оформление протоколов своими силами, без участия ЭТЛ - возможно ? , замер сопротивления изоляции - своими силами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
оформление протоколов своими силами, без участия ЭТЛ - возможно ? , замер сопротивления изоляции - своими силами |
16.2.2011, 22:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.2.2011 Пользователь №: 21601 |
обоснованно ли требование инспектора о том, что протоколы проверки сопротивления изоляции кабелей, электропроводок должны составляться ТОЛЬКО специализированной ЭТЛ, имеющей лицензию ?
могут ли местные электрики, входящие в штат Потребителя составлять такие протоколы при условии, что у них есть группа по ЭБ, права оперативных переключений, мегомметр поверен, есть необходимые инструкции по охране труда и методика замеров ? по мне такой вариант реален. Однако инспектор не согласен. Есть ли какое официальное разъяснение на этот счет ? Сообщение отредактировал Электрик777 - 16.2.2011, 22:47 |
|
|
Электрик777 оформление протоколов своими силами, без участия ЭТЛ - возможно ? 16.2.2011, 22:46
gomed12 Лицензия предъявляется заказчику подрядной организ... 17.2.2011, 11:14
Электрик777 Цитата(gomed12 @ 17.2.2011, 11:14) Лиценз... 17.2.2011, 14:59
ez81 Слово лицензия сейчас неактуально-Свидетельство о ... 17.2.2011, 16:31
Техник-ПТО Но при наличии лицензии у одной сетевой организаци... 17.2.2011, 13:53
Электрик777 вы мне можете дать ссылку или цитату, по которой м... 17.2.2011, 21:03
gomed12 Правильнее будет свидетельство об акредитации лабо... 17.2.2011, 21:22
ez81 Свидетельство об аккредитации это применимо к тем ... 17.2.2011, 23:23
gomed12 Цитата(ez81 @ 17.2.2011, 23:23) 11. Регис... 17.2.2011, 23:33
ez81 Конечно не отменял никто меряйте на здоровье ,веди... 18.2.2011, 22:48
gomed12 Цитата(ez81 @ 18.2.2011, 22:48) Конечно н... 19.2.2011, 5:07
Электрик777 ну так вы дадите ссылку на пункт Правил, согласно ... 18.2.2011, 23:33
Электрик777 топик не про это. Топик про то, протокол замеров с... 19.2.2011, 13:11
ez81 Скопировано с сайта электроас. ПТЭЭП. гл. 3.6 Мето... 19.2.2011, 14:18
Электрик777 ок
убедили - нужна лаборатория с регистрацией в Р... 19.2.2011, 15:27
gomed12 ЦитатаНе требуется регистрация в Ростехнадзоре тех... 20.2.2011, 10:51
с2н5он Цитата(gomed12 @ 20.2.2011, 10:51) РТН уч... 20.2.2011, 23:23
анкон [quote name='gomed12' date='20.2.2011,... 29.3.2011, 8:46
ez81 Время рассудит.Электрик777 отпишитесь по возможнос... 20.2.2011, 22:09
Эл-Х Мы у себя тоже спорим почти что по этому вопросу. ... 31.3.2011, 10:45
Гость_TESLA_* вы погоняеете полную чушь не имея предстовления о ... 13.4.2011, 21:15
Alexey.S Подскажите пжалуйста. На жилом доме пожарник напис... 17.6.2011, 15:31
с2н5он 1. у пожарного группа по ЭБ есть? тогда он может п... 17.6.2011, 15:38
Гость Цитата(с2н5он @ 17.6.2011, 15:38) 1. у по... 20.6.2011, 8:05
с2н5он 1. а я и не придумываю - если дает преписание в ча... 20.6.2011, 9:37
Гость Цитата(с2н5он @ 20.6.2011, 9:37) 1. а я и... 20.6.2011, 11:03
с2н5он 1. а где в ПБ сказано об испытаниях, измерениях
2.... 20.6.2011, 13:04
Гость Цитата(с2н5он @ 20.6.2011, 13:04) 1. а гд... 20.6.2011, 15:02
с2н5он Цитата(Гость @ 20.6.2011, 16:02) 1. ППБ 0... 22.6.2011, 13:59
Гость Цитата(с2н5он @ 22.6.2011, 13:53) 1. убед... 22.6.2011, 14:26
ez81 1. А можно ли сейчас измерить сопротивление петли ... 20.6.2011, 15:48
Гость Цитата(ez81 @ 20.6.2011, 15:48) 1[u]. 1.... 20.6.2011, 16:49
ez81 1 Ошибки большой не вижу есть сроки для определенн... 20.6.2011, 19:38
Гость Цитата(ez81 @ 20.6.2011, 19:38) 1 Ошибки ... 20.6.2011, 20:04
ez81 По 3 вопросу читайте всю ветку сначала мною не ска... 21.6.2011, 16:12
Гость Цитата(ez81 @ 21.6.2011, 16:12) 1. По 3 в... 21.6.2011, 17:21
с2н5он 1. ввиду того что сей документ видел сам вроде в и... 22.6.2011, 15:20
Гость Цитата(с2н5он @ 22.6.2011, 15:20) 1. ввид... 22.6.2011, 15:43
ez81 Цитата(Гость @ 22.6.2011, 15:43) 2. А изм... 22.6.2011, 16:13
Гость Цитата(ez81 @ 22.6.2011, 16:13) А также ц... 22.6.2011, 17:14
Гость И на всякий случай дальше после п.7.3.135 почитайт... 22.6.2011, 17:28
ez81 Зачем далее читать и так ясно речь о двухпроводке ... 23.6.2011, 6:48
Гость Цитата(ez81 @ 23.6.2011, 6:48) Зачем дале... 23.6.2011, 7:19
Sinus Цитатамогут ли местные электрики, входящие в штат ... 23.6.2011, 12:38
ez81 Гость сам Вы чудак ,я пытаюсь донести до Вас что т... 23.6.2011, 16:04
Гость Цитата(ez81 @ 23.6.2011, 16:04) Гость сам... 23.6.2011, 18:11
ez81 Стыдиться мне нечего,вы упорно трындычите про нуле... 23.6.2011, 20:49
Гость Цитата(ez81 @ 23.6.2011, 20:49) Стыдиться... 23.6.2011, 22:34
ez81 Вы уперлись в защиту от косвенного прикосновения п... 23.6.2011, 23:29
Гость Цитата(ez81 @ 23.6.2011, 23:29) 1. Вы упе... 24.6.2011, 9:18
Sinus Не кормите Троля, и он уйдет. 24.6.2011, 13:26
ez81 точно пищи больше не дадим. Он на всех форумах кор... 24.6.2011, 15:56
Гость Цитата(ez81 @ 24.6.2011, 15:56) Он на все... 25.6.2011, 23:00
с2н5он не были 26.6.2011, 12:07![]() ![]() ![]() |
|