![]() проблема , при сварке гаснут фанари |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() проблема , при сварке гаснут фанари |
Гость_galanych121_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Прблема с освещением ангара, при сварке гаснут фанари, в них лампы ДРЛ 250, пробывали ставить лампы накаливания но они не дают должного света. сегодня поставили стабилизатор, отдельно, только на освещение, ничего не изменилось. что-то можно еще попробывать? очень надо!
Из правил форума: Заголовок создаваемой темы должен кратко отражать суть вопроса. Запрещае(ю)тся: - односложные и ничего не значащие заголовки типа "I need help!", "Помогите!" и т.п.; - использование нескольких вопросительных и (или) восклицательных знаков подряд. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Для начала замерить напряжение в линиях освещения при выключенной и включенной сварке.
Иначе версий может оказаться неограниченное количество. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_galanych121_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
да, конечно, я забыл указать, что фанари гаснут именно из-за падения напряжения, иногда до 180 В.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Тогда кроме стабилизатора посоветовать нечего.... Разве что другие светильники, которые будут работать при напряжении 180В... Или просто заменить дроссели на УПРУ (Рабочий диапазон входного напряжения 130…400 В).
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Предлагаю установить ИБП двойного преобразования интерактивного типа с буферным источником энергии от АКБ по мощности достаточным для компенсации провалов напряжения, Р= (220-180)* Iном=40*Iном.
ДРЛ-250 достаточно мощный источник света, можно воспользоваться вместо них компактными или светодиодными светильниками. Это уменьшит мощность ИБП. Сообщение отредактировал gomed12 - 25.10.2010, 20:36 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
а ещё лучше пользоваться сварочником, не сажающим так сеть. например газосваркой))
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
[quote name='savelij' date='25.10.2010, 20:14' post='154558']
Или просто заменить дроссели на УПРУ (Рабочий диапазон входного напряжения 130…400 В). а это точно поможет? Предлагаю установить ИБП двойного преобразования интерактивного типа с буферным источником энергии от АКБ по мощности достаточным для компенсации провалов напряжения, Р= (220-180)* Iном=40*Iном. ДРЛ-250 достаточно мощный источник света, можно воспользоваться вместо них компактными или светодиодными светильниками. Это уменьшит мощность ИБП. тема хорошая, но как поведет себя ИБП при частых просадках напряжения, и, наверное, это дороговато выйдет?!!!!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
У нас на кабельном посту такая же пакость была, когда гидропресс запускался, особенно ощутимо было в холодное время года, когда и так сеть подсажена обогревателями и прочим г...
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
Гость_galanych121_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
как я понимаю, если я поменяю УПРУ на 130-400в, это поможет ускорить включение лампы при пониженом напряжении, но на работе это никак не скажется.
а вот про ИБП: как быстро он сможет переключиться на АКБ, быстрее чем стабилизатор сможет выравнить напряжение???????? в паспорте которого я купил написано 5-7 мсек., получается это уже много!???? |
![]() |
|
Гость_galanych121_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
сейчас полазил в интернете и нашол вот такую статью, http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/lumos/epra.htm , это может помочь???????????
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Если сварочник на 220V. Попробуйте посадить ДРЛ на другую фазу.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.10.2010, 16:55 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
При решении этой проблемы следует учесть тот факт, что после погасания ДРЛ, перед последующим включением они должны остыть в течении 5-7 минут, была раньше такая рекомендация от производителей.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 23.6.2010 Из: Сочи.Хоста. Пользователь №: 18758 ![]() |
Прблема с освещением ангара, при сварке гаснут фанари, в них лампы ДРЛ 250, пробывали ставить лампы накаливания но они не дают должного света. сегодня поставили стабилизатор, отдельно, только на освещение, ничего не изменилось. что-то можно еще попробывать? очень надо! Токо менять на другие светильники или если есть возможность пересадить на другую фазу. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
При решении этой проблемы следует учесть тот факт, что после погасания ДРЛ, перед последующим включением они должны остыть в течении 5-7 минут, была раньше такая рекомендация от производителей. Причем тут рекомендация?Они не включатся пока не остынут. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
ИБП ничем не поможет. Либо сопротивление трансорматора на ТС/ПС слишком большое, либо с подстанции приходит кабель с недостаточной толщиной жил.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
1 применение ибп не спасёт, ибо при переключении с сети на акб лампы погаснут.
2 автор, нужно пересадить светильнки на самую слабозагруженую фазу (если это ещё не сделано), если не поможет, выход - только упру. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Причем тут рекомендация?Они не включатся пока не остынут. Рекомендация для того. чтобы люди не пытались сразу включить не остывшие лампы, а выключали их, т.е. снимали с них напряжение и включали через вышеуказанный промежуток времени. Оставаясь под напряжением они они, по мере остывания, будут включаться самостоятельно, но вот в этот-то промежуток времени и идут какие-то переходные процессы, сокращающие срок службы этих ламп. Цитирую по памяти, из листовки-вкладыша, которая вкладывалась в каждую коробку с лампами. В этих листовках и расписывались все технические характеристики ламп, условия эксплуатации и т.п. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Попробуйте включить через автотрансформатор на повышенное напряжение (допустимое). При проседании напряжения может не дойдёт до погасания?
Ну, а далее, в случае успеха, можно заменить на вольтдобавочный трансформатор из 220/36 |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
У сварки-то 3 фазы, а вот проблема скорее в том, что надо утолщать приходящий с подстанции кабель.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Рекомендация для того. чтобы люди не пытались сразу включить не остывшие лампы, а выключали их, т.е. снимали с них напряжение и включали через вышеуказанный промежуток времени. Оставаясь под напряжением они они, по мере остывания, будут включаться самостоятельно, но вот в этот-то промежуток времени и идут какие-то переходные процессы, сокращающие срок службы этих ламп. Нигде не видел что бы снимали напряжение на время охлаждения ДРЛ. Насколько знаю их (ДРЛ) после отключения никто не отключает,все ждут когда они разгорятся. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.10.2010, 22:17 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 0:20 |
|
![]() |