Купили новый двигатель на систему отопления в котельную, установили. Через 20 мин буквально раскаляется и ротор и крышка подшипника и сам движок, короче все кроме крышки с проводкой и вентилятора. В чем может быть причина?
|
|
|
Mihail2179 Двигатель АИР 160М2 20.12.2010, 15:39
ЛЕША Цитата(Mihail2179 @ 20.12.2010, 16:39) Ку... 20.12.2010, 16:29
сергей_абрамов Цитата(Mihail2179 @ 20.12.2010, 12:39) Ку... 20.12.2010, 19:49
andival А положение установки проверили? Некоторые типы т... 20.12.2010, 21:14
CTALKEP Цитата(andival @ 20.12.2010, 23:14) А пол... 20.12.2010, 21:59
andival Цитата(CTALKEP @ 20.12.2010, 12:59) Да эт... 21.12.2010, 8:34
Mihail2179 Цитата(CTALKEP @ 20.12.2010, 21:59) Да эт... 21.12.2010, 9:19
сергей_абрамов Цитата(Mihail2179 @ 21.12.2010, 7:19) На ... 21.12.2010, 13:51
ALEKS56 Цитата(Mihail2179 @ 20.12.2010, 15:39) Ку... 21.12.2010, 12:03
Mihail2179 Цитата(ALEKS56 @ 21.12.2010, 12:03) Мне к... 21.12.2010, 15:25
gomed12 Переключайте срочно на треугольник. 21.12.2010, 15:31
ALEKS56 При напряжение 380/660 на шильдике, в сети 380 дви... 21.12.2010, 16:35
Andrey59 При подключении звездой обмотка расчитана на подач... 21.12.2010, 17:33
Гость_mikhail2179_* Завтра пойду додалбливать электриков что б переклю... 21.12.2010, 18:32
designman Я бы этих электриков уволил на хрен даже без выход... 22.12.2010, 9:05![]() ![]() |
|