Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

УЗО для ванной (стиралки)

Гость_АНДРЕЙ-НОВО_*
сообщение 24.10.2006, 10:22
Сообщение #1





Гости






Прочитал, что стиралку нужно подсоединять через УЗО типа А с током утечки 10 мА. У нас в магазинах имеются либо тип АС с током утечки 10 мА, либо тип А с током утечки 30 мА. Даже через интернет не могу найти нужное (то нет в наличии, то вообще не отвечают). Дом частный. Контур заземления имеется. Стиралка - в ванной комнате. Может кто подскажет какое УЗО (из имеющихся в наличии) лучше поставить в данном случае.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- АНДРЕЙ-НОВО   УЗО для ванной (стиралки)   24.10.2006, 10:22
- - f389   Re: УЗО ДЛЯ ВАННОЙ (СТИРАЛКИ)   1.11.2006, 3:30
|- - электроник1   Цитата(f389 @ 1.11.2006, 3:30) Заземлите ...   3.5.2008, 21:32
- - "Мечта электрика&q   Если не найдете УЗО типа А с током утечки 10мА то ...   2.11.2006, 10:52
- - Слава   ЦитатаУЗО типа АС может просто не сработать при оп...   2.11.2006, 21:16
- - Мечта электрика   Цитата(Слава)ЦитатаУЗО типа АС может просто не сра...   3.11.2006, 12:06
- - Л.Ю.К.   По правилам селективности   8.1.2007, 18:24
- - Васятка   УЗО   30.1.2007, 16:55
- - Джин   Re: УЗО   25.2.2007, 13:37
- - Л.Ю.К.   .   20.4.2007, 18:56
- - Л.Ю.К.   .   20.4.2007, 19:19
- - Феодор   Наверно не "нужно", а "можно" ...   21.4.2007, 20:50
- - Л.Ю.К.   Я написал по правилам   21.4.2007, 21:09
- - Феодор   Это логика наоборот получается. Есть вариант дорож...   21.4.2007, 22:34
- - Л.Ю.К.   Уважаемый Федор, никакой обратной логики   21.4.2007, 22:53
- - Феодор   Стиралка и кухонные розетки - крупные потребители....   23.4.2007, 18:49
- - viktor2008   Характеристика срабатывания B . Защита проводов ...   20.3.2008, 3:56
|- - ZavGar   Цитата(viktor2008 @ 20.3.2008, 3:56) Хара...   20.3.2008, 14:03
- - gomed12   Цитатасистема заземления в таком случае будет ТТ. ...   3.5.2008, 21:54
- - электроник1   ну почему? если заземлить- то оно как раз то и буд...   3.5.2008, 22:10
- - gomed12   Цитатану почему? если заземлить- то оно как раз то...   3.5.2008, 22:28
- - электроник1   тут частный дом, контур заземления есть, непонятно...   4.5.2008, 21:18


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены