злектроподъемник на 4 квт. Периодически ощутимо бьет током.Защитное заземление имеется и составляет 4 Ом. Сопротивление изоляции фазное и линейное более 500 Ком. . Напряжение ощущается даже когда оборудование полностью обесточено т.е фазные провода отсоединены от автомата.При промерах между подъемником и различными участками площадки U = 0. Где ж собака-то порылась?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mentawr   токи утечки   8.3.2011, 0:25
- - case69rus   боюсь оказаться неправым, но проверьте повторное з...   8.3.2011, 10:00
- - gomed12   Что за подъемник: строительный, автосервиса...?   8.3.2011, 10:25
- - mentawr   подъемник автосервиса. Не понятно почему бьет токо...   8.3.2011, 10:43
|- - gomed12   Цитата(mentawr @ 8.3.2011, 10:43) подъемн...   8.3.2011, 14:30
- - haramamburu   "Бьет" как? - Опишите,т.е. один раз стук...   8.3.2011, 12:16
- - Гость_Василич_*   Попробуйте включить через подходящее УЗО, но боюсь...   8.3.2011, 12:24
- - Гость_Дмитрий_*   Скорее всего двигатель имеет компенсаторы реактивн...   8.3.2011, 12:57
- - haramamburu   Опять ............   8.3.2011, 12:59
- - Гость_Дмитрий_*   ЦитатаПоявление опасного напряжения более 42 В гов...   8.3.2011, 14:39
|- - gomed12   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 8.3.2011, 14:39)...   8.3.2011, 15:09
|- - Гость сочувствующий   Цитата(gomed12 @ 8.3.2011, 15:09) В данно...   8.3.2011, 15:37
- - mentawr   Компенсаторов РМ не имеется электромотор подключен...   8.3.2011, 18:06
|- - Гость сочувствующий   Цитата(mentawr @ 8.3.2011, 18:06) Компенс...   8.3.2011, 19:08
|- - case69rus   Цитата(mentawr @ 8.3.2011, 18:06) ......С...   9.3.2011, 0:01
- - gomed12   Повторяю, еще раз к сказанному, чуда не может быть...   8.3.2011, 18:44
- - belok5   блуждающие на 300 метров токи???   8.3.2011, 18:46
- - mentawr   этот вариант завтра проверю   8.3.2011, 19:12
- - Гость_Дмитрий_*   Почему вбит только 1 штырь? Как минимум надо забит...   8.3.2011, 22:12
- - mentawr   а откуда оно-напряжение берется если оборудование ...   8.3.2011, 22:25
|- - case69rus   Цитата(mentawr @ 8.3.2011, 22:25) а откуд...   8.3.2011, 22:33
- - gomed12   Штыри - это дополнительные электроды, используемые...   8.3.2011, 22:30
- - Гость_Дмитрий_*   Сфоткать шины нуля и заземления в главном щите нет...   8.3.2011, 22:37
- - ez81   может быть еще такое чудо РЕН пришел на корпус под...   8.3.2011, 23:46
- - mentawr   сегодня снова промерил сопротивление заземления и ...   9.3.2011, 19:02
|- - Гость   Цитата(mentawr @ 9.3.2011, 19:02) сегодня...   9.3.2011, 19:29
|- - Аккомо-Т   Цитата(mentawr @ 9.3.2011, 22:02) сегодня...   10.3.2011, 14:13
- - Гость   Отключи ноль, PE(землю) и посмотри. Тогда можно де...   10.3.2011, 21:27
- - Гость   Контур как контур, а рабочий ноль в обрыве - это о...   10.3.2011, 23:38
- - Гость_Дмитрий_*   Занижены сечения + где-то уже отгорел PEN из-за за...   10.3.2011, 23:55