Здравствуйте! Значит ситуация такая: дача полностью переделывается поэтому электрика вся с нуля, дача однофазная, уже сделал проект, нарисовал щит, но вот захотелось сделать такую вещь через контактор управлять нагрузкой всего дома кроме холодильника, т.е. приезжая на дачу щелкаем выключателем который подает сигнал на контактор и в доме появляется напряжение, уезжаем также щелкаем и напряжение снимается отовсюду кроме холодильника. Теперь вопрос: 1)какой нужен контактор с какими контактами нормально открытыми или нормально закрытыми? 2) Надо ли в этом случае защищать контактор если он (контактор) на 40А,(трехфазный с перемычками под одну фазу) а токоограничивающий АВ на вводе в дом 25А, и расстояние между вводным АВ и контактором не превышает 0,7м? Кто что посоветует? Какие плюсы и минусы видите в этом? Да сразу оговорюсь вводное противопожарное узо стоит!
P.S. А как файлы загружать? Пробовал загрузить файл АВТОКАДа пишет ошибку... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7654 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Зачем же Вам жужжание контактора в ночной тиши?
Неуж-то такое расстояние до выключателей (расстояние-0,7м :!: ), что оперировать необходимо контактором дистанционно? Если доводы не удовлетворили желание, ответы: 1. С 3-я замыкающими (н.о. значит). 2. Защищать необходимо нагрузку и сеть. Перемыкать полюса необходимости нет, выпускаются от 1 и более силовыми контактами. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Можно катушку пускателя и защитить 2А автоматом или предохранителем, а чтоб прикрепить файл переведите его с помощью встроенного в Автокад виртуального принтера в формат jpg (тогда его как рисунок прикрепить можно) или в pdf если Автокал2006
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Кто что посоветует? Ваше желание понятно и выполнимо. Неоднократно использовали контактор именно в этих целях. Если пребывание в доме по времени соизмеримо с отсутствием - то совершенно без разницы какое нормальное положение контактора. Тогда в силу вступает фактор, указанный gomed12 (шумность). С другой стороны появление дополнительных цепей при отключении э/энергии в Ваше отсутствие тоже наврядли нужно. Главное, чтобы выключатель, управляющий контактором, не имел дребезга при переключении - контакторы этого не любят, т.к. количество переключений нормировано. В практике имели место факты выхода из строя контакторов по этой причине. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
Если на контактор возложена только функция отключения руками, то он действительно избыточен - достаточно АВ, хотя можно найти и аргументы в его пользу. При применении контактора есть резон поставить реле контроля напряжения с функцией "окно напряжений": тогда контактор будет отключать нагрузку как при превышении напряжения, так и при понижении выше допустимых. Уровни могут быть выставлены по Вашему усмотрению.
Современные исправные контакторы не гудят. Я испоьзую Lovato, Shneider Electric, но есть и другие хорошие. Наши и ваши брать не рекомендую. Конатктор на 40А будет прекрасно работать с Вашими токами и в штатном влкючении. Дальнейшее умощнение путем запараллеливания контактов уже ухудшит его условия работы - слишком большой разрым между рабочим и максимальным током приведет к тому, что контакты не будут самоочищаться возникающей при отключении искрой. В связи с тем, что контактор будет редко отключаться под нагрузкой, т.к. перед уходом все приборы обычно выключаются, есть смысл каждый месяц проводить профилактику контактору - включить обогреватель, близкий к максиамальной нагрузке и 2-3 раза произвести отключение под нагрузкой. Все остальные потребители лучше при этом отключить. Вам нужно взять контактор с нормально открытыми контактами, чтобы при выходе из строя катушки цепь обесточилась. Да и найти контакторы с НЗ контактами гораздо труднее. Защитные автоматы перед контактором и в цепи управления обязательны. Отключать нужно оба провода - и фазу и ноль, поскольку существует, пусть и малая, вероятность отгорания нуля на линии и появления на Вашем нулевом проводе напряжения относительно земли. Но тут уже должны быть приняты и другие методы защиты - защитные АВ, заземление. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12937 ![]() |
Взводатор, спасибо за ценную информацию, в особенности про производителей контакторов (сначала выбирал между ИЭК и Шнайдер), у меня вопрос такого плана, если ставить защиту перед контактором то какой ампераж должен быть у АВ? допустим контактор на 40А, а защита на сколько?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
Меньше 40. Вводной автомат у Вас как раз нужного номинала - 25А. Можно еще и 32А, но это уже смотрите по месту, возможностям, согласованиям.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Еще один вариант. Взять автомат защиты двигателя (иногда называют пускатель двигателя) в герметичном корпусе на котором установлены кнопки ПУСК и СТОП (причем СТОП не электрическая- она механически отжимает кнопку Стоп. Туда же в корпус установить расцепитель минимального напряжения. Он позволит отключать автомат еще одной кнопкой СТОП дистанционно и предотвратит самозапуск двигателей (повторная подача напряжения после отключения). Это оборудование есть у многих нормальных фирм- OEZ (SM1),ETI,Moeller и т.д.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Взять автомат защиты двигателя (иногда называют пускатель двигателя) Многие автоматы защиты двигателя (SIEMENS 3RV...., например), имеют встроенную опцию: контроль обрыва фазы. Поэтому однофазная нагрузка должна включаться последовательно через все три полюса. Иначе автомат будет отключать нагрузку. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Доброго времени суток.
Прочитал тему с ностальгической улыбкой - делал приятелю подобную систему - одним выключателем вырубались в квартире телефон, домофон и дверной звонок....т.н. режим "Отвалите!".... ![]() к вышесказанному могу только добавить, что хорошо применить модульный контактор т.к.: 1. Он модульный ![]() 2. Не имеет свойства гудеть (катушка DC со встроенным мостом). 3. есть возможность выбора типа контактных групп (4но; 3но+1нз; 2+2; 1+3). 4. У Shneider-а есть девайсы с возможностью прямого ручного включения. Lovato производит тоже достойные девайсы. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Господа где можно найти данные катущки(220в) контактора КТ6023-У3 (160А,380), о то поджарилась
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
![]() Вдруг это чем поможет -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Допускается ли АВР на 2-х на маг.пускателях( 3 фаз) без механической блокировки?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
запрета не видел, но делайте хотя бы электрическую блокировку
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |