмоу трансформатору просьба отписться!!!! желательно узнать как его ставят что куда подключают!!! Для общего развития посмотрите на данном сайте в разделе "Вопросы профессионалов" на странице 2, схема собственных нужд. Ещё вот ссылочка с интересной фотографией: http://s003.radikal.ru/i203/1104/41/bba365f791eb.jpg | 
|   | |
|  26.5.2011, 19:42 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 7704 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | Не для снижения а для создания локального аналога системы IT. Так если стоя на земле прикоснуться к обычной фазе то шарахнет, а если прикоснуться к одному концу вторички разделительного транса, ничего не будет, при этом вторичную обмотку заземлять\занулять запрещено т.к. тогда теряеться смысл защиты. Разд.трансформатор соответственно на вторичной обмотке содержит столько же витков сколько и на первичной и не является ни повышающим ни понижающим Это частные случаи. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» Скальпель Оккама | 
|   | |
|  | 
|  26.5.2011, 23:41 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506  | 
				ну..частные то частные да и я не высоковольтник ))
				
				
				
			 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы | 
|   | |
|  27.5.2011, 10:19 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118  | если прикоснуться к одному концу вторички разделительного транса, ничего не будет На ТЭЦ стоит разделительный трансформатор между генераторным РУ и ЦРП (от ЦРП идут воздушные линии), для защиты генераторов при повреждении на отходящих ВЛ. Напряжение этого трансформатора 6000/6300 Вольт. К нему лучше не прикасаться пока он в работе.   | 
|   | |
|  27.5.2011, 23:56 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506  | На ТЭЦ стоит разделительный трансформатор между генераторным РУ и ЦРП (от ЦРП идут воздушные линии), для защиты генераторов при повреждении на отходящих ВЛ. Напряжение этого трансформатора 6000/6300 Вольт. К нему лучше не прикасаться пока он в работе.   Опять же частный случай... +емкостные токи )) -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы | 
|   | |
|  | 
|  28.5.2011, 9:31 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179  | 
				Единственное назначение разделительного трансформатора, это гальваническая развязка от питающей сети. Весь остальной функционал является лишь производной. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм." | 
|   | |
|   | 