токи утечки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
токи утечки |
8.3.2011, 0:25
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.3.2011 Пользователь №: 21888 |
злектроподъемник на 4 квт. Периодически ощутимо бьет током.Защитное заземление имеется и составляет 4 Ом. Сопротивление изоляции фазное и линейное более 500 Ком. . Напряжение ощущается даже когда оборудование полностью обесточено т.е фазные провода отсоединены от автомата.При промерах между подъемником и различными участками площадки U = 0. Где ж собака-то порылась?
|
|
|
mentawr токи утечки 8.3.2011, 0:25
case69rus боюсь оказаться неправым, но проверьте повторное з... 8.3.2011, 10:00
gomed12 Что за подъемник: строительный, автосервиса...? 8.3.2011, 10:25
mentawr подъемник автосервиса. Не понятно почему бьет токо... 8.3.2011, 10:43
gomed12 Цитата(mentawr @ 8.3.2011, 10:43) подъемн... 8.3.2011, 14:30
haramamburu "Бьет" как? - Опишите,т.е. один раз стук... 8.3.2011, 12:16
Гость_Василич_* Попробуйте включить через подходящее УЗО, но боюсь... 8.3.2011, 12:24
Гость_Дмитрий_* Скорее всего двигатель имеет компенсаторы реактивн... 8.3.2011, 12:57
haramamburu Опять ............ 8.3.2011, 12:59
Гость_Дмитрий_* ЦитатаПоявление опасного напряжения более 42 В гов... 8.3.2011, 14:39
gomed12 Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 8.3.2011, 14:39)... 8.3.2011, 15:09
Гость сочувствующий Цитата(gomed12 @ 8.3.2011, 15:09) В данно... 8.3.2011, 15:37
mentawr Компенсаторов РМ не имеется электромотор подключен... 8.3.2011, 18:06
Гость сочувствующий Цитата(mentawr @ 8.3.2011, 18:06) Компенс... 8.3.2011, 19:08
case69rus Цитата(mentawr @ 8.3.2011, 18:06) ......С... 9.3.2011, 0:01
gomed12 Повторяю, еще раз к сказанному, чуда не может быть... 8.3.2011, 18:44
belok5 блуждающие на 300 метров токи??? 8.3.2011, 18:46
mentawr этот вариант завтра проверю 8.3.2011, 19:12
Гость_Дмитрий_* Почему вбит только 1 штырь? Как минимум надо забит... 8.3.2011, 22:12
mentawr а откуда оно-напряжение берется если оборудование ... 8.3.2011, 22:25
case69rus Цитата(mentawr @ 8.3.2011, 22:25) а откуд... 8.3.2011, 22:33
gomed12 Штыри - это дополнительные электроды, используемые... 8.3.2011, 22:30
Гость_Дмитрий_* Сфоткать шины нуля и заземления в главном щите нет... 8.3.2011, 22:37
ez81 может быть еще такое чудо РЕН пришел на корпус под... 8.3.2011, 23:46
mentawr сегодня снова промерил сопротивление заземления и ... 9.3.2011, 19:02
Гость Цитата(mentawr @ 9.3.2011, 19:02) сегодня... 9.3.2011, 19:29
Аккомо-Т Цитата(mentawr @ 9.3.2011, 22:02) сегодня... 10.3.2011, 14:13
Гость Отключи ноль, PE(землю) и посмотри. Тогда можно де... 10.3.2011, 21:27
Гость Контур как контур, а рабочий ноль в обрыве - это о... 10.3.2011, 23:38
Гость_Дмитрий_* Занижены сечения + где-то уже отгорел PEN из-за за... 10.3.2011, 23:55![]() ![]() ![]() |
|