Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как подключить электромагнитное реле TRY-220VAC

Дениz
сообщение 30.10.2010, 20:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 30.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20049



Всем привет!
Матушка затеяла ремонт в ванне и туалете, просит поставить вытяжной вентилятор, который бы работал от выключателей света. Поскольку вентилятор один, а выключателя два, то возникает проблема «распараллеливания» фаз от выключателя «ванная» и выключателя «туалет», т.е. при подключении фаз (от этих двух выключателей) к вентилятору возникнет такая ситуация, при которой включение света в туалете приведет к включению света и ванной (и наоборот). Я думаю смысл понятен и схему рисовать не обязательно. При сегодняшнем походе в магазин продавец посоветовал использовать два электромагнитных реле, вот оно http://www.chipdip.ru/product/try-220vac-s-4c.aspx (маркировка TRY-220VAC P-2CL). Посоветовать посоветовал, а схему рисовать не захотел, поэтому я здесь))). Подскажите, пожалуйста, каким образом мне подключить это реле? Какой контакт на фазу, какой на ноль, какой к вентилятору, а что к выключателю, я думаю там и замкнуть что-то надо).
Перерыл весь интернет, вопросов таких задают много, но единственное предлагаемое решение это ставить выключатель, который бы размыкал сразу две фазы одной кнопкой, для моего случая этот вариант не возможен. Поэтому если ответ будет дан, то в Рунете это будет первое решение проблемы «ванна-туалет-вентилятор-свет»)))
Во вложении док на это реле.

Сообщение отредактировал Дениz - 30.10.2010, 20:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DOC000156927.pdf ( 236.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 845
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дениz   Как подключить электромагнитное реле TRY-220VAC   30.10.2010, 20:40
- - swatezsergei1   Цитата(Дениz @ 30.10.2010, 21:40) Всем пр...   30.10.2010, 20:56
|- - Дениz   Цитата(swatezsergei1 @ 30.10.2010, 21:56)...   30.10.2010, 21:02
- - gomed12   Для релейной реализации задуманного Вам необходимы...   30.10.2010, 21:11
- - Дениz   Вот сделал схему, а на второй контакты реле. Да, с...   30.10.2010, 21:19
- - gomed12   С реле На 2-х клавишных выключателях   30.10.2010, 22:06
- - Дениz   gomed12, отлично, спасибо огромное!!! ...   30.10.2010, 22:24
|- - gomed12   Цитата(Дениz @ 30.10.2010, 22:24) Если я ...   30.10.2010, 22:38
- - Дениz   gomed12, по схеме я понял), у меня вопрос конкретн...   30.10.2010, 23:05
- - gomed12   Значения никакого.   30.10.2010, 23:07
- - Дениz   gomed12, Спасибо от меня да и от всей семьи) очень...   30.10.2010, 23:13
- - gomed12   9 Вы обозначили мех. связь катушки с контактной си...   30.10.2010, 23:23
- - Дениz   да, когда собирать начал, понял что ошибся, спасиб...   30.10.2010, 23:51
- - Дениz   gomed12, выручайте, это вновь я). Сегодня собрал с...   31.10.2010, 23:22
- - Мастер Джу   Мои 5 копеек,я бы так сделал:   1.11.2010, 5:36
- - gomed12   Схема правильная, должна работать по алгоритму, та...   1.11.2010, 13:50
- - Дениz   Если я правильно понимаю: при включении обоих выкл...   1.11.2010, 14:58
- - gomed12   Каждая часть по схеме должна работать автономно, п...   1.11.2010, 15:41
- - Дениz   gomed12, и все-таки, целый день периодически смотр...   1.11.2010, 19:37
- - gomed12   Денис схема простая ошибки не может быть, возможно...   1.11.2010, 19:48
- - Дениz   Ок, посмотрю на месте)   1.11.2010, 20:14
- - Мастер Джу   Цитата(gomed12 @ 1.11.2010, 23:48) Денис ...   1.11.2010, 20:45
- - gomed12   Мастер Джу, предлагаемое Вами схема кроме нахожден...   1.11.2010, 21:17
- - Мастер Джу   Цитата(gomed12 @ 2.11.2010, 1:17) Мастер ...   1.11.2010, 21:29
|- - gomed12   Цитата(Мастер Джу @ 1.11.2010, 21:29) Пре...   1.11.2010, 21:59
- - Дениz   теперь должно заработать))) gomed12, Мастер Джу, м...   1.11.2010, 22:11
- - Олега   Если не поздно, добавлю свой вариант:   5.11.2010, 3:45
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 5.11.2010, 3:45) Если не п...   5.11.2010, 16:10
|- - Aleks 72   Цитата(gomed12 @ 5.11.2010, 19:10) Одновр...   5.11.2010, 16:41
|- - gomed12   Цитата(Aleks 72 @ 5.11.2010, 16:41) ну по...   5.11.2010, 18:09
- - Сережа   Вариант Олега интереснее будет! и проще горазд...   5.11.2010, 10:27
|- - Олега   Цитата(Сережа @ 5.11.2010, 10:27) он забы...   5.11.2010, 13:37
- - Дениz   На выходных все скоммутировал, все заработало, пра...   7.11.2010, 20:37