Работа по наряду/распоряжению , Согласование |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Работа по наряду/распоряжению , Согласование |
8.6.2010, 20:43
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
Здравствуйте. Ситуация складывается следующим образом. Схема имеет вид: В1-Л1-В2-Т1;
выключатель 10 кВ В1 в РП выкачен, включены ЗН. На шины НН Т1 наложено ПЗ. Производятся работы по наряду на Т1. Вопросы: 1. Можно ли другой бригаде работать (проверка РЗА) в ячейке В2 (10кВ) по распоряжению? 2. Если да, то надо ли работы по распоряжению каким-либо образом согласовывать с работающими по наряду? Как? 3. И, вообще, надо ли согласовывать работы по распоряжению с работающими по наряду, если бригады друг другу не мешают? Если даже и мешают, то как согласовывать? Наряд с нарядом согласовываются, а вот с распоряжением как? Спасибо за внимание. |
|
|
asverevkin Работа по наряду/распоряжению 8.6.2010, 20:43
gomed12 Все работы в ЭУ выше 1000 В со снятием напряжения ... 8.6.2010, 21:07
cehjr Цитата(gomed12 @ 8.6.2010, 21:07) Все раб... 8.6.2010, 21:37
cehjr Цитата(gomed12 @ 8.6.2010, 21:07) Все раб... 8.6.2010, 21:43
gomed12 П.2.3.11. применим, но если работы производятся бе... 8.6.2010, 22:09
Сунцов Денис На основании всех перечисленных пунктов ПОТ можно ... 9.6.2010, 6:54
asverevkin Ага. Я так и думал. Хорошо, допустим, в РП на вык... 9.6.2010, 19:59
Сунцов Денис Цитата(asverevkin @ 9.6.2010, 19:59) проч... 10.6.2010, 8:19
asverevkin Спасибо. Цитата(Сунцов Денис @ 10.6.2010, 13... 10.6.2010, 14:05
с2н5он Цитата(asverevkin @ 10.6.2010, 15:05) А к... 10.6.2010, 22:13
Roman D Существует и другой конец вышеописанной палки.
При... 10.6.2010, 22:30
Dmitry_G Цитата(asverevkin @ 8.6.2010, 21:43) Здра... 11.6.2010, 20:52
asverevkin Цитата(Dmitry_G @ 12.6.2010, 0:52) непоня... 12.6.2010, 11:37
Dmitry_G Цитата(asverevkin @ 12.6.2010, 12:37) .Гн... 12.6.2010, 14:53
asverevkin Спасибо за внимание. Пока не буду ломать голову, п... 12.6.2010, 19:46
Гость Наряды согласовываются когда когда границы рабочег... 15.6.2010, 17:51
Игоррр Вопрос не новый
Сначала о правилах. П 2.2.7 гласи... 9.7.2010, 5:58
Dmitry_G Цитата(Игоррр @ 9.7.2010, 6:58) Dmitry_G,... 9.7.2010, 22:27
Глэн Цитата(Dmitry_G @ 9.7.2010, 22:27) В смыс... 12.7.2010, 8:21
Сунцов Денис 99% всех проверяющих могут найти нарушения разных... 12.7.2010, 10:22
Глэн Цитата(Сунцов Денис @ 12.7.2010, 11:22) 9... 12.7.2010, 14:32
Игоррр Dmitry_G, ЦитатаВ смысле? Что производитель или до... 14.7.2010, 4:38
Dmitry_G Цитата(Игоррр @ 14.7.2010, 5:38) Поэтому,... 14.7.2010, 23:13
Игоррр Dmitry_G, Не принимайте на свой счет цитаты правил... 15.7.2010, 12:42
Игоррр Игоррр, ЦитатаСогласовывается выполнение работ, а ... 19.7.2010, 14:57
Сунцов Денис Цитата(Игоррр @ 19.7.2010, 14:57) Игоррр,... 21.7.2010, 7:12
Dmitry_G Цитата(Сунцов Денис @ 21.7.2010, 8:12) У ... 21.7.2010, 21:21
Игоррр И что, комментариев нет? На работе за последние д... 20.7.2010, 17:35
Игоррр Сунцов Денис, ЦитатаКаждый инспектор "электро... 21.7.2010, 8:16![]() ![]() ![]() |
|